Pozdravljeni,
kakšen mesec nazaj sem vezal zalogovnik na peč na trda goriva. Vezano imam tako, da gre vroča voda iz peči na zalogovnik pod vrhom ( odjem imam čisto na vrhu zalogovnika ), povratek pa malo pod polovico zalogovnika.Vmes imam laddomat. Ogrevam še sanitarno vodo 300l.
Imam pa vprašanje. Razmišljam, da bi naredil bypass tako, da bi razdelil s T kosom dovod v zalogovnik in ogrevalni krog,prav tako tudi povratek, da bi voda krožila. Ne vem pa, ali naj razdelitev napravim pred laddomatom ali za njim.
S tem bom seveda vodo hitreje spravil v radiatorje in za sanitarno vodo poleti bi zaprl zalogovnik, saj imam 300l bojler za sanitarno in mi drži cca.3 dni, če ga ogrejem na 60 stopinj.
Kako imate to vi urejeno? Hvala za nasvete.
LP,Aleš
Zakaj imaš pa povratek na sredini zalogovnika? Povratek mora biti od spodaj zalogovnika, da lahko koristiš celoten zalogovnik. Sedaj koristiš samo volumen do povratka.
Če boš za radiatorje odvzel preko T - komada, potem daj T -komade za ladomatom in pred zalogovnikom.
Sicer pa nariši skico kako imaš zvezano. Bo lažje komentirati.
Zakaj koristi volumen samo do povratka iz radiatorjev?
Saj hladna voda iz povratka izpodrine toplo vodo na dnu.
Ne smes pa imeti odvzem za pec oz "laddomat" iz sredine. Na tak nacin pa res ne more segreti dna zalogovnika.
T kose das med laddomat in zalogovnik. Jaz jih imam tik pred vstopom v zalogovnik. Ce ne potrebujem ogrevanja, teče iz peci v zalogovnik, ko pec ne gori, iz zalogovnika tece v radiatorje. Priklope imam spodaj/ zgoraj
Pozdravljeni,jutri imam namen vgraditi t kose Jed laddomatom in zalogovnikom,Javim spremembo.zakaj pa morajo biti T kosi med laddomatom in zalogovnikom.
Zato ker ce bos vezal med pecjo in laddomatom, potem laddomat ne bo opravljal funkcije. Poleg tega imas tam nekje najbrz tudi kak nepovratni ventil in ti povratek iz radiatorjev ne bo mogel teči v drugo smer preko laddomata v zalogovnik.
Pogledal se skico. Ti pred zalogovnikom samo T kos na toplo vodo natakni in ga potem vezi s tisto cevjo z vrha zalogovnika (tisto bos moral pa zapreti, da bos določil po kateri cevi bos vlekel vodo v razdelilec.
Pozdravljen,
napovratnih ventilov nimam. Narediti moram tako, da bom lahko zalogovnik popolnoma zaprl, v kolikor ga ne bom potreboval ( za kurjenje sanitarne vode poleti), se pravi moram narediti tudi bypass za povratek, ali mogoče kakšen drug predlog?
LP,Aleš
Hanzi Napisal:Pogledal se skico. Ti pred zalogovnikom samo T kos na toplo vodo natakni in ga potem vezi s tisto cevjo z vrha zalogovnika (tisto bos moral pa zapreti, da bos določil po kateri cevi bos vlekel vodo v razdelilec.
Pazi da ne bos kdaj zaprl dovoda do ekspanzije.
V kolikor bom zaprl ventil , mi potem iz zalogovnika ne bo vleklo vode. Ali se mi bo v kolikor ne zaprem ventil ( na odjemu iz zalogovnika ) voda preveč mešala med sabo in ne bom dobil takega efekta? Namreč rad bi, da mi sistem najprej ogreva radiatorje in šele potem zalogovnik. Včeraj sem zakuril in porabil skoraj 2 uri, da je iz zalogovnika na vrhu začela dotekati voda 55 stopinj, ker je bil zalogovnik čisto prazen. Če pa vgradim T kos, pa bi seveda voda že direktno iz peči prihajala vroča že po 10 minutah.
Razmisli če lahko narediš takole. Najbrž bo še kak komentar na tole priletel.
Je pa res da boš vrh zalogovnika lahko ohladil samo s sanitarno vodo.
Glede na to da imaš 800l zalogovnik ( kako velik bojler imaš da ti drži tri dni? ) bi jaz tudi poleti grel zalogovnik. Saj ni treba za greješ celega. Bolje greti pol zalogovnik na 65, kot pa bojler na 80.
Pozdravljen,
ideja mi je všeč, mogoče malo preveč dela, da bi naredil po tvoji skici, namreč razdelilec imam v drugem prostoru, pa že tako je vse natlačeno, da ni prostora. Razmišljam, da bi samo povezal s T kosom vročo iz peči in vrhnji odjem iz zalogovnika. Povratek pa bi pustil, tako, kot je. Ali je to izvedljivo?
Hanzi Napisal:Razmisli če lahko narediš takole. Najbrž bo še kak komentar na tole priletel.
Je pa res da boš vrh zalogovnika lahko ohladil samo s sanitarno vodo.
Glede na to da imaš 800l zalogovnik ( kako velik bojler imaš da ti drži tri dni? ) bi jaz tudi poleti grel zalogovnik. Saj ni treba za greješ celega. Bolje greti pol zalogovnik na 65, kot pa bojler na 80.
Živjo,
imam 300l bojler sanitarne vode. Sedaj razmišljam, da bi vseeno zalogovnik lahko uporabljal tudi poleti za sanitarno vodo, pač višek bo šel v zalogovnik, tako, da vgradim samo T kos med dovodom iz peči in dovodom iz vrha zalogovnika, nakako bi zgledalo takole
Potem pa naredi takole
Zna ti pa ta sistem toplo vodo na začetku bolj proti dnu poriniti in zmešati zalogovnik. Ampak glede na to da imaš majhnega, ga boš itak prej ali slej celega segrel.
tam kjer sem pa križ narisal pa zapri ventil.
edit: Gledam tvojo porpavljeno sliko. lahko narediš tudi po tvoje (saj je isto, samo priklop sem naredil malo drugje jaz.
Zapri pa ventil na boku, da boš toplo vodo vlekel z vrha. imaš 50- 100 litrov tople vode več najbrž (kot na boku)
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.