Veš, teorija in praksa eden brez dugega ne gre in sta si povsem enakovredni. Teorija določa prakso, praksa korigira teorijo in seveda velja tudi nasprotno.
Teoretično velja, da mora biti za dosego selektivnosti med dvema gG/gL varovalkama istega proizvajalca pri času pregoretja pod 0,1 s, razmerje 1,6:1. Če pa so okvarni toki v velikosti, pri katerih varovalke pregorijo kasneje pa je dovolj ena stopnja razlike.
Seveda ima investitor vedno prav, ki ga tudi plača. Tvoja dožnost pa je, da investitorja opozoriš, da bo lahko imel precej večje stroške.
Glavne varovalke so že kar nekaj časa NV izvedbe in se jemljejo, kot samoumevne.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
@nemenabijat, dejsto da varovalka crkne zaradi prevelikega toka (tvoja teorija) sicer v večji meri drži, v celoti pa absolutno ne. Letos sem v eni PMO štirikrat menjal glavne varovalke, sicer una jajca od Schrack Titan-a. Omarica na soncu večji del dneva, varovalke pa une mičkene 25A. Prej, ko je bil v PMO ločilnik z 3 x NV250/25A, ki ga je elektro lani zaradi enega novega odvoda (placa) lastniku samovoljno zamenjal z Schrack Titan 3 x 25A, se to ni nikoli zgodilo. Registrator (analizator)omrežja pa je pokazal največji tok manj kot 17A, konice pa niso pogledale preko 20A. Ajde, da te čujem, kva boš zdele pokomentiral, pa še kakšnga doktorja znanosti povprašaj. Pika, ma kaj pika, klicaj.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Izračun tokov po porabnikih (po posredovanih podatkih):
pečica .......................... 13,3A
indukcija prva faza cca ..... 9,3A
indukcija druga faza cca .... 9,3A
pomivalni stroj ............... 11,4A
bojler ............................. 9,5A
pralni stroj ...................... 8,1A
sušilni stroj ..................... 3,8A
mikrovalovka .................. 3,8A
Potrebna prevezava razdelilne omarice :
L1 - prva faza : na to fazo priklopiti varovalke od pečice (13,3A); pralni stroj (8,1A)
L2 - druga faza : na to fazo priklopiti varovalke od pomivalnega stroja (11,4A); eno fazo indukcije (9,3A)
L3 - tretja faza : na to fazo priklopiti varovalke od bojlerja (9,5A); drugo fazo indukcije (9,3A)
Ostale porabnike pa po zaporedju naprej. Kot vidiš imaš že pri dveh porabnikih (strojih, indukciji itd) na posamično fazo praktično prekoračen limit 20A. Če imaš v merilni omarici glavne varovalke tipa NV100 ali NV 250 to nebi smelo biti problem. Istočasno se je treba ogibati hkratnim vklopom dveh večjih porabnikov po fazi. V popravljenem razporedu razdelilnika bodo torej varovalke po sledečem razporedu:
F1 - B16A 1p - PEČICA
F2 - B16A 1p - POMIVALNI STROJ
F3 - B16A 1p - BOJLER
F4 - B16A 1p - PRALNI STROJ
F5 - B16A 1p - INDUKCIJSKA PLOŠČA
F6 - B16A 1p - INDUKCIJSKA PLOŠČA
F7 - B16A 1p - SUŠILNI STROJ
F8 - B16A 1p - MIKROVALOVNA PEČICA
F9 - B16A 1p - VTIČNICE
F10 - B16A 1p - VTIČNICE
F11 - B16A 1p - VTIČNICE
Fxx - B10A 1p - RAZSVETLJAVA
Fxx - B10A 1p - RAZSVETLJAVA
Fxx - B10A 1p - RAZSVETLJAVA
itd
itd
To bi moralo zadostovati za normalno uporabo brez izpadov glavnih varovalk. Je pa vse skupaj čisto na meji. Povečanje odjemne moči na 3 x 25A pa reši te težave trajno. Pa še dve pripombi imam: prva: vse enopolne kot tudi tripolne varovalke imaš karakteristike C, bolje bi bilo, ko bi v tvojem primeru bile karakteristike B.
in druga: tisti dve tripolni varovalki C20A obvezno zamenjaj z tripolnima varovalkama B16A. Potem bi to moralo biti malce bolje, kot je bilo do sedaj.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
0
To bo torej še zabavno, ker zdaj že razne potrošniške organizacije priporočajo, naj si zmanjšamo priklopno moč, češ da je potem ceneje.
Lp, furbo
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Hvala vsem za pomoč.
Bil električar z enimi kleščami in sem prižigal potrošnike on pa je v omarici meril moč.
Že na prvi fazi sva ugotovila da je zvezan bojler in pečica torej že na meji ali celo preko tako da bo vse prevezal in porazdelil drugače.Pokazal mu bom predlog "Arbajterja"
V primeru naslednjega izklopa pa grem na 3 x25.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Pa se potem žali na elektro. V njihovi omari delajo kar čjo, pa tebi prav ali ne. O neprimernosti varovalk titan za glavne varovalke (tu se pa strinjam s teboj) pa razlagaj elektro distributerju.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Moram reči, da me je ta izkušnja z D0 varovalkami kar neprijetno presenetila. Jaz sicer D0 varovalke predvidim v načrtih NN elektropriključkov samo takrat, ko je več odjemalcev in naredim predvarovanje z NV varovalko v varovalčnem ločilniku velikosti 00 ali 1, odvisno od priključne moči. Do sedaj še nisem dobil povratne informacije, da bi bilo kaj narobe.
Res pa je, da so D0 varovalke majhne in zato temperaturno zelo odvisne. Bom to problematiko sedaj malo bolj spremljal.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Le kar. V informacijo: Stanovanjsko naselje YUCCA (45 stanovanj) in Sončni dvori (500 stanovanj) v Grosupljem - sami problemi z Titan 3 x 20A. Toliko iz mojih izkušenj.
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Ocena:
0
Situacija je naslednja, po uspesno montirani klimi (2.5kw), mi po dolocenem casu mece vn glavno varovalko(pancerko-avtomat, po resetiranju v zunanji omarici,pride elektrika nazaj) ugotovil sem da vrze takrat ko zacne klima malce bolje greti. Istocasno je prizgan el.bojler in pac se ksn manjsi porabnik. Naj se omenim da je enofazna napeljava in da je ozemljitev nicna. Ali je mozno da je presvoh pancerka?
In pa klima je na svoji varovalki., pravtako bojler na svoji
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
In priključna moč gospodinjskega odjema je? (piše na položnici)
Klima 2,5 kW ? - prikljućna moč, hladilna/grelna moč?
Pri enofaznem priključku štejejo tudi 'kšni manjši porabniki'.
Bojler je navadno 1,5 kW, najde se še kak mali pretočni v kuhinji (zna biti tudi 2 kW)...
Prižgi klimo, hop do števca in poštopaj utripajočo led ali preštej, kolikokrat se zavrti ploča (če je mehanski števec). Na števcu tudi piše, koliko impulzov ali obratov je kWh. Papir svinčnik in kalkuljator vrnejo trenutno porabo energije, iz tega izračunaš amperažo, pa si blizu cilja oziroma odgovora.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 272
Teme: 5
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
0
Glavna varovalka je 1x__A (saj če te prav razumem je enofazni priklop)
Kot razumem imaš ti tokovni limiter, kar pomeni, da imaš še manj rezerve?
Povečat glavno varovalko (če še sploh lahko), oz. pridobitev trofaznega priklopa (če je sploh možno (tehnično ali ekonomsko)).
Sicer vgradnja nadtokovnega releja, ki ti bo ob preobremenitvi izklapljal nepotrebna bremena (bojler)