PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri EloBLOCK poraba

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Varianta elektro kotla in sanitarne TČ ni najboljša, saj bo STČ lahko delovala samo izven ogrevalne sezone, kajti verjetno ni nihče tako nor da bi dovajal toplotno energijo
za delovanje STČ pridobljeno z električnimi grelci Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#17
ves kako je z idealizmi pri gradnji hise - eni pravijo, da se sele pri tretji naucis, kaj je prav Smile
tople vode porabimo precej, tako da tule smatram stc kot ok odlocitev.

890€ je sestevek poloznic za 12 mesecev - se pravi vse postavke, ki so zavedene na racunu za porabljeno el. energijo. sicer imamo priklop 3x20A
#18
Kot je Čojko opisal. Možna regulacija vsakega prostora posebej, zadostna masivnost estrihov, da se filajo samo v času nižje tarife. Sistem je praktično neuničljiv.
#19
sassapo Napisal:Varianta elektro kotla in sanitarne TČ ni najboljša, saj bo STČ lahko delovala samo izven ogrevalne sezone, kajti verjetno ni nihče tako nor da bi dovajal toplotno energijo
za delovanje STČ pridobljeno z električnimi grelci Idea

vgrajena je STC z vodenim zrakom, ki za delovanje v zimskem casu jemlje toplotno energijo iz garaze, ki se ogreva z odpadnim zrakom rekuperacije iz hise -> recimo, da odpadno toplotno energijo rekuperacijo se enkrat regeneriramo preko STC.

izgube v hisi na racun STC v zimskem casu so le tiste, ki nastanejo zaradi prenosa toplote preko izoliranih cevi STC.

sistem najbrz ni idealen, v praksi pa spila bp.
#20
Tako se pa že lepše sliši Big Grin
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#21
xavi Napisal:Kot je Čojko opisal. Možna regulacija vsakega prostora posebej, zadostna masivnost estrihov, da se filajo samo v času nižje tarife. Sistem je praktično neuničljiv.

regulacija vsakega prostora posebej (kolikor ima to sploh smisla) je mozna z vsakim talnim ogrevanjem - tukaj nobena varianta nima nedosegljive prednosti/slabosti.
kar se neunicljivost tice, seveda je prednost na strani cisto elektricnega ogrevanja. konec koncev ima eloblock obtocno crpalko in raztezno posodo. v worst-case scenariju sem ob 500€, ce sistem totalno skrahira.
na nekontrolirano vrtanje v tla, pa sta oba priblizno enako odporna.

cojko dosega akumulacijo estrihov zaradi nadstandardne debeline le teh - 12cm v pritlicju, 7cm v nadstropju.
jaz imam v obeh etazah standardnih 5cm nad cevmi in imam 80% porabe v NT. sem poskusal z 100% akumulacijo v NT, pa se ne izide, ker je proti jutru pretopla hisa.
#22
sassapo Napisal:Tako se pa že lepše sliši Big Grin
ok, pase slisat, da nismo cisto zahebali Smile
#23
Glede Elobloka in TČ, NEH in pasivne hiše.... in denarja.
Lahko bi razmišljal tudi tako: sem v gradnji, imam toliko pa toliko keša (ali kredita) na voljo.
Lahko naredim solidno NEH (recimo 3-4 litrsko) in vgradim TČ. Lahko pa 4000 Evrov prerazporedim iz nakupa TČ v izolacijo in se približam pasivni hiši. Vgradim Eloblok in so zaradi boljše izolacije računi nižji. Kdaj bi se tako stanje izenačilo?

Tako nekako situacijo ima gt001, ki ima zelo dobro izolirano hišo (skoraj pasivno) in Eloblok.
#24
gt001 Napisal:
sassapo Napisal:Varianta elektro kotla in sanitarne TČ ni najboljša, saj bo STČ lahko delovala samo izven ogrevalne sezone, kajti verjetno ni nihče tako nor da bi dovajal toplotno energijo
za delovanje STČ pridobljeno z električnimi grelci Idea

vgrajena je STC z vodenim zrakom, ki za delovanje v zimskem casu jemlje toplotno energijo iz garaze, ki se ogreva z odpadnim zrakom rekuperacije iz hise -> recimo, da odpadno toplotno energijo rekuperacijo se enkrat regeneriramo preko STC.

izgube v hisi na racun STC v zimskem casu so le tiste, ki nastanejo zaradi prenosa toplote preko izoliranih cevi STC.

sistem najbrz ni idealen, v praksi pa spila bp.
Če se se greš min investicijo, potem je verjetno optimum talno električno + 100L el. bojler.
Ne vidim razloga, zakaj bi z Eloblockom grel sanitarno v nekem dragem bojlerju z izmenjevalcem. Tiki 100L bojler stane okoli 200€ Smile
Nekaj takega bi verjetno tudi jaz izbral, če bi imel bajto še bolje izolirano. TČ se v takem primeru enostavno predolgo vrača.

Sicer pa je tudi meni boljša ideja vodno talno, ker nisi (brez štemanja) omejen na izključno elektriko. Pa tudi vodno talno se mi zdi neuničljivo, kaj pa bi se lahko zgodilo neprekinjeni zanki plastične cevi, zaliti v beton?
#25
Ne vem če se lahko v NEH ogreva z oljem in če se lahko potem je poraba 3l na m2. Ogrevanje je talno . Za sanitarno pa STČ. Takšna investicija je v današnjem času zelo ugodna. Tudi v slučaju vremenskih ne prilik to rešiš z 2kw agregatom.

Ne me tepst. Sad
#26
Odlocil sem se za termio zemlja/voda. Zanima me katero moc priporocate in katero crpalko inverter ali g3, ter ali bo dovolj 2 zanki po 150m na 350m2 parceli. Hvala za odgovore.
#27
@gt001 imaš (po mojem mnenju) eno najbolj optimalno sezidanih hiš na forumu (če odštejemo tista nesrečna okna) in varianta Eloblock z vodnim talnim, STČ in rekuperacijo je meni čisto ok in kot je napisal predhodnik
Citat:... sicer pa je tudi meni boljša ideja vodno talno, ker nisi (brez štemanja) omejen na izključno elektriko.

A dimnik si tudi naredil?

Citat:Pa tudi vodno talno se mi zdi neuničljivo, kaj pa bi se lahko zgodilo neprekinjeni zanki plastične cevi, zaliti v beton?
Človek z vrtalnikom in demenco? Potres?
Ampak je el. talno občutljivo iste težave.
(Mal za hec in dobro jutro Smile)
#28
atomic13 Napisal:Odlocil sem se za termio zemlja/voda. Zanima me katero moc priporocate in katero crpalko inverter ali g3, ter ali bo dovolj 2 zanki po 150m na 350m2 parceli. Hvala za odgovore.

Sorry za offtopic, back-on -topic

Precejšen miselni in investicijski preskok Smile
#29
CimaBella Napisal:
Citat:... sicer pa je tudi meni boljša ideja vodno talno, ker nisi (brez štemanja) omejen na izključno elektriko.

A dimnik si tudi naredil?
Celo 2 imam, sta bila že narejena.

CimaBella Napisal:
Citat:Pa tudi vodno talno se mi zdi neuničljivo, kaj pa bi se lahko zgodilo neprekinjeni zanki plastične cevi, zaliti v beton?
Človek z vrtalnikom in demenco? Potres?
Ampak je el. talno občutljivo iste težave.
(Mal za hec in dobro jutro Smile)
Kot si že ugotovil, je podobna zadeva, če prevrtaš cev ali pa grelno žico. V obeh primerih tista zanka brez štemanja ne dela več. V tla se ne bo vrtalo spljoh, če pa že imam vso talno poslikano in premerjeno.
Če bi bil tak potres, da ti polomi estrihe in talno, verjemi da se bom sekiral zaradi drugih stvari. :lol:
#30
atomic13 Napisal:Odlocil sem se za termio zemlja/voda. Zanima me katero moc priporocate in katero crpalko inverter ali g3, ter ali bo dovolj 2 zanki po 150m na 350m2 parceli. Hvala za odgovore.
Po nekih grobih ocenah je potrebno 2x toliko m2, kot imaš ogrevalne površine. Seveda odvisno od izolacije, zemljine, ....
Zato bi teh tvojih 350 m2 moralo biti dovolj.

Jaz bi dal več zank, ker si s tem zagotoviš nemoteno delovanje tudi ob okvari ene zanke. Strošek, ki zaradi tega nastane pa spet ni tako velik. Resda je možnost, da se kaj zgodi majhna, pa vendar...... Razkopavanje pozimi najbrž ne bi bilo prijetno.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran 
Iskanje po temi