Pozdravljeni,

sem v fazi polaganja oz. vgradnje prezračevalnih cevi. Odvode že imam položene zanima me pa kam ste si vi vgradili dovode svežega zraka. Vse cevi bodo v tlakih v pritličju in prvem nadstropju potem pa iz tal v steno.

Zanima me po vaših izkušnjah kje je najbolje pozicionirati te rešteke za dovode zraka.

Tudi na kakšno višino ste jih montirali me zanima.

Rad bi to naredil še preden mi začnejo ometavati stene.

In pa zanima me tudi če ste kaj izolirali te PVC cevi za prezračevanje.
Jaz bom imel fi75mm bele prezračevalne cevi in me zanima če bi jih bilo dobro oviti v armaflex in potem položiti v tlak med toplotno izolacijo.

Hvala za pomoč
#2
dovod zraka v pritlicju imam povsod v stropu (vse cevi za prezracevanje so razpeljane izkljucno po medetaznoi plosci), v nadstopju pa so dovodni ventili pol metra pod stropom. predvsem iz razloga, da ne morejo biti nikoli v napoto.
ne vem, zakaj bi jih dodatno izoliral - saj bodo itak polozene v izolacijo. termosilent peno sem dal le nad cevi, kjer prakticno ni izolacije (visina izolacije estriha 9cm).
#3
Se pravi, da imaš potem v pritličju odvode in dovode na stropu?
Jaz jih nisem dajal v ploščo, v obeh ploščah imam samo luknje kjer pridejo odvodi zraka, za dovode sem pa mislil v obeh nadsropjih dati v tlake in potem dvigniti v steno nekje na višino 50 cm, kjer pač ne bo v napoto.
Bo tako OK?
#4
Zdravo

Sam imam cevi za prezračevanje položene v medetažni plošči. Ta ni hladna in ni potrebe po neki dodatni izolaciji. Tlaki so prišli zaradi tega 2-3 cm višje kot predvideno.
Tako imam v pritličju vse dovode in odvode na stropu, v mansardi pa dovode 0,5 m pod stropom, v steni (vedno v notranji steni), v enem prostoru pa v tleh (ni bilo primerne stene).
Odvodi so izvedeni isto, 0.5m pod stropom ali v samem stropu - v sanitarnih, pomožnih prostorih.

Torej v bivalnih prostorih imam le dovode, odvode pa le v pomožnih prostorih.
Zračni tok gre skozi režo pod vrati.

Pri postavitvi misli na naslednje:
- Zračni tok bo vedno »ubral« najbližjo pot (izvor-ponor) – kakor voda
- Dovodni zrak je vedno hladnejši kot je prostor, sili k tlom (termika)

Ne misli ali bo v napoto, misli na fiziko…..
Če imaš dovod in odvod pri tleh, potem bo tudi zračni tok pri tleh. Hladni zrak je pri tleh…
Slab zrak je topel (je zgoraj), tvoj sveži je spodaj….ne bo ta pravega učinka.
Iz lastnih izkušenj…v eni sobi imam dovod v tleh, odvod je pod vrati… v tej sobi je slabši zrak.
Če imaš dovod in odvod v isti sobi, potem če se le da postavi v nasprotnih kotih sobe –, torej zgoraj/spodaj.

Upam da sem razumljivo napisal.

Lp
adtoso
#5
alessio1980 Napisal:Se pravi, da imaš potem v pritličju odvode in dovode na stropu?
Jaz jih nisem dajal v ploščo, v obeh ploščah imam samo luknje kjer pridejo odvodi zraka, za dovode sem pa mislil v obeh nadsropjih dati v tlake in potem dvigniti v steno nekje na višino 50 cm, kjer pač ne bo v napoto.
Bo tako OK?
ja, na stropu, cevi pa niso v plosci, ampak na njej - v izolaciji estriha.
#6
Tudi jaz sem vse cevi speljal na medetažni plošči, dovode v mansardi sem dvignil nekje 50cm - sredina na isti višini kot vtičnice spodaj, odvode višje po steni (skoraj do višine stropa). Pritličje je izključno iz stropa. Še slika skoraj končanih špagetov (13 dovodov, 13 odvodov) v pralnici, kjer je problem, da se mi cevi zaradi višine niso smele križati v tlaku in pa vpih v sobi (okrogla odprtina v kotu). Slikano je bilo sicer z drugim namenom (estrihi), ampak bi znalo biti tudi za občutek za prezračevanje.