Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Pozdravljeni,
za toplozračni kamin sem predvidel cev premera 120. Take so tehnične zahteve za kamin ki ga bom montiral. (Nordica ventilato 70 ali 80)
V podatkih piše da mora biti površina cevi vsaj 113cm2.
Ko pa gledam rešetko priti mrčesu za cev fi 120, pa na tej piše, da ima le 70cm2 površine.
Bo to špilalo? Ali se lahko kako drugače to reši z rešetko?
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Mi imamo cev fi 125. Več kot dovolj je pretoka.
Tako ali tako pa je pod kaminom vstopni fi za zrak cca 110 do 120 premer luknje.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Pod kaminom je fi 120, kar ustreza 113cm2 površine. Taka je tudi zahteva proizvajalca.
Rešetka, ki sem jo dobil v merkurju pa spusti skozi 70cm2.
To je sedaj vprašanje, če bo šlo skupaj?
Objave: 19
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Lep pozdrav
Ker bomo vsak čas naredili estrihe moram čimprej položiti tudi cevi za dovod zraka do kamina. Kakšne in kakšen premer?
Bo dovolj zraka če položim 4 cevi fi 50 mm. So navadne odtočne cevi ok?
Hvala
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
4x50 bo malo švoh, odvisno od moči kamina. 3x75 ali 6x50mm.
Navadne odtočne so OK.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Ni bilo vprašanje, vendar v premislek:
Po cevi bo tekel mrzel zunanji zrak, stena cevi bo mrzla. Okrog cevi bo toplotna izolacija obdna s ... in toplim zrakom bivalnih prostorov. Ob mrzli steni mora biti možnost odvajanja vodne pare (zrčne vlage), ki bo neprestano prihajala iz toplega prostora. Brez odvajanja bo vso zimo nastajal kondenz ob cevi, ki je običajno iz parozaporneg materjala. Problem se najlažje reši s preluknjano cevjo, da gre vlaga v cev in v kamin. Med izolacijo in estrih se v področji cevi (do 1 m vstran) vstavi močnejša pz (dve plasti).
Posebej dovod zraka v kamin je novejša zadeva in se še ni opazilo posledic nabiranja kondenza ob cevi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Tudi sam sem v fazi dovoda zunanjega zraka. Sprva sem imel namen zajemati zrak direkt iz kleti, a za to bi bilo potrebno imeti okno vsaj priprto. Sedaj imam namen potegniti kanalizacijsko cev fi 125 čez zunanjo steno, pa me zanima ali je kakšna omejitev s samo dolžino cevi, saj bi v mojem primeru morala biti dolga cca. 15m.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Energetik81 Napisal:Me je kar groza kaj se bo dogajalo pod mojimi estrihi...na žalost sem take in podobne stvari začel brati par mesecev prepozno..
Ali ni proizvajalec kamina ob navodilu za dovod zraka po cevi opozoril na možnost kondenza? :o
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Ko je meni "majster" obzidal kamin, sem ga vprašal če je treba cev izolirati, odg: do zdj še nikoli ni bilo potrebe po temu. Sicer sem že imel tlake in parket in kamin stoji ob zidu, tako da je cev nad parketom in obzidana z siporeksom, cev je pa uporabil plastično rdečo, podobna drnažni ampak je brez lukenj. Vse skupaj je cevi cca 0,5m , tako da tudi ja upam da nebo kakih presenečnj skozi čas
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
3
Meni se zdi pa tale kondenz larifari. Koliko pa je sploh zraka znotraj estriha, ki bi lahko oddal vlago prek kondenziranja? In ko se ta minimalen volumen zraka posuši, od kje bo prišla nova vlaga? Saj znotraj estriha ni prostega pretoka zraka (razen če niso miške skopale rovov). In ali ni malo vlage za cement itak pozitivno? in ali ne bo kapilarnost cementa vlago prerazporedila naokoli? In ali se ne bo po kurjenju vse lepo posušilo?
Objave: 294
Teme: 10
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Zanima me glede možnosti kondenzacije. Kaj moram postoriti, da se izognem morebitnemu kondenzu? Prilagam fotografijo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/rZ/1K8XkKHn/prostorunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/rZ/1K8XkKHn/prostorunichr("46")jpg[/img][/url]
Trenutno ravno polagam izolacijo, pa še lahko kaj rešim preden vlijemo estih.
Na hidoizolirano ploščo sem najprej položil 3cm XPS,
- na XPS je prišla 20cm*9cm ploščata cev za dovod zraka. Na stikih sem jo "polimal"
s tekstilnim trakom.
- cev bo ob straneh obdana z stiroporjem (višine 9 cm), na vrhu ploščate cevi pa pride 2cm XPSa, plošče za talno gretje brez izolacije in čez estrih (verjetno bi tu bilo pametno dati čez mrežo?).
- del cevi, ki je v opeki je oblečena z XPS 2cm.
Za pod kamin sem pripravil XPS debeline 12cm, ostalo bo estriha (cca 10cm).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
WhiteWolf Napisal:Zanima me glede možnosti kondenzacije. Kaj moram postoriti, da se izognem morebitnemu kondenzu?
Na hidoizolirano ploščo sem najprej položil 3cm XPS,
Če prav razumem imaš to tla nad zemljino. Kondenzu se ne moreš izogniti, lahko pa zmanjšaš njegovo količino z dobro parno zaporo (namenska folija ali vsaj dve plasti PE v enem kosu) med izolacijo in estrihom.
Zmanjšanju kondenza ob dovodni cevi zraka pomaga tudi paropropustnost (naluknjanost) cevi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
WhiteWolf Napisal:Torej se mi cev dejansko splača naluknjati? Po celi dolžini, kako na gosto?
Vzamem, da je cev iz pločevine 2 mm (plastike so ugodnejše). Za preprečitev kondenza ob cevi je potrebno vsaj 0,1% špranje, to pomeni luknje 2 mm na razmaku 5 x 5 cm. Vrtaj tudi v dostopni vertikalni steni cevi. Ob zidu, pa v zgornji steni zgosti luknje v dve vzdolžni vrsti na 2,5 x 2,5 cm, da nadomestiš luknje v vertikalni steni cevi.
Nimam časa - sem v penziji!