Iščem informacijo, katere toplotne črpalke z močjo pod 10kW (želja je 8kW), ki imajo možnost 3-faznega priklopa?

Nekako sem imel plan nabaviti 8kW TČ, sedaj pa ugotavljam, da se 3-fazne začnejo nekje pri 11kW? 3-fazni priklop pa je nekako želja (sem sicer raziskal, da bi šlo tudi z eno fazo, ampak s kompromisi, ki si jih ne želim).

Gledam pa inverterske z možnostjo gretja in hlajenja.
#2
Panasonic aquarea 9kw. Za to vem, o drugih bolj znanih,bodo drugi povedali.
#3
Vse TČ made in EU so po defoltu od 5 ali 6kw dalje 3F izvedbe in razen redkih izjem, nudijo hlajenje serijsko.
Pri napravah kjer je zunanja enota klima pa nižje od Panasonica ne bo nobene
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Niso vse. Arotherm 8kW je npr. enofazna. Je pa 6kW grelec priklopljen lahko 3-fazno. Ima pa hlajenje serijsko.
Sicer pa ne vidim razloga za 3f pri manjših močeh, zunanje enota porabi pri max moči cca. 2,5kW to je toliko kot 1 plata na indukciji ali likalnik. SEveda pa po drugi strani ne bi bilo nič narobe s 3f modelom.
#5
Kakšna je pa poraba pri 11kW na max moči?
#6
Energetik81 Napisal:Niso vse. Arotherm 8kW je npr. enofazna. Je pa 6kW grelec priklopljen lahko 3-fazno. Ima pa hlajenje serijsko.
Sicer pa ne vidim razloga za 3f pri manjših močeh, zunanje enota porabi pri max moči cca. 2,5kW to je toliko kot 1 plata na indukciji ali likalnik. SEveda pa po drugi strani ne bi bilo nič narobe s 3f modelom.

Se bom popravil! Vse, ki so narejene v EU z evropskimi sestavnimi deli :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Toshiha estia ima pri gretju SV max porabo 4kw. Torej 1.33 po fazi.
Ampak to so spice ki trajajo 15 minut. Pri gretju talnega sem lani videl max 1.8kw , obicajno laufa tam okoli 1kw ali manj.
#8
Je katera od teh evropskih cenovno primerljiva (pri isti zmogljivosti) drugim (Toshiba, Hitachi, Daikin ...)?

Rabim sicer za nizkotemperaturno ogrevanje (in hlajenje s konvektorji).
#9
Kot so rekli: pri 8kW TČ bo največja električna poraba okoli 2.5kW (največkrat pa med 1 in 2kW). To daš na eno fazo b.p. Grelce in ostale porabnike pa pametno razporedi po ostalih fazah.
Trifazne TČ so tudi dražje. Zaradi predsodka boš TČ več plačal, za ta denar pa se bi lahko grel dve ali tri sezoni (pa ne bi bilo v hiši nič manj toplo). Se splača komplicirat?
#10
Dezzo Napisal:Je katera od teh evropskih cenovno primerljiva (pri isti zmogljivosti) drugim (Toshiba, Hitachi, Daikin ...)?

Rabim sicer za nizkotemperaturno ogrevanje (in hlajenje s konvektorji).
Saj sem napisal, Vaillant Arotherm. Jaz sem imel ponudbo za enako močno Daikin s podobnim bojlerjem le par 100€ cenejšo. Čeprav ssapo pravi da ni evropska, ker kompresor delajo v Mitsubishijevi tovarni na vzhodu...
Verjetno podoben predsodek kot ta, da se v Hyundaiu slabše pelješ kot v VWju.
#11
Onesnazujes verjetno s Hyundai-em manj, glede na skandal, ki sedaj ziba WV Smile Tko dobri, da morjo se vedno golfat...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#12
Energetik81 Napisal:
Dezzo Napisal:Je katera od teh evropskih cenovno primerljiva (pri isti zmogljivosti) drugim (Toshiba, Hitachi, Daikin ...)?

Rabim sicer za nizkotemperaturno ogrevanje (in hlajenje s konvektorji).
Saj sem napisal, Vaillant Arotherm. Jaz sem imel ponudbo za enako močno Daikin s podobnim bojlerjem le par 100€ cenejšo. Čeprav ssapo pravi da ni evropska, ker kompresor delajo v Mitsubishijevi tovarni na vzhodu...
Verjetno podoben predsodek kot ta, da se v Hyundaiu slabše pelješ kot v VWju.

Vaillant Arotherm je v svojem razredu zelo dobra naprava, sigurno boljša izbira kot vse tukaj najbolj opevane. Vaillant je v ponudbi nižje cenovnih produktov izbral boljšo pot kot ostala EU konkurenca, ki je na zunanjo enoto klime samo prpopala svoje ime. Daljnovzhodno tehniko je zapakiral v lično ohišje z boljšim uparjalnikom in boljšim krmiljem. Zares odlična izbira ob podpori SSE
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#13
Kakšno priporočilo za izvajalca na Celjskem, ki prodaja Vaillant? Me zanima, realno če je cenovno blizu...
#14
arotherm VWL 155/2 A 400V 3F in 8kw če si odločen za Vaillant
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#15
vwl 155 je ja 14,5 kW-na tč?