Pozdravljeni,

Tudi pri nas smo v lanskem letu zmontirali Daikin LT 11 kw, ker smo se pravkar vselili sem jo začel šele sedaj nastavljat hišnim potrebam! Vodena je po zunanji temparaturi, sedaj je problem ker krivulje ne morem nastaviti pod 25 C ?
Kajti pri sedanjih temparaturah je 25 C preveč in bi le to rad znižal za stopinjo dve!
Sedaj imam nastavljeno -12 C = 30 C in 15 C = 25 C in to nikakor ne gre na manj?
Hvala za pomoč!
Kakor vem pod 25 C vhodno temperature v gretje ni ravno dobro nastavljati, ker ti vklopi grelce Smile Tudi mene to moti drugace...

Imam pa še jaz eno vprašanje okoli tople vode/bojlerja. Imam nastavljeno časovnik+dogrevanje (reheat). Ok, če je reheat nastavljen na 45, pod koliko mora pasti oz za koliko mora pasti temperature, da se bo voda ponovno ogrela na 45?

hvala!
LpM
lakota Napisal:Tudi pri nas smo v lanskem letu zmontirali Daikin LT 11 kw.
Vodena je po zunanji temparaturi, sedaj je problem ker krivulje ne morem nastaviti pod 25 C ?
Sedaj imam nastavljeno -12 C = 30 C in 15 C = 25 C in to nikakor ne gre na manj?
Hvala za pomoč!
Poizkusi nastavit krivuljo nižje na ta način: -15°C = 30 in +10°C = 25
Ugotovil sem da ko mi na začetni strani displeja prikazuje npr. 25 C željeno vhodno temparaturo, jo lahko zmanjšam kar z navigacijsko tipko in ko pritisnem na manj se mi pojavi -1 C ali -2 odvisno za koliko hočem zmanjšati in zraven napiše ZAMIK, in če potrdim -2 C se potem pokaže na displeju 23 C, sedaj pa ne vem kaj sem s tem naredil ?
Spremenil krivuljo ali ?
So dobra navodila ane? Vsak praln stroj ma boljša!
Katastrofa, prebral sem jih vsaj 5 x in sem totalno razočaran!
Če tipkaš na domačem zaslonu potem sprememba velja samo za nekaj ur (kolikor je pač nastavljeno).

Drugače pa če me spomin ne vara imaš posebej nekje območje temperature gretja, kot zgornjo in spodnjo omejitev. Ampak se pa potem pojavi problem prenizke temperature in možnosti vklapljanja grelcev (8 kW in manjše naj nebi imele tega problema).

Na koncu boš še ti nastavil tako kot imava midva s Timijem, ogrevanje na urnike, torej LWT temperaturo pustiš 25° in ogrevaš npr. 3x po 2 uri dnevno. Problem je da tega ne moreš naredit v LWT načinu ampak moraš preklopit v RT način.
Ja sem tudi to našel, območje temparature gretja imam nastavljeno na spodnjo omejitev 17C manj od tega ne gre, in zgornjo imam 50 C.
To so samo absolutne vrednosti, morda povezane tudi z izklopom OČ,..

Lakota, saj ni težko, če poizkušaš razumeti smisel sprememb parametrov.
Hkrati prilagam naslednja priporočila za tvoj problem:
- nastaviš ogrevanje v odvisnosti od zunanje temperature
- če je pri tvoji TČ možno nastaviti ogrevanje v odvisnosti od notranje in hkrati od notranje, ne vem.
Pri moji HT je, vendar je namenjena radiatorskemu ogrevanju.
- nastaviš krivuljo na najbrž najnižje možne parametrske vrednosti: -15/+30 ter 10/25
Nižje od 10 najbrž ne gre, tako kot ne gre pod 25.
- vtipkaš korekcijo ogrevalne vode -2 stopinji ali do -5 -kot si že poizkusil.
Tako še dodatno znižaš pred-nastavljeno krivuljo :wink:
- izklopiš delovanje ogrevanja po urnikih,
da se ti korekcija krivulje (-2 ali do -5) ne resetira pri menjavah urnikov -če se sploh res resetira vpis korekcije :oops:

PS
Samo potem se ne name jezit, če ti bo prehladno ali če ti uparjalnik ne bo odmrznil.
Sam imam HT in pri meni so nastavitve in vmesnik drugačen,
vseeno poizkusi nastaviti na opisan način -saj boš videl če gre oz do kam gre.


Druga možnost pri relativno premočni TČ je ogrevanje po urnikih.
Zdravo,

mi lahko do pomaga, kateri parametri morajo biti izpoljeni da Daikin LT začne ogrevati?
- zunanja temperatura je nižja od najvišje točke na temperaturni krivulji
- še kaj drugega?

Meni noče in noče začeti ogrevati, je pa dastavljeno na ogrevanje Smile
Pa je vklopljena oz. da ni recimo v kakem frost protection modusu, ki caka da temperatura notranjosti pade pod 8 in sele pol zacne? :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Jp, je vklopljena in je lansko leto čisto ok delovalo Smile
Sej zato sprašujem, da vem kaj moram gledati Smile

Se pravi kaj vse preverim Smile?
Ne vem, mam Fujitsu-ja :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

So zunanje varovalke Toplotne na ON.
Sta na displeyu vključena oba ogrevalna kroga?
preveri! (pritisni hiško).
Pritisni info! Je napisana kaka težavica?
Vi se kar hecajte s svojo logiko, pa vas bo veliko stala. Pustite vendar minimum na 25 in po potrebi uporabite časovnik!