Objave: 23
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Kakšno je običajno število vklopov na toplotni črpalki?
Konkretno me zanima za voda-voda, sistem je v večini nizkotemperaturen/talno z direktno vejo ter vejo z radiatorji, ki so predimenzionirani, tako da delujejo na temp 35-40.
Črpalka je kronoterm, pri meni se sedaj vklaplja skoraj vsako uro.
Objave: 63
Teme: 2
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Moja je ON/OFF zrak voda če je MENI enak pojdi v OGREVANJE ter poglej MIROVANJE na koliko je nastavljen, to je histereza ki ti določa za koliko se mora voda shladiti da se ogrevanje ponovno vklopi.
Objave: 23
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Nastavljeno je na 5 stopinj.
Kakšna perioda vklopov pa naj bi bila? Koliko vklopov imaš ti na dan?
Objave: 63
Teme: 2
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Pri moji NE hiši je trenutno kakšna 2 ali 3 vklopa na dan, ne vem pa kakšne toplotne izgube ima tvoj objekt zato težko sodim, ti pa predlagam da pokličeš njihov servis odgovori na vprašanja so zastonj.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri radiatorskem gretju je jasno vklopov in izklopov precej več kot pri talnem. 1x/h je še čisto sprejemljivo, lahko pa podaljšaš iztek kompresorja in mirovanje, vendar pazi, da ne boš s tem povzročil prevelikega nihanja notranje temperature.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Pri nas je trenutno 1.3 vklopov / uro, vendar se TC vklopi 3 do 4x / dan. Dnevna poraba je te dni med 8 in 10kWh.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 23
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
To pomeni da je vključena samo 4h na dan?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Vkljucena je nonstop samo sedaj v zadnjem tednu ni 1x grela sanitarno vodo (sonce vse postima), prostore pa segreje na 22, se izklopi in sele ko pade na 21.4 se ponovno vklopi. Takrat pocasi greje kako uro in pol do dve v eno, razen kadar je pretoplo zunaj, takrat mogoce malo taktira. Samo kot pravim, trenutno je st. vklopov 1.3/uro po njeni statistiki. Koliko ur na dan to znese, ne bi vedel. Tko na uc, 6 do 8 bi rekel.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 23
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Zalogovnik je velik 200l.
Radiatorji so trije... tako da če je bolje, bi jih lahko zamenjal tudi s konvektorji.
Objave: 167
Teme: 1
Pridružen: Nov 2015
Ocena:
0
Črpalka s 7 do 11kW bi ti nekje 240 litrov vode samo v zalogovniku in radiatorjih lahko ogrela za 5 stopinj nekje 7-12 minutah (kako je s talnim pa nimam nobenega podatka). Če se ti vklaplja na uro, se ti potem spet ohladi za 5 stopinj v nekje 45-60 minutah, torej ti radiatorji in talno trenutno oddajajo nekje 2kW toplotne moči.
Pri meni ima nekje dva vklopa dnevno in sicer za gretje kopalnic zjutraj in zvečer, ker sonce sicer ogreje hišo skozi šipe prej, kot pa se vklopi višja temperatura po urniku ob 14h (sem še v fazi eksperimentiranja po tukajšnji forumski klasifikaciji in urnik slučajno paše trenutni vremenski situaciji, imam pa vremensko vodeno regulacijo s temperaturno korekcijo za ogrevalni krog ki vključuje vse sobe razen kopalnic, ki so na direktnem ogrevalnem krogu).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Zdaj sredi poletja te zanima? :lol:
Jaz imam sedaj en vklop dnevno..ob pol štirih jo vklopim, ter okoli šeste izklopim.
(ni pa to avtomatika, res je!...če naročim mali je vsaj polavtoastko :lol: )
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Nabaviš 5000 l zalogovnik in imaš en vklop na teden. Tako, da to med seboj primerjat je smešno. Vsak ima svoj sistem, št. vklopov pa je odvisno od več faktorjev.
Objave: 292
Teme: 52
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni,
končno in res končno smo zmontirali TČ 9KW Gorenje zemlja voda z zalogovnikov, ki ima potopljeni boljler z 2 izmenjevalceva in priklopom za solar.
Trenutno še ni solarja..
Pri zunjanji temperaturi 9.9C elektronika pusca v dvizni vod 26.1C, v hisi je pa konstantnih 22-23C. Ogreva se cca 130m2. Praktično vsi prostori enaka temperatura.
Sanitarna voda v zalogovniku je na 45C.
Po sedanji diagnostiki se črpalka vklopi 5.6x na dan in deluje po 5-10 min cca, po občutku.
Je to ok ? Kaj manjka? Preveč vklopov...? Prostor za optimizacijo?
Aja objekt ima 14cm stiropora in zaenkrat 10-20 cm stropne izolacije...
l.p.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Manjka najbrž en električni števec, ki bi povedal kakšno imaš porabo elektrike za ogrevanje in sanitarno vodo