PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Grundfos alpha2l

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni;
vgradil sem omenjeno črpalko in imama en problem saj črpalka deluje nonstop
in mi ohlaja vodo v kotlu,vezano imam na vremensko regulacijo selton wdc10b
po shemi 402.Stara pumpa je delovala vredu in jo je wdc vklopil in izklopil.
Kako naj priklopim pumpo da bo mi vklopla in izklopla regulacija wdc ali moram spremeniti kakšne parametre na wdc

hvala:;
#2
Če ti je staro črpalko izklapljalo in si kabel iz stare črpalke priklopil na novo potem ti mora tudi novo oz. ti stare ni izklapljalo ali so se nastavitve kaj zmešale na seltronu, sama črpalka nima veze ko ima el. deluje ko nima ne deluje naj si bo stara ali nova.
#3
ja stara grunfosova pumpa je bila navadna ta pa je elektronska
(GRUNDFOS ALPHA2 L s permanentno namagnetenim rotorjem in
krmiljenjem na diferenčni tlak omogoča kontinuirano prilagajanje
delovanja črpalke dejanskim potrebam sistema.)
#4
Črpalka nima nobene veze. Če ni štroma pač ne dela. Preverite Seltron WDC.
#5
jriznar Napisal:ja stara grunfosova pumpa je bila navadna ta pa je elektronska
(GRUNDFOS ALPHA2 L s permanentno namagnetenim rotorjem in
krmiljenjem na diferenčni tlak omogoča kontinuirano prilagajanje
delovanja črpalke dejanskim potrebam sistema.)


Poznam črpalko jo imam tudi sam, vendar ni kriva, tako kot ti je bvs dejal preveri WDC. Lahk je še nevem kakšna elektronska, ko ne bo el. ne bo delala, komando daje pa WDC.
#6
na wdc ročno vklopi omejeno črpalko, pa boš potem videl če je defekt na črpalki ali dela težave kakšen drugi parameter. sicer pa te črpalke imajo auto funkcijo, preveri kateri "program"je nastavljen na pumpi.
#7
izgleda da ga nekaj biksa wdc
ko priklopim na ročno za pumpo R2 na off se ne zgodi nič izgleda da je nekaj narobe z relejem za pumpo R2 na sponki 25
bom probal jutri resetirat wdc
#8
Vprašanje če so releji v WDCju, bolj verjetno so triaki. Kar pa nebi bilo nič čudnega če ga prebije.
#9
Si izklopil napajanje, ko si priklapljal novo črpalko al si kak stik naredil pa je kak relejček zapeklo al pa triak karkol že je.
#10
izklopo sem iz napajanja wdc ko sem priklopo črpalko
imam stalno napajanje na sponki 25 r2 izgleda da je rele zapiko ali triak
ročno ne reagira ne off ne on in ne auto
sedaj sem priklopil pumpo na naležni termostat in dela
wdc bom nesel na seltron da vidijo kaj je narobe.
#11
Močneje potrkaj po relejčkih :wink: .