eden od Daikin monterjev je predlagal, da bi bilo potrebno narediti za prtljičje in mansardo vsaka svojo obtočno črpalko.

Kako bi zgledala taka vezava? Je potreben zalogovnik?

TČ bi bila v kleti, moč 8kW. Ogrevalne površine je 105m2 za P in M, klet pa 50m2. Naračunana moč TČ je 6,8kW.

drugi monter je predlagal isto močno TČ, vendar pa uporabo vsaj 17x2 cev za talno, in bi se s tem toliko zmanjšal upor talnega, da bi obtočna v TČ sama bila zmožna poganjati vodo.

Kaj naj?
#2
V kleti bo tudi talno ali ne? Sicer pa mislim da bi morala vgrajena OČ komot gnati tudi 155m2 talnega. Bo pa kakšen uporabnik Daikina še povedal.
Zalogovnik in 2 OČ na invertersko TČ? Confusedhock:
Ne komplicirati.
Jaz imam 800m cevi 17x2 na 125m2, kakšna razlika bi bila v pretokih če bi imel 16x2, ne vem. 1 vgrajena OČ mi na min. stopnji v vseh 12 zankah naredi pretoke skoraj 2L/min.
#3
ogrevalne površine je 2x 105m2 + 50m2.
#4
260m2 pa z Daikinom 8kw šlo bo samo v takšni zimi kot je letos, pa še to ob predpostavki da je objekt res odlično izoliran :wink:
Takšna kvadratura se sicer lahko napaja samo z eno črpalko ustrezne moči, če vzamemo v zakup povečano glasnost. Pravilno hidravlično uravnoteženega sistema se pa na takšen način ne da doseči
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
naračunana moč je 6,8kw? Pri kateri T? -13 upam. Koliko ima Daikin še moči pri tej T. Pri kateri T računaš, da bo začelo delati bivalentno (s pomočjo grelcev ali kakega drugega vira - kamina mogoče?). A si s Primorske?
#6
Na primorskem bo pa primanjkovalo hladilne moči, če se bo tudi hladil.
Pri - 10°C iz takšne naprave v praksi ne dobiš ven več kot 3kw, pa še to ne v vseh pogojih :wink:
ps. v vsakem primeru bi sam priporočil 11kw napravo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
fasada bo 20cm, po tleh je 15cm in streha pa 35cm.
lokacija je štajerska.
res pa je, da imam nekaj priporočil tusi za 11kW varianto, ampak bolj za to, ker ima močnejšo obtočno č.
#8
Daj povej točno, kaj si majstrom rekel. da imaš izračunano, da rabiš 8kw mašino ali da rabiš 6,8kw moči? To dvoje ni čisto isto.
#9
sassapo Napisal:Na primorskem bo pa primanjkovalo hladilne moči, če se bo tudi hladil.
Pri - 10°C iz takšne naprave v praksi ne dobiš ven več kot 3kw, pa še to ne v vseh pogojih :wink:
Eh pretiravat pa vseeno ni treba.
Je pa res da če je izračunano 6,8kW (verjetno pri projektni -13), potem bo 8kW verzija to zmogla le z grelci...
Po drugi strani - projektne temperature in temperaturni primanjkljaj so po moje iz nekih drugi časov, če se gre gledat podatke za zadnjih 10, 20 let, so kurilne sezone skoraj brez izjeme precej bolj mile.
Recimo LJ ima računski temperaturni primanjkljaj 3300Kdan, pa v zadnjih 10-20 letih komaj kdaj doseže 3000Kdan.
Če se dobi 8kW verzija precej ceneje, se pač vzame v zakup, da se bo tistih nekaj dni na leto malce bolj uporabljalo vgrajene el. grelce. Če je cena 11kW verzije podobna, se pač vzame 11kW.
#10
Po drugi strani pa inverterji najbolje delujejo pri 60 ali 70% obremenitvi. Tudi to je dobro upoštevati. Čez prste se pozimi temperatura večinoma giblje okoli ničle, kakšne so takrat izgube, kakšno moč lahko odda takrat naprava, malce predimenzioniraš, da si na okoli 60, 70% moči...
#11
Jaz mu nikoli ne bi priporočil man kot 11 kW. V tem primeru potem večina tistih zadev pri nuli in pod njo odpade.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#12
pa bo tista OČ v 11kW inverterju zmogla gnati ogrevalno vodo po talnem gretju treh etaž (260m2) ?
#13
Energetik81 Napisal:
sassapo Napisal:Na primorskem bo pa primanjkovalo hladilne moči, če se bo tudi hladil.
Pri - 10°C iz takšne naprave v praksi ne dobiš ven več kot 3kw, pa še to ne v vseh pogojih :wink:
Eh pretiravat pa vseeno ni treba.
Je pa res da če je izračunano 6,8kW (verjetno pri projektni -13), potem bo 8kW verzija to zmogla le z grelci...
Po drugi strani - projektne temperature in temperaturni primanjkljaj so po moje iz nekih drugi časov, če se gre gledat podatke za zadnjih 10, 20 let, so kurilne sezone skoraj brez izjeme precej bolj mile.
Recimo LJ ima računski temperaturni primanjkljaj 3300Kdan, pa v zadnjih 10-20 letih komaj kdaj doseže 3000Kdan.
Če se dobi 8kW verzija precej ceneje, se pač vzame v zakup, da se bo tistih nekaj dni na leto malce bolj uporabljalo vgrajene el. grelce. Če je cena 11kW verzije podobna, se pač vzame 11kW.

Že velikokrat dokazano v praksi! Pri neugodnih vremenskih pogojih imajo ta majhne mašine preveč dela z defrosti in kaj hitro brez grelcev ne gre več.
Nikoli in nikdar ne bi priporočil za takšno kvadraturo ta male naprave, kljub mega izolaciji
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Migaj Napisal:pa bo tista OČ v 11kW inverterju zmogla gnati ogrevalno vodo po talnem gretju treh etaž (260m2) ?
Običajno je še premočna
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#15
Zakaj pa potem (verjamem da ne ti) delat iz enega talnega ogrevanja s TČ 'jedrsko centralo' z nevem koliko mešalnih ventilov, krmilnikov ter velikim številom OČ, zalogovnikom, kretnico itd ?