V novogradnji (zgornje nadstropje je mansarda) imam planirano toplotno izolacijo stropa bivalnih prostorov. Nad tem je planirano hladno podstrešje.
Ker pa si želim, da podstrešje ne bi bilo popolnoma hladno (ker bom tam skladiščil stvari, ki ne smejo biti izpostavljene nizkim temperaturam), bi ga dodatno izoliral med špirovci.
Prilagam sliko, kjer (upam) je razvidno, kaj si želim.
Ali to sploh "smem" narediti:
- da ne bo težavo s kakšno kondenzacijo
- med špirovce bi dal izolacijo, vendar pod le-to ne bi dajal nobene parne zapore/ovire, saj bo le-ta nad zadnjim ogrevanim prostorom (torej na stropu sob).
Sem brskal po forumu, vendar takšne situacije nisem našel.
To je možno narediti, vendar je potrebno bistveno več podatkov.
- Predvidena sestava (materjal, debelina) ravnega dela stropa mansarde?
- Predvidena sestava poševnine ostrešja (materjal, debeline) z vključno kritino?
- Kaj od tega je že narejeno?
Trenutno ni narejeno še nič od tega, ampak se planira, da bi bilo v tem mesecu narejeno
Da odgovorim:
- ravni del mansarde (od spodaj navzgor): knauf, parna zapora, 15-20cm URSA SF 32, deske
- poševnina (od zunaj proti notri): strešniki, zračni kanal, sekundarna kritina, deske (vse do sem je že narejeno), 15cm URSA SF 32 (to je izolacija, ki bi jo jaz dodal), deske (toliko da držijo, da izolacija ne pade)
- Širina špranj med deskami: cca 0,5cm (govorim na pamet, ampak tm tm)
- Dolžina podstrešja (hiše): 11 metrov
- Materjal trikotnega dela zidu na vsakem koncu podstrešja: modularna opeka 25cm + 15cm stiropor fasade
Na spodnji strani izolacije med špirovci daj gradbeni filc (ali vrteks) in deske z razmakom več kot 2 cm.
V strop mansarde (ob gips plošči) parna zapora z Sd več kot 80 m (namenska folija lepljena). Tla podstrešja deske brez špranje (lahko tudi OSB).
Pri notranjih 22 C / 70 % vlage ter zunanjih - 10 C / 90 % vlage bo na podstrešju +2 C / 45 % vlage.
firefly Napisal:v NOVI mansardi boš imel 20 in 15 cm izolacije?
In še to, da bo med debelino 20 cm in debelino 15 cm imel mnooogo m3 zraka brez grelnega elementa. Zrak v trikotu bodo segrevale izgube skozi 20 cm izolacije. Pri zunanji temperaturi krepko pod lediščem, bo v zgornjem trikotu ledenica in nižja temperatura kot dnevni zunanji zrak.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.