PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Paul novus 300f okvara

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

Tri leta je v pogonu Novus in pojavljajo se težave. Prejsnjic sem ugotovil, da mi na programu na funkciji timer ne deluje ventilacija na prvi stopnji, sem ga izkljucil iz el. A ni pomagalo. Danes pa ugotovim, da izpih na prosto laufa na polno, sesanje svezega zraka pa dela normalno po stopnjah ventilacije. Ne pomaga reset, odvzem elktrike. Je imel kdo ze podobne tezave? Sedaj mi laufa na ful tako, da ga bom moral ponoci izklapljati iz elektrike. Je pa bilo obvestilo napake Error fan 2 hall enkrat danes, sedaj pa nic vec. Prosim za pomoc, tudi na spletu ninkaj najti. V ponedeljek pa grem v akcijo s prodajalcem.
#2
Preglej konektor, ki gre iz motorja na elektroniko. To je tudi vse kaj lahko narediš, glede na to, da očitno nisi elektronik.
#3
poglej mrežico na zajemu in izpihu če je čista ... tista drobna se lahko zamaže in ti zmanjša pretok zraka ... bratranec je tako rešil problem ko mu je naprava laufala s polno močjo.
#4
žal ne pomaga, nič zamašeno Sad
#5
Napaka "Error fan 2 hall" pomeni, da elektronika ne dobiva informacije o hitrosti ventilatorja. Vzrok je lahko v slabem stiku na konektorju, ali pa v motorju (lahko tudi v krmilni elektroniki, vendar dvomim).

Si slučajno slikal ventilator, da bi se dal prebrati tip? Verjetno je EBM-Papst...
#6
Kaj pa to pomeni stroskovno, ce je ventilator fuc? Ker laufat zna samo na ful... Nisem gledal kaj pise gor kak je. Tudi ne cem tocno kako do njega prit...
#7
na motorju ne piše tipa, sem pa zasledil tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://paul-lueftung.de/fileadmin/files/PDF/Produktunterlagen/novus/ABZ_novus_300.pdf">http://paul-lueftung.de/fileadmin/files ... us_300.pdf</a><!-- m -->

daje to motor Firma ebm papst vom Typ G3G140-AW05-12
#8
zdravo,

uspelo mi je, sem razdrl, vzel konektor z motorja, ga namestil nazaj in zadeva deluje. hvala bogu, da je bilo samo to.
#9
Tud mene mal zeza tale novus. S tem da men tud fid včas vn vrže ko ga hočem nazaj prižgat.
Kater konektor ste pa to izklopil? Pr men gre kabl direkt v motor. Na drug stran gre pa žica direkt na konektorje elektronike..
#10
tam ko gredo kabli v motor je na pokrovu motorja črn pokrov, man kot polovica pokrova, to je konektro, ki se odvijači in sem ga vzel dol. ali imaš kondenz tudi na motorjih? jaz sem imel Sad in baje je to pri starejših modelih. moj je letnik 2011.
javi kaj si rešil pa, če imaš kondenz?!
#11
Moj rekuperator je še v garanciji. Sem ravno govoril z g. Jermanom, bojo prišli pogledat.
Je blo pa v rekuperatorju dosti vlage, tudi ohišje motorja, ki sesa zrak iz hiše je oksidirano.
Bom poročal po obisku serviserja.

Tebi sedaj, po posegu rekuperator deluje kakor mora?
#12
ja sedaj deluje, sem pa tudi bil na vezi z g. Jermanom in je povedal, da so imeele samo starejše naprave težave s kondenzom, kot zgleda to ne velja, če je pri tebi tudi vse oksidirano in vlažno kot pri meni. ja meni sedaj deluje. kot zgleda je to sistemska napaka in tam se vlaga veselo nabira Sad upam, da težavo rešijo, ker je aparat predrag, da bi se to dogajalo! javi kaj se bo dogajalo s tvojim.
Beli pokrov elektronike sem sedaj po navodilih g. Jermana prelepil z izolacijo, baje da je to vzrok. a tvoj ima izoliran ta pokrov elektronike?
#13
Evo včer takle čas sem javil težavo, sedaj pa že lufta z novim ventilatorjem. Serviser je prišel, najprej testno priklopil nov ventilator, da se je vidl, če je elektronika ok in potem zamenjal ventilator. Moj ima izolacijo na kovinskem pokrovu, je pa vseeno prelepil še s trakom.
#14
Pozdravljeni,

tudi sam imam probleme in sicer kar naprej se mi cez noc izkljuci in potem pise stanje in kaze da je temperatur katero dovaja -2 stopinji, ter da je obvod zaprt, potem ga moram spet rocno zagnati nazaj in spet dela... temperatura pa niti preblizno ni -2 ... so mi ze menjali elektroniko pa potem sem menjal se senzor je 2 dni delalo ok sedaj ap spet iste tezave...

lp,Matevz