<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/documents/010737.pdf">http://www.seltron.si/documents/010737.pdf</a><!-- m -->
Stran sedem imaš nastavitev dnevne in nočne temperature
Objave: 33
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
Dnevno in nočno temperaturo imam nastavljeno.na dnevno temperaturo (22°C) mi normalno greje po časovnem programu.za nočno temperaturo ko imam nastavljeno na 20°C, pa mi mešalni ventil ko temperatura v prostoru pada proti 20°C samo preklaplja,hoče nastaviti temperaturo dvižnega voda, obtočna črpalka pa se ne vklopi.
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
To je zato, ker ti črpalka dela po časovnem programu.
Na WDC nastavi parameter S2.4 na 1 in črpalka bo delala tudi ponoči.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
----- in S3.4
če imaš dva ogrevalna kroga
Objave: 33
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
Ok sedaj mi z vašo pomočjo uuspelo, da sem nastavil da črpalka dela tudi v "nočnem režimu". Zanima me samo še če je možno, da se črpalka tisti čas iz prehoda dnevne na nočno temperaturo(iz 22°C na 20°C) ustavi, ali pač te nastavitve pomenijo da dela nonstop.sedaj je temperatura v stanovanju 22°C pa ko dam na nočni režim 20°C črpalka še vedno dela čeprav ni potrebno (vsaj kakšne 4 ure da pade temperatura na 20°Cni potrebe po delovanju)
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Poskusi še z "goljufanjem", črpalka bo vseeno delovala čez noč. Naj wdc par ur prej preklopi na nočno temperaturo, ki jo nastaviš na recimo 15°C (hiša se ne bo ohladila tako močno), hkrati pa vključi boost ogrevanje (pri prehodu iz nočnega na dnevni režim regulacija pošilja nekaj časa višjo temperaturo v sistem). Parametra P2.3 in P2.4
Morda si z boost ogrevanjem lahko privoščiš, da v nočnem režimu črpalko popolnoma izklopiš, "boost" pa bo zjutraj nadoknadil manjkajočo toploto.
Seveda je smiselnost takega početja odvisna tudi od vrste energenta in izolacije/akumulacije stavbe.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@nepoznan
Črpalka bi se morala zaustaviti, ko regulacija zazna da ni potrebe po ogrevanju.
Izklop ni takojšen, ampak z zamikom, odvisno od parametrov:
S2.16
S3.16
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Črpalka se izklopi s preračunanim zamikom (najdeš na displeju, če se sprejajaš s puščico). Če nastaviš premajhno razliko v T, se črpalka ne izklopi, ampak se samo zniža T DV. Poskusi nastaviti nočno T na 19 ali 18 st. C in skrajšaj časovno nočni program.
Objave: 33
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
no da poročam da mi je po nekaj dnevih tipkanja in nastavljanja uspelo nastaviti tako kot sem se zamislil. parameter S2.4 sem nastavil na 1 - OČ deluje, ko nastavim časovni program (dnevna temperatura), mi greje na 22 stopinj kolikor imam nastavljeno, izven nastavljenega časovnega programa (nočna temperatura - nastavjena na dd2+, na 19.5 stopinj), pa na 20 stopinj. Z nastavitvijo parametra S2.1 na 3 (vpliv odstopanja sobne temperature) sem dosegel da se mi OČ po koncu časovnega programa izklopi, ponovno pa se mi vklopi, ko temperatura v prostoru pade na 20 stopinj in mi vzdržuje to temperaturo ko časovni program zopet zažene dnevno temperaturo in mi greje na 22 stopinj.
vse to seveda dela dokler je v zalogovniku 35 stopinj ali več (minimalno temperaturo do katere mi prazni zalogovnik P 5.3 sem nastavi na 35 - imam namreč radiatorsko ogrevanje).
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Če bi imel talno bi ti tako nizka temperatura še odgovarjal ampak takrat ni niti zalogovnik smiselni. V tvojem primeru pa zalogovnik potrebuje najnižjo 45°C v prehodnem obdobju ,sred zime pa minimalno 50°C.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Potrebna temperatura v radiatorjih je odvisna od njihove (pre)dimenzioniranosti glede na toplotne izgube. Meni pri zunanjih T okoli ničle zadošča manj kot 35°C.
Če pa hočem podaljšati interval med kurjenji, pustim da se zalogovnik "izprazni" skorajda na sobno temperaturo, (bolje da radiatorji grejejo vsaj malo, kot pa nič), med kurjenjem pa nadoknadim primankljaj tako, da v radiatorje spuščam okoli 40°C. (Pri zunanjih T okoli ničle.)
2000l zalogovnik, ki obratuje v intervalu med 50 do 70°C shrani enako energije kot 1000l, ki obratuje med 30 in 70°C.
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Pravilno fantje. Shranjeno energijo je treba izkoristit šele potem na novo segrevat hranilnik tople vode. 35 ° C ali manj je dostikrat T dvižnega voda ko WDC vzdržuje T objekta.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Navezujoč se na zadnji post: obstaja parameter za omejitev (off) črpalke talnega gretja, ko je T zgoraj v zalogovniku npr. pod 30ºC? Se pravi, da pač določiš T pod katero se zalogovnik ne prazni več.....Ponovno pa se vklopi črpalka, ko T spet naraste. Ko so seveda doseženi tudi drugi pogoji. Uporabljam shemo 416 na WDC20.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Kateri T-senzor gleda P5.3?