Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Danes je tako, jutri bo mogoče malo drugače. Subvencije za sisteme v-v ali zemlja-voda so že nesramno visoke.
Objave: 146
Teme: 6
Pridružen: Jul 2014
Ocena:
0
+7: 1,6kW
+2: 2,1kW
0: 2,3kW
-2: 2,5kW
-7: 3kW
-16: 3,9kW
Če se ne motim, je projektna temperatura na gorenjskem -13 °C? Tam so izgube 3,6kW.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Za tako dobro izolirano se mi zdijo izgube precejšnje. Koliko kvadratov pa je?
Verjetno zaradi vračunanega prezračevanja, s katerim po mojem mnenju projektanti močno pretiravajo.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Projektna temperatura na gorenjskem je -16. Izgubam moraš prišteti še porabo za sanitarno vodo.
Na primer on-off črpalka, ki da od sebe pri +2/w34 cca 7-8kw, bi znala 100% pokriti te izgube (potrebno preveriti pri proizvajalcu). Če pa v globokem minusu vključiš še drugi vir (kakšen kamin ali pa elektriko) je pa lahko še švohnejša.
Če ti izgled ni pomemben, je bomber111 našel eno ugodno varianto: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40889&p=685716&hilit=No+pa+da+%C5%A1e+jaz+poka%C5%BEem+svojo+novo+pridobitevunichr("46")#p685716[/url]
Objave: 146
Teme: 6
Pridružen: Jul 2014
Ocena:
0
Ideja je vse skupaj vezati na skupen zalogovnik s toplovodnim kaminom. Kaj bi mi priporočali od TČ?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
V katerem kakovostnem razredu?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ali pa se vzame Vaillanta, ki ima antifriz povezavo.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Ne, ne, denar ti mora ostajati, sicer ne bi delal TE-TO za hišo, ki potrebuje za en električni radiator toplotne moči.
Objave: 47
Teme: 1
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
Pozdravljeni,
prosim v kolikor je kdo pripravljen nuditi mnenje/nasvet glede moči TČ, bo dobrodošlo:
Opis objekta:
Objekt je razdeljen na pritličje z ogrevanimi 62m2 + nadstropje z ogrevanimi 75m2 in sicer, dve stanovnji z skoraj enakim tlorisom. Ogrevanje bo talno. Elektrotok je 3x25A.
Tlak v pritličju ima 20cm toplotne izolacije z 0,026 W/mK toplotne prevodnosti + 4cm sistemska plošča (0,039 W/mK) za talno. Tlak v nadstropju bo izoliran z 4cm sistemske plošče za talno.
Strop nadstropja z 72m2 (torej tla na podstrešju) bo pokrito z 20 cm izolacije z 0,026 W/mK toplotne prevodnosti. Podstrešje bo hladno.
Fasada cca 200m2 bo imela 16cm EPS z 0,039 W/mK. Zidovi so večinoma kamniti debeline 40-45 cm. (če vam služi morda še podatek o površini vseh notranjih zidov je cca 450m2).
Okna imajo 26,5m2 z Uw = 0,86 W/m2K. Predvideno je osnovno centralno prezračevanje z enoto na podstrešju. Kurilnica je v pritličju, ima 9m2, zunanja enota ima prostor tik ob kurilnici. Objekt se nahaja na primorski.
Načeloma nas ne zanimajo morebitne opcije TČ v navezavi z sončno energijo, zalogovniki ali z prezračevanjem, ker smo precej omejeni z financami. Lahko pa seveda podate tudi mnenje ali predlog glede možnosti/smislu za omenjene kombinacije.
Objave: 47
Teme: 1
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
poliuretan (pir ali pur, nevem kateri); na deklaraciji je pisalo da je lahko od 0,023 do 0,026 W/mK, jaz torej predpostavljam 0,026 (enkrat sem nekje bral, da je ob izdelavi 0,023 po cca 10-15 letih pa se ustali nekje do 0,026... se pa spominjam, da se ta ustalitev dogaja tudi pri xps in eps - če torej imamo 0,039 danes bo to v nekaj letih lahko samo 0,045 ???)