Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Energijo za defrost vzame tako kot TČ iz zaloge. (globoko podhladi uparjalnik), ki ga nato nazaj ogreje. Boljše klime ga najprej ogrejejo in šele nato začnejo zopet pihat.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Tu ni tople ogrevalne vode v talnem segretega betona, ne zalogovnika ali vsaj tople ogravalne vode radiatorjev.
V samem plinu in toplem uparjalniku ni zadosti toplote za defrost/pravo odmrznitev
-od kje klima zrak/zrak pobere razliko energije in na kakšen način/načine ga prenese na zunanji uparjalnik?
sassapo, če imajo TČ zrak/voda v realnem SCOP med cca 2 in 3
koliko je potem v realnosti SCOP ogrevanja s TČ zrak/zrak ?
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri odtajevanju klima ETEX zelo zapre s čimer spusti uparjanje zelo globoko v minus in posledično dvigne tlak kondenzacije, tlak je pa vedno povezan s temperaturo. Včasih ko so klime imele kapilaro ni bilo te možnosti, zato so bile neuporabne za primarno gretje, saj je vsaka po daljšem času tako zamrznila, da se ni več uspela odtalit.
Kakšen SCOP imajo klime v praksi pa pojma nimam... ne vem s čem bi lahko izmeril
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Nimajo kakšnega grelca v notranji enoti, ki bi jo odtalila?
Objave: 39
Teme: 0
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
pozdrav ljudi...
novi sam na vašem forumu i dosta mi se svidio i odlucih se prikljuciti.
A da se vidi da nisam bezposlen došao,
postaviti cu video test usporedbe:
klima VS plinsko bojlersko grijanje
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/yh5NNMTKFI0">https://youtu.be/yh5NNMTKFI0</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Lep pozdrav tominjo.
Verjetno je res cca pol ceneje ogrevati s klimo kot s plinon,
ti pa enote mere (jedinice mjere?) izgleda niso ravno domače...
Enota za moč je npr KW , enota za energijo je npr kWh itd
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Kaj bi bilo, da bi za primerjavo dal tiste "originalne ta dobre" Panasonice recimo kako HE ali pa vsaj XE oz Ein ne te osnovne kitajske varijante.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
[url=httpunichr("58")//g04unichr("46")sunichr("46")alicdnunichr("46")com/kf/UT8ydtfXB8aXXcUQpbXw/Inverter-Air-conditioner-Daikin-Professional-FVXS25F-RXS25L3unichr("46")png]Talna klima za gretje Daikin FVXS25F RXS25L3[/url] -zamima me ali se pri zunanji enoti lahko dol vzame spodnji pladenj?
-da bi voda prosto odtekala in ne samo skozi tisto luknjo v njem
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
CS-VE12NKE je v resnici Sanyo v Panasonicovi obleki, lahko samo potrdim da je to najboljša stenska klima za gretje na svetu
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
In je ni več na trgu? Tudi kakšnega klona ne?
PS: aja, je... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aircon-online.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=440">http://www.aircon-online.co.uk/index.ph ... uct_id=440</a><!-- m -->
Objave: 155
Teme: 29
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
0
Kakšne so prednosti stropne vgradne klime (za skeletni objekt cca 50m"2) za hlajenje in malo dogrevanja?
Ali se splača npr kupiti 10 let staro klimo Mitsubishi , SUZ-KA60VA katera je bila rabljena samo 1 sezono za 300 EUR? J