#31
Logično je da na začetku kurjenja potegne za ogrevanje tudi hladno iz zalogovnika, ker pač ladomat ne da dovolj tople vode še. Ko pa je na razpolago dovolj tople vode iz peči pa začne polniti zalogovnik.
Jaz bi še samo povezal povratek iz radiatorjev na spodnji del zalogovnika podobno, kot si naredil zgoraj, zato da lahko popolnoma zapreš zalogovnik. Pa tudi mrzlo vodo iz talnega in radiatorjev boš lahko vračal na dno zalogovnika in ne več na sredino. Smile Smile Smile
#32
@Romzis,@Flikuc

sam sem imel tipalo vezano na regulacijo v zalogovniku pod vrhom (na zadnji luknji)- ko je ta dosegel xy temp je dvižni vod začel pošiljati toplo vodo v talno..ker se mi je zdelo neumno čakati,da se segreje zgornji del zalogovnika, sem tipalo namestil kar na dovodno cev na vrhu zalogovnika (in jo izoliral)...tako že dve leti takoj ko esbe začne odpirati proti zalogovniku (imam T kos) začne pošiljati v talno in če je potreba v bojler (bojler ima prednost), viške pa v zalogovnik - zadovoljen

lp
#33
Sebek Napisal:Logično je da na začetku kurjenja potegne za ogrevanje tudi hladno iz zalogovnika, ker pač ladomat ne da dovolj tople vode še. Ko pa je na razpolago dovolj tople vode iz peči pa začne polniti zalogovnik.
Jaz bi še samo povezal povratek iz radiatorjev na spodnji del zalogovnika podobno, kot si naredil zgoraj, zato da lahko popolnoma zapreš zalogovnik. Pa tudi mrzlo vodo iz talnega in radiatorjev boš lahko vračal na dno zalogovnika in ne več na sredino. Smile Smile Smile
Pozdravljen,
to bom storil vsekakor, da bom lahko zaprl zalogovnik po potrebi. Verjetno ga bom zaprl, če bom ogreval samo sanitarno vodo, recimo poleti.
LP,Aleš
#34
Kot je sebek napisal
Naredi sedaj takole:
X zapri in pusti samo spodnji povratek.
Tako boš topel povratek dobil takoj na laddomat in posledično hitreje bolj odprt laddomat.
Oziroma imel boš narejeno tako kot jaz. 8)

Brez veze da poleti zapiraš zalogovnik. razen če raje na dva do tri dni kuriš namesto samo ob sobotah (ko imaš najbrž največjo porabo vode)

Svetujem da ob začetku kurjenja ne zapiraš ventilov na zalogovniku. Ker s tem ne boš pridobil "nič". Lako se ti zgodi tako kot meni. Pozabil sem ga odpreti... na srečo sem hitro se spomnil...


Priložene datoteke
.jpg   centralna pss 3.jpg (Velikost: 229,59 KB / Prenosi: 930)
#35
Če uporabljaš ACC10 za ogrevanje, potem daj povratke v dno zalogovnika. Za sanitarno vodo, pa daj povratek v zgornjo polovico ali tretino, ti bo energija v zalogovniku bolj hvaležna, ker bo manj mešana. Talno ti bo vračalo tam nekje 25°C, radiatorji pa nekje 30-35°C, ogrevanje sanitarne oa bo vračalo 60-70°C, ker drugače ne boš sanitarne ogrel na 60°C. In kaj sedaj ima visoko in nizko temp.

Jaz imam WDC20 za ogrevanje 4 krogov (2x talno in 2x radiatoji). Izstop iz zalogovnika imam iz obstoječega priključka. Za sanitarjo vodo pa imam posebej iz vrha in povratek posebej v zgornji polovici. Sedaj bi raje tisti priklop prestavil na zgornjo tretino. WDC20 rabi senzor, koliko je temp. v zalogovniku, ker če je manj kot 27°C, se sploh ne požene ogrevanje. Ko zakurim v peči, ki ima 40kW se zgornji del zalogovnika še pogreje iz 27°C na 30°C v 30 min. kurjenja. Za temp. okoli 70-80, pa rabim samo 10min. več. Tako imam v zalogovniku že kar nekaj rezerve in ko se poženejo črpalke na 4 ogrevalne kroge in ogrevanje sanitarne nimam težav, da peč nebi imela dovolj moči in rezerve v zalogovniku. Saj je zalogovnik 2000l v 4h poln na 70-80°C, če je imel prej okoli 30°C.

Vse je dobro zamišljeno, samo povratek iz sanitarne vode spelji v zgornjo tretino zalogovnika in boš zmagal.
#36
Hvala za nasvet. Zaenkrat bom pustil tako kot imam, spomladi bom še povezal povratek na dno zalogovnika. Mi pa sedaj sanitarno vodo ogreje za cca. 10 stopinj ( včeraj) brez, da bi vklopil črpalko, prej se to ni dogajalo. Je pa res, da sem sedaj sistem malo bolj nafilal in sicer na 1,6 bara in mi pride, ko je vroš zalogovnik na 2 bara, mogoče tukaj vidim razlog. Je pa sedaj veliko hitreje topla voda v radiatorjih ( kot noč pa dan ), mislim, da se bo poznala tudi poraba drv. Sem pa danes izmeril temp. dimnih plinov in so bili pri polni obremenjenosti peči in priprti dimniški loputi do polovice čez 500 stopinj, no tukaj se pa vidi, da pač Viadruska žal nima hudega izkoristka. Je pa res, da pa je življenska doba te peči veliko daljša od današnjih sodobnih uplinjevalnih, tako da v 15.oziroma 20 letih ko moraš zamenjati uplinjevalno peč, ko potegneš črto bi rekel, da si skoraj na istem. Drugo leto naredim fasado, tukaj se bo največ poznalo pri porabi.
LP,Aleš
#37
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/o98e7kymyqqgly6/Scan_20151129_084236.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/o98e7kymyqqgl ... 6.jpg?dl=0</a><!-- m -->

bi bila to dobra vezava,namreč želim da mi iz peći polno zalogovnik v spodnji tretini,odvod bi bil spodaj nazaj v peč,prosim za mnenje
#38
Tale vezava pa ne bo delovala. Narisano je tako, kot da boš imel v spodnji tretjini toplotni izmenjevalec (kačo), preko katere boš ogreval zalogovnik. Zato pa ne moreš povratek iz radiatorjev priklopiti na isto cev ki gre iz zalogovnika na peč. Če pa izmenjevalca v zalogovniku ni, potem bi pa zadeva lahko delovala, čeprav ne vem zakaj želiš, da je vtok v zalogovnik v sredini. :? :? :?
#39
zakaj pa spodnjo tretjino?
Topla voda ti ne bo ostala spodaj. ušla ti bo navzgor.
#40
Sebek Napisal:Tale vezava pa ne bo delovala. Narisano je tako, kot da boš imel v spodnji tretjini toplotni izmenjevalec (kačo), preko katere boš ogreval zalogovnik. Zato pa ne moreš povratek iz radiatorjev priklopiti na isto cev ki gre iz zalogovnika na peč. Če pa izmenjevalca v zalogovniku ni, potem bi pa zadeva lahko delovala, čeprav ne vem zakaj želiš, da je vtok v zalogovnik v sredini. :? :? :?

zalogovnik ima kačo,ki jo koristim za sončno in je v funkciji,priklopi iz peči so direktno na zalogovnik,priklop na spodnjo tretino bi naredil,ker topla voda tako gre navzgor in bi s tem priklopu pridobil večjo količino ogrete vode v zalogovniku,je smiselno ali ni ,to vprašujem
#41
Hanzi Napisal:zakaj pa spodnjo tretjino?
Topla voda ti ne bo ostala spodaj. ušla ti bo navzgor.

Ja jasno da bo šla navzgor toda imel bi več ogrete vode v zalogovniku,ker če je utok vroče vode iz peči na vrhu zalogovnika je v sredini ali še nižje v zalogovniku 1/3 temperatura za 10ali še več stopinj manjša,če vežem utok v 1/3 spodaj se bi vročina vode porazdelila po celotnem zalogovniku navzgor
#42
Kdaj boš dobil večjo količino ogrete vode?

Tudi če boš imel vtok vode v zalogovnik na vrhu boš lahko segrel celoten volumen zalogovnika. Pravzaprav boš le tako ga segrel, saj drugače se bosta mešala topla in mrzla voda in boš nekaj časa imel po celotnem volumnu manjšo temperaturo vode, kot bi jo imel če boš imel vtok vode na vrhu.

Ne odkrivaj tople vode ker je že odkrita in poveži zalogovnik z pečjo tako kot mora biti.
#43
Delas narobe.
Priklopi zgoraj, spodnjo cetrtino pa ogrevaj s soncem.
Noben problem ne bo ogreti zalogovnika do visine povratka v peč.
#44
Sebek Napisal:Kdaj boš dobil večjo količino ogrete vode?

Tudi če boš imel vtok vode v zalogovnik na vrhu boš lahko segrel celoten volumen zalogovnika. Pravzaprav boš le tako ga segrel, saj drugače se bosta mešala topla in mrzla voda in boš nekaj časa imel po celotnem volumnu manjšo temperaturo vode, kot bi jo imel če boš imel vtok vode na vrhu.

Ne odkrivaj tople vode ker je že odkrita in poveži zalogovnik z pečjo tako kot mora biti.

Tople vode ne odkrivam,zalogovnik je sedaj vezan kot mora biti,torej vtok zgoraj
Vprašanje je bilo če je smiselno naredit tako kot sem opisal narisal zgoraj.
imam peč na pelete in temperaturno stikalo iz gorilca imam vtaknjeno v zalogovnik,torej ko doseže v zalogovniku željeno tem. se gorilec izklopi,če bi bil utok vode v spodnji tretine in temper.stikalo v sredini bi bila voda v zg.delu še vedno toliko topla kot je nastavljeno na gorilcu,ker bi tem. stikalo prej zaznalo padec tem. in s tem pognalo gorilec
#45
Potem lahko samo tipalo nizje prestavis, ce bi imel rad vec zagonov peci (kar pa najbrz ni smiselno)