Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
Pozdravleni,
sem nov na vašem forumu, v smislu objav a ga dokaj redno prebiram.
Sam zelo rad postorim različne zadeve po domu, kar pomeni da tudi naletim na različne težave in ena od teh je sledeča.
Pred nedavnim so nam na dovodnih ceveh za sanitarno vodo v bloku namestili protipovratne ventile, kar niti ne bi vedel, če mi kar na lepem ne bi začelo pri gretju sanitarne vode, kapljati iz varnostnega ventila pri električnem grelniku vode tipa Gorenje GBK - 80
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjetiki.si/6378">http://www.gorenjetiki.si/6378</a><!-- m -->
In sedaj vprašanje, koliko veliko ekspanzijsko posodo bi bilo potrebno namestiti, da bi zadovoljila potrebe glede na kapaciteto grelnika. V trgovinah znajo samo povedat da naj bi bila velikost ekspanzijske posode 10% kapacitete grelnika, a ko jih vprašaš zakaj toliko vsi rečejo, ja tko pač vodovodarji kupujejo,... Mislim meni ta odgovor ni všeč, dejansko mi pri gretju vode, če med gretjem nič ne odprem pipe za toplo vodo, da sprostim pritisk, izkaplja cca 2-3dl vode, če pa vmesa samo malo odprem pipo za toplo vodo, ne kaplja nič. Pa še ena zanimljiva zadeva, ko pozimi grejem vodo s pomočjo centralne in zna voda bit dosti bolj vroča, kot jo grejem poleti, iz ventila nič ne kaplja.
Po tem takem mi resnično ni jasno zakaj naj bi dajal 8l ekspanzijsko posodo, sej veste blok, majhne kopalnice izkoriščen vsak kotiček prostora in zdej naj nekam vtaknem 8l posodo,...
Seveda obstaja verjetnost, da sem v mojem razmišljanju pošteno zgrešil princip delovanja, vseeno pa bi bil veselvašega mnenja.
In še to, če je meni kaj jasno je lahko ekspanzijska posoda priključena kjerkoli na topli vodi ZA varnostnim ventilom od grelnika vode.
Hvala
I.
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
prvo kot prvo, izmeri tlak vodovodnega omrežja. če je le ta nad 4 bare, lahko kar namestiš reduktor tlaka takoj za vodomerom, pa bo mir za vse.
drugi parameter je temperature tople vode, ki jo imaš nastavljeno ( pri gorenju je ponavadi kazalec na 2/3 razpona pri cca. 55st.C oz. el. grelec na <E>).
tretji detajl je volumen bojlerja, kot si navedel, 80 litrov.
sanitarno raztezno posodo se montira na vtoku hladne vode v bojler, med nepovratni ventil in neposredni vhod v bojler. poglej navodila, ziher piše. predtlak se nastavi na izračunan tlak, ki ga pogojujejo zgoraj navedeni parametri. v grobem je podana ocena cca. 10% volumna.
če nočeš imeti raztezne posode, montiraj reduktor tlaka.
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Zanimivo, sam imam enak problem. Reduktor tlaka imam nastavljen na 3 bare in tudi manometer kaže tak tlak. Imam kombiniran el. bojler (Gorenje, 100 litrski). Ne glede ali mi bojler greje spirala ali el, grelec, vsakič ko greje, se mi iz varnostnega ventila scedi kak deci ali dva vode (če so pipe zaprte). Sicer ne vem, koliko naraste tlak v toplem delu vodovodnega omrežja, a v tastari hiši nismo imeli teh problemov. Ali je mogoče problem v varnostnem ventilu, da prehitro spusti?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Nekaj časa nazaj je bilo na forumu precej govora o teh težavah. Vzrok je seveda protipovratni ventil, ki če se prav spomnem, zahteva ekspanzijsko posodo. Voda se z ogrevanjem razteza, in če ji protipovratni ventil ne da dihat, gre ven pri varnostnem ventilu.
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Problem je v previsokem tlaku vode. Če gre samo za nekaj barov, potem bo pomagala ekspanzija, če pa je tlak občutno previsok, potem pa pride v poštev regulator pritiska IN ekspanzija nujno, v nasprotnem regulator nabija pritisk in ni nič narejenega.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
Mi je popolnoma jasno, da se je to pričelo dogajat, ko so namestili proipovratne ventile na omrežje, ampak dejansko mi ni jasno, zakaj hudiča se to ne dogaja pozimi, ko mi vodo greje spirala, s pomočjo centralne, pa dejstvo je da poleti grejem vodo na nižjo temperaturo, kot mi jo pozimi segrreje centralna.
V drugem stanovanju, kjer imam 50L bojlerček in očitno še niso namestili protipovratnih ventilov mi zadeva deluje brez težav.
Mi je pa ideja, da bi moral v blokovskih stanovanjih v vsaki kopalnici, ki je opremljena z električnim grelnikom vode, imet zraven še ekspanzijsko posodo in regulator pritiska, kar malce smešna, saj zadeve niti niso tako majhne.
Meni so v trgovini rekli, da lahko sicer zamenjam varnostni ventil, da pa mi garantirajo, da ga bom prišel zamenjat in tako vsaj 3x, dokler ne bom dojel da ni kriv varnostni ventil.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Sem si vzel čas in zadevo malo bolj podrobno raziskal. Na prosti priključek (še čaka pipo) tople vode sem priključil manometer, izenačil tlak v mrzlem in toplem delu vodovodne napeljave, tesno zaprl vse pipe in vključil bojler. Je bilo kaj videti. V manj kot pol ure (temperatura v bojlerju je narasla manj kot 10 stopinj) je tlak narastel iz začetnih 3,0 na 7,8 bara, ko je iz protipovratnega ventila začelo kapljati. Še nekaj zanimivega sem opazil: ko sem pri povišanem tlaku odprtl pipo, ki se napaja samo z mrzlo vodo (odcep pred protipovratnim ventilom), je tlak nekoliko padel (1 do 2 bara). Nato sem šel opazovat še manometer na regulatorju tlaka (ki je montiran na samem začetku vodovodne napeljave) in opazil, da se tudi ta dviga. To pomeni, da protipovratni ventil ni idealen in tudi v zaporni smeri spusti kako kapljico. Ker pa imam jaz vgrajen regulator tlaka, ki pa očitno niti kapljice ne spusti v povratni smeri, mi ta neidealnost protipovratnega ventila ne koristi in tlak pri segrevanju vode hitro doseže 7,8 bara. To lepo pojasnjuje, zakaj v stari hiši ni bilo teh problemov, saj tam regulatorja tlaka ni bilo.
Očitno bom moral vgraditi ekspanzijsko posodo. Za 100 litrski bojler upam, da ne bo prav velika.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Regulator nujno rabi ekspanzijo, za 150 litrov bojler sem imel 3l in je delovala brez problema, tudi pritisk na pipi je normalen, medtem pa brez ekspanzije pritisk kljub nastavitvi recimo na 4 bare naraste na višje, pa še sliši se, ko zapira.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
koliko pa stane en tak preprost tlakomer in kje se ga da nabavit, ker ne bi rad celo premoženje zdej za to dal,...
LP
I.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Tlakomer je poceni, dobiš ga v vseh trgovinah z vodovodnim materijalom. Cena cca 5€.
Z regulatorjem pritiska sem tudi jaz imel problem, vendar le, dokler je bila voda dokaj nasičena z drobnimi delci peska. Ker pa so pred nekaj leti to uredili, dobili smo tudi nov vodohram, sedaj teh problemov ni več. Sem ga pred dobrim letom očistil, nisem nič menjal in sedaj dela brez problema. Priključeno imam ekspanzijo ZILMET, ki ima 3 bare predpolnenja in zdrži do 10 barov.
Nemogoče je imeti vodovodno napeljavo brez regulatorja tam, kjer tlak vode doseže tudi 7 barov, predvsem ponoči. Zato kar brez skrbi montiraj regulator in 5 - 8l ekspanzijo pa boš mirno spal. Cena posode pa tudi ni kaj posebnega.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Cvetko, slišal sem, da se za sanitarno napeljavo priporočajo pretočne ekspanzijske posode (zaradi higienskih razlogov, da se voda v njih stalno menja) in ne take z enim priključkom, kot za centralno. Kako je s tem?
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Ocena:
0
Ne poznam te izvedbe, mogoče obstajajo večje prostornine. Gre za mrzlo vodo in ni večje nevarnosti.