PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poškovana bakrena cev klime

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pri montaži klime se je ugotovilo, da je cev od notranje do zunanje enote (bakrena) nekje poškodovana, Monter je to ugotovil pri vakumiranju. Zanima me ali obstaja kakšen način, ki bi pokazal kje je cev poškodovana. Sam bom najprej pogledal na strehi ko je krovec te cevi "oblekel" v pločevino in je velika možnost, da jih je poškodoval. Ne bi rad štemal v objektu, a če ne bo druge bo to zadnja možnost. Razen predrte zaščite (bel ovoj) okrog cevi obstaja še kakšna druga varianta za ugotovitev poškodbe?
#2
Cev z ene strani zatesniš na drugi strani vpihavaš zrak in poslušaš kje spušča.
#3
Mački imajo kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=mPYBCJhW6gA">https://www.youtube.com/watch?v=mPYBCJhW6gA</a><!-- m -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#4
Da ne bi res vpihoval zraka !!
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Za te stvari se ne spušča hladiva v sistem ampak naredi test z dušikom. Pod tlakom bo sigurno slišat kje je napaka.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#6
Zrak, ki ga vdihavamo vsebuje približno 78% dušika, več kot 20% kisika, nekaj manj kot 1% žlahtnih plinov (od teh največ argona, sledijo pa neon, helij in kripton), malo ogljikovega dioksida ter vodne pare.
#7
In kup drobne svinjarije, zelo zdrave za kompresor...
#8
Vlaga je pa smrt za sistem
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#9
Zaspanc Napisal:In kup drobne svinjarije, zelo zdrave za kompresor...
Kje sem omenjal kompresor Confusedhock:

telmos Napisal:Vlaga je pa smrt za sistem
Ali ni pred polnjenjem plina najprej na vrsti vakumiranje Confusedhock:
matjaz80 Napisal:Monter je to ugotovil pri vakumiranju.
#10
Laso ne nakladaj neumnosti. To se z zrakom, ki je tudi vlažen ne dela.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#11
Res se to naj nebi delalo. Dejstvo pa je, da so cevi stare in onesnažene in se bistveno stanje v njih nebo spremenilo z testom z komprimiranim zrakom.

Pravilno pa bi bilo zamenjat cevi.
#12
Bi rad videl kakšen kompresor bi pripeljali na objekt da bi sfurali v cevi kakšnih 50 Barov ??
#13
Vendar, če je cev mehansko poškodovana bo puščala že bistveno prej :wink: .
#14
Kaj vse bi napravila dvojica samo, da nima telmos prav. Če si serviser merlin, potem je ja samoumevno, da imaš tudi dušik s seboj.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#15
Kako občutljive pa so bakrene cevi za TČ in klimo? Npr. v primerjavi z alumplast cevmi.
Ali hoja po izolirani cevi za TČ ali klimo takšno cev lahko poškoduje ali pa je za poškodbo potreben kakšen konkretnejši udarec npr. padec česa težkega kot kladivo na cev?
1 2
Iskanje po temi