PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotlovnica avantgarde; več virov - kako izvesti hidravlično

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
radi bi naredili kotlovnico katera bi vsebovala:
-TČ zemlja/voda
-kombinirana pec peleti/drva
-vakumske SSE
-zalogovnik 1000l z možnostjo elektro grelca
-sanitarni bojler 400-500l z možnostjo elektro grelca

Položen ze imamo zemeljski kolektor (1400m alkaten cevi 1"- slinky), v hiši je talno in stensko, poleti bi radi tudi ohlajevali,hiša 400m2, 3 nadstropja v vsaki razdelilna omara posebej za talno in stensko, razen v kleti je samo razdelilna omara za talno ker tam NI stenskega.

Prosim za pomoč pri izdelavi hidravlične sheme.
Hvala
#2
ojej, za WWIII scenarij ti manjkajo vsaj se e-paneli na strehi in ogrevanje na zemeljski plin in ELKO.

ok, resno: zakaj za hudica rabis pri super varcnem ogrevanju z TC zemlja-voda, se soncne kolektorje, pec na peleta/drva in elektro grelce? in zalogovnik pri talnem/stenskem?

no ja, tvoji instalaterji/monterji, te bodo imeli zelo radi Smile
#3
Čeprav se načeloma strinjam s teboj, pa ni na nas da ga prepričujemo, ampak da mu odgovorimo na zastavljeno vprašanje.
Torej preskočimo vsa nabijanja in če ima kdo čas in voljo da mu nariše to hidravlično shemo naj to naredi.....
#4
če elektrike zmanjka mu pride edino prav še agregat da tole požene
#5
Če ne upoštevamo pomankljivih podatkov o kvadraturi in izolaciji stavbe oz. potrebe po kw, je zalogovnik definitivno premajhen.
Definirati je potrebno tudi z čim se bo primarno ogrevalo.
So to drva pa toplotna dogreva ko se nekomu ne da zakurit oz. ni prisoten?
Glede elektrike ste se vprašali kolikrat zmanjka elektrike, sicer pa za krmiljenje zalogovnika peči in črpalk potrebujemo manj kot 500w kar se enostavno reši z inverterjem in 12V akumulatorjem ali malim agregatom.
#6
Hvala za do sedaj napisano.
Kot sem zapisal, kvadratura je 3x135m2 . Primarno ogrevanje bo TČ zemlja /voda.
Hisa grajena iz porotherm 25 in thermo malta, klet betonski zidak 30 cm, mansarda proti strehi izolirana 25cm+knauf. Fasada bo grafitni stiropor 12-14cm (trenutno še ni).Klet je komplet v zemlji in izolirana s 5cm stirodurja, razen zadnja pol metra do površine z 10cm.
Glede grelcev-pomeni da bo sta imela hranilnik in bojler samo opcijo - zaenkrat.
Kolektor je narejen na 6 slinky zank po 200m in energetsko košaro MAXI tudi z 200m.
Hvala
#7
Predvidevam da bo vaš primaren izvor energije TČ, me pa zanima kakšno TČ ste planirali postaviti.
Sam imam hišo klasične gradnje iz leta '74 obnovljeno z 5 komornimi termopan okni in 10 cm stiropor izolacijo ogrevam 200m2 z klasično pečjo na drva z zalogovnikom in imam povprečno porabo 117kw dnevno pri minus 20C.
Vi pa imate cca.400m2 v razmislek.
#8
Aha, še glede oken, troslojna plastična-ne vem koliko komor, mislim da 5.
Zalogovnik in bojler bi naj imela v notranjosti vsak dva izmenjevalca - predvidevam.
Peč na drva / peleti (nimamo gozda ) ,bo samo rezerva, ker imamo postavljen tudi dimnik. Pa se nekaj, v dnevni sobi je tudi postavljen kamin ampak brez razpihovanja.
V glavnem vas vse strokovnjake prosim za pomoc pri vzpostavitvi tega sistema v delovanje oz za hidravlično shemo.
Hvala
#9
Izolacijo objekta si pojačaj, pri taki kvadraturi. 20 na stene, 35 na strop.

Kaj bi rad dosegel? da imaš vse avtomatizirano..ali bo primarna TČ, če zagusti (ni elektrike) oz. se tebi sprdne..pa ročno preklopiš na peč?

Kolektorje boš tako ali tako imel vezane na zalogovnika. Iz Tč ti bo šlo direktno v talno oz. prek tropotnega ventila v zalogovnik SV ko bo potreba.

Za samo peč/pelete...pa boš (pri ročni izvedenki) potreboval še mešalno enoto, kjer boš nastavil temp. vtoka...ti oz. motorni pogon, če želiš regulacijo.

Če bo peč na drva res kot zlata rezerva ne vem če je smiselno kupovat kombinacijo s peleti..imaš an zalogi meter drv in peč v pripravljenosti za primer izpada (seveda tudi agregat, ki bo gnal črpalke).

Vsaj jaz imam nekako tako kombinacijo (zgolj s pečjo na drva).
#10
Še nekaj: predvideval sem TČ toplotne moči okoli 20kW - proizvajalec še ni določen (verjetno bo slovenski).
Kolektor katerega imamo že narejenega bi naj imel okoli 20kw.
#11
Kdo bo pustil službo,da bo vse to preverjal,študiral, nastavljal in optimiziral?
#12
Če nimate jasne vizije kako naj bi sistem deloval zadeva ne more delovat.
Brez kvalitetne regulacije ni rezultatov, kakšne ročne izvedenke a bi radi zunaj ogrevali vrt namesto hiše!!!???
#13
Tipična tema v kateri ni butast tisti, ki postavi vprašanje, ampak oni, ki mu odgovarja.
Če pri 400m2 bajti in kotlovnici za 25k€ ne najdeš par 100€ za projektanta, je vse skupaj dosti žalostno.
#14
In firmo ki ti postavi en zadosten vir ogrevanja(TČ) in z ostankom denarja,ki ga nekdo zmeče v rezervne sisteme podpiše pogodbo o servisiranju sistema.Stranka medtem služi denar in uživa življenje!
#15
No, saj sem bil pripravljen na taksne in drugacne odgovore, ampak se vedno prosim nekoga ki ima kaj podobnega za hidravlično shemo. :?

ja res je da bi lahko dobil kaksnega projektanta, vendar vas je izkusenih mojstrov toliko, da ni hudir da se ne bo kdo nasel s podobnimi izvedenkami.
Ja rad bi imel VSE avtomatizirano in povrh vsega mi je to velik izziv.
Hisa se nahaja na sončni legi, predvideti je potrebno tudi morebitno ogrevanje bazena ali jacuzzija. Hisa ima tri kopalnice in tri zenske Wink to vsi vemo kaj pomeni.
V vsaki kopalnici tus + v eni banja.

Nekoliko si predstavljam kako bi naj izgledalo, ampak potrebujem vseeno vase izkusnje, komentarje,....
Hvala za odgovore