#16
janhar3 Napisal:Zakaj dajemo ozemljilo v temelje oz. po novem v temeljne plošče, katere so izolirane iz vseh smeri z XPSom? Temelj ni v stiku z zemljo.

Kot so ti napisali - temlej je temelj in običajno je še vedno v stiku z zemljo. V temeljno ploščo pa nima smisla karkoli dajat, ozemljitev je treba izvesti izven tega (oborč okoli izkopa), še vedno pa je pametno na to ozemljitev priklopiti armaturo.
LP,
Samojed
#17
Zakaj nima smisla, razloži? Zakaj se potem imenuje temeljno ozemljilo? Dodatni ozemljitveni obroč se okoli hiše daje le v primeru, če je hiša zgrajena na peščenem, kamnitem ali skalnatem terenu. V vseh ostalih primerih temeljno ozemljilo (praviloma) kot tako zadostuje potrebam strelovoda.
#18
Pozdravljeni
Mislim,da ste zamešali ozemljitev hišne električne napeljave in stelovodno ozemljitev.
Nisem izvedenc za strelovode,sem pa enkrat prisostvoval meritvam strelovodne napeljave,z namenom tehničnega pregleda industrijskega objekta.ker sem firbčen,sem preglednika precej izpraševal,in po njegovo strlovod nima veze z ozemljitvijo električne napeljave.Strelovodno napeljavo sem moral vso razklemat,to pa zato,ker je povsod,kjer pride valjanc dol iz objekta morata bit dva valjanca dolga 10M pod kotom,narazen kot črkaV stran od objekta in je vse meril.To pa zato,ker pri urejanju okolice objekta lahko pride do poškodovanja kakšnega kraka.Stelovod je bil na vsakih 10M podolgovatega objekta.Če je strelovod slabo izveden,je bolje,da ga ni.To so njegova in ne moja pojasnila.
#19
Tudi jaz sem v dvomih kaj je prav in kaj ne. Gradim novo hišo, pustil sem na vsakem vogalu valjanec iz temeljne plošče, katere bom kasneje povezal z valjancem okoli hiše. Električar, ki mi je priklapljal gradbeno elektriko pravi, da strelovod ne sme biti sklenjen z ozemljitvijo za elektriko, spet tisti, ki mi je delal meritve gradbene omarice pravi, da mora biti vse zvezano v eno celoto, kaj je sedaj prav???

Zanima me tudi, ali obstaja kakšna posebna vezava za strelovod v notranjosti hiše, kaj elektronskega za strelovod, al je le zunanja postavitev in potem fizika naredi svoje?
#20
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Mislim,da ste zamešali ozemljitev hišne električne napeljave in stelovodno ozemljitev.
Nisem izvedenc za strelovode,sem pa enkrat prisostvoval meritvam strelovodne napeljave,z namenom tehničnega pregleda industrijskega objekta.ker sem firbčen,sem preglednika precej izpraševal,in po njegovo strlovod nima veze z ozemljitvijo električne napeljave.Strelovodno napeljavo sem moral vso razklemat,to pa zato,ker je povsod,kjer pride valjanc dol iz objekta morata bit dva valjanca dolga 10M pod kotom,narazen kot črkaV stran od objekta in je vse meril.To pa zato,ker pri urejanju okolice objekta lahko pride do poškodovanja kakšnega kraka.Stelovod je bil na vsakih 10M podolgovatega objekta.Če je strelovod slabo izveden,je bolje,da ga ni.To so njegova in ne moja pojasnila.
Ozemljitev je več vrst. Najpogostejša je temeljska in in linijska (zakopan valjanec v ravni liniji) potem obročasta, mrežasta in zvezdasta o kateri pa ti govoriš. Katero ozemljitev narediti je odvisno od različnih pogojev, specifična upornost zemlje, vrsta zemljine...
Strelovodni odvodi (to so povezave med strelovodno napeljavo na objektu in ozemljitvijo (v vsaki takšni povezavi mora biti merilni spoj) morajo biti izdelani v medsebojnih razdaljah med 10 in največ 20 m odvisno za kateri razred strelovodne zaščite gre.
Da je bolje biti brez strelovoda, kot pa imeti slabo izvedenega pa tudi drži.
guslovd Napisal:Tudi jaz sem v dvomih kaj je prav in kaj ne. Gradim novo hišo, pustil sem na vsakem vogalu valjanec iz temeljne plošče, katere bom kasneje povezal z valjancem okoli hiše. Električar, ki mi je priklapljal gradbeno elektriko pravi, da strelovod ne sme biti sklenjen z ozemljitvijo za elektriko, spet tisti, ki mi je delal meritve gradbene omarice pravi, da mora biti vse zvezano v eno celoto, kaj je sedaj prav???

Zanima me tudi, ali obstaja kakšna posebna vezava za strelovod v notranjosti hiše, kaj elektronskega za strelovod, al je le zunanja postavitev in potem fizika naredi svoje?
Tvoj električar nima prav in uči krivo vero. Da se ti dvomi nekoliko razblinejo si odpri priložene linke, kjer je vse dokaj dobro razloženo.
Notranja zaščita se izdela s prenapetostnimi odvodniki. Pri števcu razreda I, na glavnem razdelilniku odvisno od razdalje do števčne omarice kominirano razred I in II oz. razred II in neposredno pri porabnikih (vtičnice) razred III. Pri tem moraš vedeti tudi kakšen sistem napajanja inštalacije imaš: TN-C, TN-S ali TT.
#21
arbajter Napisal:Zakaj nima smisla, razloži? Zakaj se potem imenuje temeljno ozemljilo? Dodatni ozemljitveni obroč se okoli hiše daje le v primeru, če je hiša zgrajena na peščenem, kamnitem ali skalnatem terenu. V vseh ostalih primerih temeljno ozemljilo (praviloma) kot tako zadostuje potrebam strelovoda.

Odgovor je bil mišljen na vprašanje za temeljno ploščo, ki je cela na XPS-u. Četudi je spodaj voda, jo XPS načeloma ne vpija, tako da imamo ploščo v bistvu na izolaciji, ne samo termični ampak tudi električni in v takšno ploščo je nesmisel tlačiti valjanec.
Če rabimo samo ozemljitev za el. inštalacijo bi v primeru uporabe RCD stikala mogoče še zadostovala, sigurno pa ne za uporabo prenapetostnih odvodnikov. Če bi pa želeli še strelovod, pa mislim da druge opcije kot obroč okrog temeljne plošče in povezavo do armature niti ni.
Če pa je temeljna plošča direktno na zemljini, potem je to isto kot smo prej debatirali in se valjanec lepo položi v beton.
LP,
Samojed
#22
Mislim, da je zelo smiselno dati tudi v izolirano temeljno ploščo valjanec in električno povezati z armaturo. V primeru udara strele bodo izenačeni potenciali in nobena škoda ne bo povzročena.
#23
@samojed
Drugič napiši, kakšno je stanje plošče spodaj, da leži ma izolaciji, pa bo lažje. Jasno, je da v tem primeru ni direktnega stika z zemljino, ampak tega v postu nisi omenil. Sicer pa velja kot je napisal Homer, tisti valjanec malo stane, reši pa lahko veliko.
#24
Mene pa zanima kaka je zivljenska doba pocinkanega valjanca v zemlji in kako so tile strelovodi ko se raketa zmontira na bajto,ali je to bojse?
#25
40+let, najbolj kritična točka je v prehodu v zemljo, tam ga običajno najhitreje požre.
Lahko daš tudi RF valjanec v zemljo.
Raketo se uporabi če ni možno ali oteženo kopanje okoli objekta...
#26
Kaj pa te sonde ko se zabije v zemlo?
Valjanec verjetno ni pametno ce je preblizu kablov v zemli?
#27
Življenska doba je relativna,odvisno kako je pocinkano,ali je zaradi tega ali onega ta zaščitni cink nekje poškodovan - posledično se manjša življenjska doba.

Sonde imajo večjo življenjsko dobo,ker so narejene iz inoxa
#28
Dodam - če uporabiš inox. Pri sondah odsvetujem pocinkane, ker se ob zabijanju poškoduje cink in imaš navadno železo. Ne samo da prejavi (to se ne zgodi hitro), rja je izolator in od rjaste sonde ne prav velikega efekta. Skratka . če se sonda zabija, naj bo inox. Ostalo je pa že napisano.
LP,
Samojed
#29
Kot je že rečeno, je življenska doba pocinkanega valjanca odvisna od kar nekaj dejavnikov. Največji problem je, če si v bližini elektrificirane železnice, kjer se pojavljajo uhajavi tokovi, ki ti vlajanec razžrejo tudi v letu dni. Tam je skoraj edina rešitev bakrena ozemljitev. Če si nekje na obali pa obvezno Rf.
S sondami boš težko dosegel ozemljitveno upornost 10 ohmov ali manj.
Strelovod Prevectron (po tvoje raketa) ni prepovedan, ni pa skladen s standardi SIST EN. Če boš z njim dosegel zaščito celotnega objekta potem bo tudi v redu. Nisi napisal, ali rabiš strelovod za stanovanjski ali poslovni objekt ( pri poslovnem objektu imaš lahko težave s pridobitvijo uporabnega dovoljenja).
#30
Strelovod je star 40 let valjanec zunaj zgleda se kar ok mogel pa verjetno meritve nardit...
Ko sem menal streho sem dal aluminij zunaj rad pa bi videl v kakem stanju je zemeljski del,veje so na 10 m po zidu napeljane v zemlo ne vem pa ali so ga pri gradnji dali v temelj ali ga dali v zemlo od bajte vstran in ali so veje povezane med sabo ali ne...
A ve kdo kolk stanejo meritve?