Hvala fantje, ker me zalagate s predlogi.
Žena je doma na porodniški, zato je že začela delat po vaših navodilih

Pred nekaj urami je zaprla ventile v prvi in drugi etaži, ter odprla vse v tretji. Rekla je, da se že pozna da talno dela. V hodniku ki je zelo majhen se zelo občuti razliko. V spalnici, so tla še mrzla, je pa temperatura prostora zrasla za 0,5 stopinje. Sedaj je zaprla vse ventile, samo oba za spalnico je pustila odprta.
Tudi sam sem že opazil pri obračanju ventilov, da pri obratu samo za milimeter ali dva v minus, tiste veje več ne grejejo, če pa obrnem v plus pa je "prevroče". Videl sem da večkrat uporabljate termin "odpreti za en obrat". Koliko je en obrat (predvidevam da ne cel krog)? Je to v mojem primeru 1/5 celotnega kroga?
Ali lahko predvidevam, da je pri krajši veji večji pretok ob enako odprtem ventilu?
Kot je meni znano ima cel sistem samo eno črpalko (bom poslal sliko čez dobro uro).
Se bom pri Lartiju pozanimal, kaj lahko naredim z obstoječim sistemom oz., če lahko dodam merilce pretoka brez večjega posega v sistem.