PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija hladnega podstrešja, da ne bo več hladno :)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!

V novogradnji (zgornje nadstropje je mansarda) imam planirano toplotno izolacijo stropa bivalnih prostorov. Nad tem je planirano hladno podstrešje.

Ker pa si želim, da podstrešje ne bi bilo popolnoma hladno (ker bom tam skladiščil stvari, ki ne smejo biti izpostavljene nizkim temperaturam), bi ga dodatno izoliral med špirovci.

Prilagam sliko, kjer (upam) je razvidno, kaj si želim.

Ali to sploh "smem" narediti:
- da ne bo težavo s kakšno kondenzacijo
- med špirovce bi dal izolacijo, vendar pod le-to ne bi dajal nobene parne zapore/ovire, saj bo le-ta nad zadnjim ogrevanim prostorom (torej na stropu sob).


Sem brskal po forumu, vendar takšne situacije nisem našel.


Priložene datoteke
.jpg   izolacija.jpg (Velikost: 199,27 KB / Prenosi: 976)
#2
Kakšne stvari?
#3
SloCop Napisal:Kakšne stvari?
Dajva rect, da to ni relevanto sedaj Wink

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
#4
To je možno narediti, vendar je potrebno bistveno več podatkov.
- Predvidena sestava (materjal, debelina) ravnega dela stropa mansarde?
- Predvidena sestava poševnine ostrešja (materjal, debeline) z vključno kritino?
- Kaj od tega je že narejeno?
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Trenutno ni narejeno še nič od tega, ampak se planira, da bi bilo v tem mesecu narejeno Smile

Da odgovorim:
- ravni del mansarde (od spodaj navzgor): knauf, parna zapora, 15-20cm URSA SF 32, deske
- poševnina (od zunaj proti notri): strešniki, zračni kanal, sekundarna kritina, deske (vse do sem je že narejeno), 15cm URSA SF 32 (to je izolacija, ki bi jo jaz dodal), deske (toliko da držijo, da izolacija ne pade)
#6
Citat: strešniki, zračni kanal, sekundarna kritina, deske (vse do sem je že narejeno),
- Širina špranj med deskami?
- Dolžina podstrešja (hiše)?
- Materjal trikotnega dela zidu na vsakem koncu podstrešja?
Nimam časa - sem v penziji!
#7
- Širina špranj med deskami: cca 0,5cm (govorim na pamet, ampak tm tm)
- Dolžina podstrešja (hiše): 11 metrov
- Materjal trikotnega dela zidu na vsakem koncu podstrešja: modularna opeka 25cm + 15cm stiropor fasade

Hvala!
#8
Na spodnji strani izolacije med špirovci daj gradbeni filc (ali vrteks) in deske z razmakom več kot 2 cm.
V strop mansarde (ob gips plošči) parna zapora z Sd več kot 80 m (namenska folija lepljena). Tla podstrešja deske brez špranje (lahko tudi OSB).

Pri notranjih 22 C / 70 % vlage ter zunanjih - 10 C / 90 % vlage bo na podstrešju +2 C / 45 % vlage.
Nimam časa - sem v penziji!
#9
Če bi dal OSB na tla je verjetno dobro, da je med njimi nekaj razmaka?
#10
Citat:Če bi dal OSB na tla je verjetno dobro, da je med njimi nekaj razmaka?
Ni potrebno.
Nimam časa - sem v penziji!
#11
Hvala za strokovne odgovore!
#12
v NOVI mansardi boš imel 20 in 15 cm izolacije? Sad
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#13
firefly Napisal:v NOVI mansardi boš imel 20 in 15 cm izolacije? Sad
ja po nacrtu je 25 vse skupaj.

Koliko pa predlagas ti?

Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
#14
firefly Napisal:v NOVI mansardi boš imel 20 in 15 cm izolacije? Sad

In še to, da bo med debelino 20 cm in debelino 15 cm imel mnooogo m3 zraka brez grelnega elementa. Zrak v trikotu bodo segrevale izgube skozi 20 cm izolacije. Pri zunanji temperaturi krepko pod lediščem, bo v zgornjem trikotu ledenica in nižja temperatura kot dnevni zunanji zrak.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#15
Citat: Pri zunanji temperaturi krepko pod lediščem, bo v zgornjem trikotu ledenica in nižja temperatura kot dnevni zunanji zrak.
Sem mu izračunal, da bo pri zunanjih (24 urno povprečje) -10 C na podstrešju +2 C. Ali ne verjameš izračunu?
Nimam časa - sem v penziji!
1 2
Iskanje po temi