Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
V utility sobi se mi je pojavila plesen samo na mestih, kjer so v steni vgrajene cevi
za prezračevanje hiše.
Hiša se prezračuje noč in dan s centralnim prezrečevanjem HELIOS.
Skratka samo na steni je plesen, kjer so spodaj v steni vgrajene cevi za prezračevanje.
Kaj lahko naredim?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
gre za cevi, ki so povezane z zunanjostjo (torej dovod in odvod zraka od zunaj) ali cevi, ki samo tečejo po notranji strani domnevam, da zunanje stene?
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Gre za cevi (odvodne in dovodne iz razdelilca), ki gredo po zunanji in notranji steni tik pod ometom:
1. Zunanja stena:
7 dovodnih cevi iz razdelilca. Če gledam prerez stene, barva, kit, omet, cevi od prezračevanja, še preostanek cegla 20cm, fasada 20 cm).
2. Notranja stena:
7 odovodnih cevi do razdelilca. Če gledam prerez stene, barva, kit, omet, cevi od prezračevanja, še preostanek cegla 10, omet na drugi strani v hodniku, kit in barva,
Skratka dovodne in odvodne cevi do razdelilca sem vštemal v steno.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Plesen je povsod? Na notranji in zunanji steni? Na odvodnih cevi (se pravi zrak iz prostora do razdelilca) in dovodnih (zrak iz razdelilca v prostore)? Če je plesen samo na mestu, kjer so cevi spodaj je skoraj nemogoče, da bi šlo za slučaj. Če kake cevi kondenzirajo. Če pošlataš med razdelilcem in steno - je kaka mokra/vlažna?
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Ja samo v pasu kjer gredo cevi na notranji strani stene je plesen. Ja tako kot si opisal samo nad ometom, kjer gredo navpično po stenah dovodne in odvodne cevi do razdelilca v kleti. Potem pa iz tega razdelilca nadometno v rekuperator.
Da bi cevi od razdelilica v kleti (kurilnica) in nad kurilnico (utility), kjer gredo cevi po stenah kondenzirale. V kurilnici je sicer 18 stopinj, v utilitiju pa več običajno 22 , no če pa laufa sušilni stroj pa je gotovo višja temperatura in prostor zaradi hrupa zapremo.
Ali je potem problem v sušilnem stroju, ker ta preveč segreva prostor, po cevah v stenah pa gre zrak z nižjo temperaturo (čeprav se ta tudi segreje skozi rekuperator, sploh na dovodnih ceveh)?
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Spodaj v kleti so cevi ki se združijo oziroma razdelijo iz rezdelilca oblečene v knauf, tako da ne vem če jih bom lahko pošlatal.
So pa bele rebraste prav za prezrečevanje in ne vem če bom občutil, da so valžne,
No zagotovo je problem v sušilnem stroju, ki preveč segreva prostor ali kaj.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
Mogoče. Mogoče ni problem v kondenzu cevi in cevi samih. Koliko je vlage v prostoru? Če imaš notri pralca in sušilca, zna biti, da se ti vlaga precej dvigne. Najbrž nekaj pobere omet in potem stena zadaj, tam kjer so pa plastične cevi rekuparcije pa seveda ne, in vse ostane v ometu, ki začne plesniti? Imaš odvod tudi v tem prostoru?
Razmišljam na glas, upam da se ti javi še kdo s kako idejo.
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Ja odvod je narejen, bom dal vlagomer v prostor pa bom videl koliko bo pokazal.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Če preko prezračevanja tudi ohlajaš se ti je plesen naredila zaradi kondenzacije hladne stene na toplem zraku.
Zdaj ko boš začel ogrevat bo ok.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Iz opisa mi ni čisto jasna shema razvoda,
ampak kondenzacija na steni pri odvodnih ceveh ni logična. Ker je v odvodnih ceveh zrak z isto temperaturo kot v prostorih. Toplotnega mosta ni, ker gre za notranjo steno. Razen, razen če imaš v utility-ju turško savno - blizu 100% vlaga in visoka temperatura...
Kakšen sušilno stroj imaš - klasiko ali kondenzcijski?
Je v prostoru sigurno odvod zraka, da se prezračuje?
Izmeri vlago in temperaturo, po možnosti še temperaturo stene kjer kondenzira
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
To tudi meni ni jasno? Zrak v teh ceveh, sploh odvodnih ne more biti faktor, vendar glede na to, da je plesen samo tam, kjer so spodaj cevi, mora tudi to igrati neko vlogo. Zato razmišljam v smeri, da ne gre za problem v rekuperaciji kot taki, temveč v "sestavi" stene na tem delu in neugodnih pogojih v utilitiju samem. Jaz vem, da imam v pralnici, kadar laufata pralni in sušilni vedno občutek, da gre za bolj fajhten zrak tam. Nisem merila, je samo občutek, ko stopim v prostor.
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Mislim, da gre za posebne pogoje v utilitiju. V njem je pralni stroj gorenje - star cca 8 let in navaden kondenzacijski sušilec, pa še cunje se obešajo.
Ja odvod zraka deluje sem preizkusil s listom papirja. Zanimivo je res, da se pikice plesni pojavljajo samo na dveh delih sten, kjer so spodaj cevi za prezračevanje.
Sem pa meril vlago sedaj ko so stroji ugasnjeni, pa je ista ko drugje v hiši cca 70 %. No sedaj je kar visoka, ker smo v grapi, kjer je veliko vlage. Je pa res ko sušilec in stroj delujeta in stopiš v prostor je res občutek, kot da je zelo fajhtno.
Bom meril vlago ko bo jo stroji laufali. Drugače pa bom iz predele sten z žirafo zdrgnil kit in jubolin barvo in pobarval samo z apnom. Mislim, da je tudi ta kit problem - mislim da je altek.
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
0
Kaj misliš z navadnim kondenzacijskim sušilcem? Navadni ima izpuh vlažnega toplega zraka ven, pri kondenzacijskem kondenzira v stroju v posebni posodi katera se periodično izprazni.
Da nimaš na mestu plesni kakšne vodovodne cevi, po možnosti brez izolacije. In je tam malce nižja temperatura in kondenz?
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Ne sušilec je kondenzacijski z posodo v kateri se nabira voda.
Ne pod steno so samo cevi za prezračevanje.
Tudi kot laufa sušilec in pralni stroj vlaga kaj bistveno ne naraste. Je pa višja temperatura.