PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Na vas se obračam še z enim dvomom.

V najini hiši bova imela strelovod. Dvomi so pri izvedbi - kako izvesti ozemljitev oz.kako ugraditi valjanec, da bo strelovod čim boljše funkcioniral seveda.

BAJE, poudarjam, baje, naj bi bilo najboljše, če je valjanec ustavljen v temelje. Vendar pa je menda tako izvedbo težko zagotoviti, valjanec se ob brizganju betona in vibriranju namreč rad premakne iz svojega mesta in bog ne daj dotika armature. Drugi zagovarjajo, da je valjanec speljan izven temeljev.

Vsi tisti, ki imate s tem izkušnje, ki imate mogoče doma lasten strelovod - prosim, delite svojo izkušnjo z nama. Kako ste izvedli zadevo vi? Katerega ponudnika za izvedbo strelovoda ste potem izbrali (midva ga zaenkrat še nisva)?

Hvaležen bom za vsak odgovor...
#2
Zakaj pa bog ne daj dotika armature, saj se ozemljitveni potencial kvečjemu še izboljša.
Najcenejša varianta je valjanec v temeljih, če moraš okrog bajte kopati jarek za valjanec je že dražja varianta. Sicer pa spodaj imaš napisano v glavnem vse, kar bi moral vedeti o strelovodu.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradim.si/strehe/strelovod-varnost-in-zascita-pred-strelo.html">http://www.gradim.si/strehe/strelovod-v ... trelo.html</a><!-- m -->
#3
Res je. Temeljska ozemljitev je najboljša rešitev, samo pravilno jo je potrebno izvesti. Valjanec se mora pritrditi na venec armature (najboljše bi bilo z varjenjem, vnedar se potem statiki križajo - verjetno upravičeno), včasih smo ga vezali z Fe žico, sedaj pa se dobijo namenske sponke (so pa seveda dražje, lažje pa je z njimi delati). Valjanec mora biti položen pokončno - "na kant", da se prepreči zračne mehurčke, ki bi sicer med betoniranjem lahko nastali pod širšo stranico. Takšni zračni mehurčki so potem tudi vzrok, da n.pr. pri udaru strele pride do poškodbe temlja.
Vendar to še ni strelovod ampak ozemljitev. Strelovod je ravno tako potrebno narediti pravilno, sicer je bolje, da ga ni.
Če imaš slab teren, kamnit ali prod, potem bi bilo vseeno dobro narediti še en obroč v zemlji okoli objekta, da bi se dobila predpisana upornost ozemljitve. Za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov je lahko maksimalna vrednost ozemljitvene upornosti 10 ohmov.
Skoraj sem pozabil!!! Valjanec v temelju mora biti galvansko dobro povezan z armaturo, sicer bo tudi med njim prihajalo do iskrenja in si lahko sčasoma brez valjanca in statične zanesljivosti armature.
#4
Hm... zdaj me pa malo mede. Najin projektant je namreč rekel in specifično poudaril, da se valjanec in armatura temelja ne smeta dotikati, saj naj bi ob udaru strele se v tem primeru rado zgodilo, da "scvre" armaturo... Karkoli je že on imel s tem v mislih...

Lahko mogoče priporočate kakšnega izvajalca strelovodov? Da se z vprašanjem obrnem kar nanj. Ker tole mi pa sedaj res ni jasno...
#5
Kar ne morem verjeti, da ti je to rekel elektro projektant. Da ti no to natvezil kar arhitekt?
Specializiranih izvajalcev strelovodov ni. To obvladajo elektroinštalaterji (ampak žal tudi ne vsi, zato je vseeno dobro vprašati še za kakšno mnenje).
#6
Ta, ki te s tem ločenim valjancem od armature špona naj gre še enkrat v šolo. Z elektriko se ukvarjam več kot trideset let, ob tem naredil ničkoliko strelovodov, evo, pa prvič slišim tako izjavo, da ne rečem traparijo. V bistvu ti je mirator že napisal tudi odgovor. Edini problem pri strelovodih se lahko pojavi, če maš bajto sezidano na savskih kuglah (saj se razumemo, ne), tam zna biti valjanec v temelju (spojen seveda na armaturo) malo premalo, za zadostno ozemljitev. V tem primeru pač se en krog okoli bajte na oddaljenosti cca 2 do 3 m. Bodi praktičen, in uporabi izkope za vodovod in elektriko za hkratno polaganje valjanca. Če pa imaš bajto na kvalitetni ali celo ilovnati zemlji pa bodo zadoščale že na vogalih hiše v zemljo zabite strelovodne sonde (2 m dolga profilirana in ošpičena palica), katero običajno kakšen "tamočen in malo neumen" z taveliko macolo zabije v zemljo v celotni dolžini. Nanjo se potem priklopi vertikalni vod s strehe. Najbolj problematični znajo biti nekvalitetno in nepravilno izvedeni spoji (v bistvu pri celem strelovodu). Izbrati je treba materialu primerne konzole, sponke itd. da ne narediš galvanskega spoja. Baker, aluminij in cink se tepejo med seboj, tako da kombinacija teh elementov med seboj vodi do izgube spojenega mesta čez nekaj časa, saj bo prišlo do pospešene galvanske korozije. V primerih, ko en material prehaja v drugega (npr. bakren strelovod na pocinkan valjanec se uporablja sponke (križne, žlebne, konzole) kombinacije npr. baker - vmes rostfrej - pocinkan material, lahko pa je tudi rostfrej. Glavno da baker ne pride v direktni stik z pocinkanim valjancem. Včasih ko so še obstajale svinčene cevi smo uporabljali na trakove narezane svinčene cevi za ta vmesni material med bakrom in pocinkanim valjancem. Druga zelo važna zadeva pri strelovodih so pravilno izvedeni zavoji valjanca (bilo katerega), ker izveden oster vogal na valjancu pri udaru strele pomeni velike vrtinčne tokove na takem mestu in posledično strela lahko tako mesto razbije (odšvasa) in potem išče seveda druge poti za svojo razelektritev.

Pa saj sem ti poslal povezavo (link) na strelovode. A nisi nič prebral tam napisanega teksta ali pa ne verjameš na forumu napisanim nasvetom?
#7
Scvre armaturo?!
Take bedarije še nisem slišal.....
Kvečjemu bi kaj "scvrlo", če ne bi strelovod bil povezan z armaturo, ali pa strelovoda sploh ne bi bilo, strela pa bi udarila v hišo.
Sicer pa je arbajter vse lepo napisal.
#8
Podpis obema. Več nimam časa pisat, ampak bistvo je že napisano.

P.S. - počasi bomo pa mi trije skupaj prišli in bo čas za pivo Smile
LP,
Samojed
#9
Valjanec v temelje, kot že rečeno, povezan z armaturo. 1m okoli hiše obroč in spojen s temeljnim valjancem. Zakaj 1m od hiše? Zato, da se prepreči napetost dotika. Namreč če stojiš ob hiši in stegneš roko na strelovod oz kateri drug kovinski del ravno v "pravem" trenutku in pod tabo ni valjanca, lahko nastane potencialna razlika 1kV/m. Če pa je pod tabo valjanec stojiš praktično na istem potencialu.

Pa še slika, ki to potrjuje:

[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hermiunichr("46")si/files/izvajanje-ozemljil-v-temeljih-5_resized_largeunichr("46")jpg[/img]
#10
Še malo zgodovine:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=23091">viewtopic.php?f=5&t=23091</a><!-- l -->
pa še malo od profesionalcev:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hermi.si/izvajanje-ozemljil-v-temeljih">http://www.hermi.si/izvajanje-ozemljil-v-temeljih</a><!-- m -->

@mbor - ali je slikca tvoja, al si 'podabil' navesti vir?
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#11
Čeprav prihajajo mrzli cajti, se piru ne bom odpovedu. Pa dejmo enkrat na ZS dogovort ta "pir" sestanek.

Lep pozdrav vsem forumašem.
#12
Sem brez besed. Ne zamerit forumaši. Da, to je rekel najin projektant, pa še celo z nekaj izvajalci strelovoda oz. z nekimi električarji naj se bi posvetoval. DOMNEVNO naj se bi posvetoval. Katastrofa.
Hvala vam vsem. Sedaj je vse jasno. Pa še marsikaj več je jasno (tole leti na projektantovo prodajanje bučk...)
#13
Zakaj dajemo ozemljilo v temelje oz. po novem v temeljne plošče, katere so izolirane iz vseh smeri z XPSom? Temelj ni v stiku z zemljo.
#14
Tudi pri NEH se valjanec komot da v ploščo - in zunaj nje poveže z valjancem, položenim (oziroma vkopanim) okrog plošče.
Lahko sicer narediš v nulo izolacijo okrog in spodaj, ampak jaz ne grem probat (temelj je slej kot prej v stiku z zemljo spodaj).
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#15
Ti je že @gremlin odgovoril.
Če pa pogledaš priloženi link, boš videl, da so pasovni temelji direktno na zemlji.
Pri temeljnih ploščah pa je kot opisuješ in takrat se ozemljitev naredi izven objekta. Je pa to ozemljitev potrebno pripeljati v objekt in v smislu izenačevanja potencialov se prav tako poveže z armaturo v temeljni plošči. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0601.htm">http://www.fragmat.si/slo/0601.htm</a><!-- m -->