No no sassapo. Sem samo 25 let serviser tudi Vaillanta, zato se ti lahko samo kislo nasmehnem.
Na Daikina pašejo kolektorji na vse lt enote. Dokupi se kit z dodatnim izmenjevalnikom in črpalko.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ja Telmos, vse to drži kar si napisal, vse se da!
Jaz samo pravim, da se da glikolsko povezavo krasno vkomponirat s SSE, pa mi dol visi kakšna firma piše na kakšni škatli
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Pravljica za lahko noč.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
ericks: pri redko lamelnem izmenjevalniku mora biti slednji vecji (drazji) - povrsina steje. Ce imas rad monumentelano ureditev okolice pred hiso, samo naprej

Jaz take stvari raje skrijem. Je pa to problem, ki se pretezno pojavi pri temperaturah od +2 do -3 pri visoki vlaznosti (pri nas je bilo tako). Pri nizjih temperaturah so defrosti redkejsi. Pri -5 in nizje je nasa gosto lamelna crpalka prav lepo predla. Pri 5 in vec pricne pa taktirat (ocitno premocna za nas objekt).
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Zaledenitev na lamelah je vedno ista! Odvzem in posledično podhlajevanje zraka pri prehodu skozi večredni izmenjevalnik določa razmak. To se je fino pokazalo pri vseh napravah. Zato so tiste pravljice o superiornosti redkolamelnih večrednih popolnoma brez veze. Tudi naš proizvajalec, ki je to obešal na veliki zvon je imel največ popravkov programa "defrosta" iz tega naslova, ker je sam sebi lagal, da je to toliko bolje - pa ni.
Mi smo to testirali s Sonnenkraftovim in lepo ob 70%obremenitvi padli na realna tla ponavljajičih defrostov. To pa pokaže pravilnost mojih trditev, da mora inverter pri 2°C delovati na največ 60%moči, kar pomeni, da moramo izbrati malo močnejšo napravo, kar se v praksi izkaže za boljšo.Tisti razmak Lamel je pa brca v prazno.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Pri 2°C je ta, ki dela s 70% prešvoh!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Bi kdo vedel, zakaj pri Arothermu razlika med odčitano temperaturo DV na ekranu regulatorja ter med temperaturo, ki jo kaže termomanometer, ki je vgrajen v DV?
Razlike je 2-3°C. Termomanometer kaže cca. točno, ker sem zmeril še z enim drugim termometrom.
Ta razlika mi deluje tako, kot bi elektronika merila temperaturo hladiva, ki vstopa v izmenjevalec in to podaja kot temp. DV...
Objave: 348
Teme: 7
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
0
oba termometra sigurno nista bolj natančna kot 1c +/- 1c.. verjetno je natančnost še manjša...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ne vem, če laufa samo OČ, kažeta termomanometer in tovarniški termometer manj kot 1K razlike. Ko pa laufa kompresor, je razlike 3K. Zato sem prišel do ideje, da tovarniški meri hladivo na izstopu iz izmenjevalnika..
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Za razliko je kriv dodaten hidravlični izmenjevalec na katerem se izgubi tiste 3K
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Nene, termomanometer imam na glikol strani pred dodatnim hidravličnim izmenjevalcem, torej na DV 10m stran od izmenjevalca plin/glikol.
Na izmenjevalcu glikol/talno pade temp le za 1K.