Zdravo,

Po nakupu hiše smo naleteli na problem vlage v prostoru, v katerem bi radi naredili dnevno sobo. Vlaga je nastajala zaradi stiroporja na notranji strani stene, ki je vkopana v zemljo. Ko smo odstranili stiropor je po njemu kar teklo. Na tem delu je bila stena iz siporeksa, ki smo jo podrli ker je bila napojena z vlago.

Sedaj imamo problem, ker je za siporeksom še ena betonirana stena vmes je bil raznorazen material (beton, boetonski zidaki, opečni zidaki, pesek, itd.), ki je z zunaje strani izolirana (hidro izolacija). Ta stena pa je z notranje strani nenormalno postrani. Izgleda, kot da je je opaženje med betoniranjem zamaknilo.

Zanima me kako bi to steno ponovno pozidal in poravnal. S samim ometavanjem ne gre, ker je razlika na steni tudi več kot 10 cm.


Priložene datoteke
.jpg   IMG_20150909_181943 (800x480).jpg (Velikost: 222,06 KB / Prenosi: 3170)
#2
če se pogovarjamo zgolj o poravnavi zidu, imaš več možnosti
obzidaj ga s ciglom, siporeksom,
naredi omet v 3-4 slojih,
lahko narediš opaž in zaliješ z betonom,
lahko ga zapreš suhomontažno, ...
#3
Bistvena dosedanja pomanjkljivost je bila dobra parna zapora na notranji strani zidu. Imel si vse možne paropropustne in izolacijske materjale, ter na zunanji strani močno parno oviro v obliki betonskega zidu. Vsa mokrota je dejansko kondenz iz vlage notranjega toplega zraka.

Strokovno pravilno je zunaj odkop zemljine čez vso steni (hišo), namestitev toplotne izolacije (10 do 15 cm XPS), gumbasta folija, drenaža za odtok vode in zasip. Na notranji strani zazidava z opeko in poravnava z apneno malto.

Bi verjel, da je v tem trenutku to zate nesprejemljivo. Predlagam začasno rešitev, ki bo vzdržala do odločitve za zgornji predlog. Betonsko steno očisti vse nepotrebne mokre navlake, namesti kovinsko konstrukcijo za gips plošče, ves prostor zapolni s stekleno volno, parna zapora, gips.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
S tem da mora biti v tem primeru parna zapora narejena v nulo, to pomeni z lepljenjem stikov, prav tako lepljenje zapore na stranske zidove.

Jaz bi sigurno v tem primeru reskiral za bagerista da odkoplje zemljino, hkrati preveriš HI, namestiš konkretno količino XPS in si zmagal. Notri pa poravnaš z lepljenjem siporeksa in je to to za vedno.
#5
Hvala za nasvete.

z zunanje strani bomo odkopali in izolirali. Z notranje strani bomo pozidali.

Vprašanje: Da bo stena ravna bi pozidali v ravnini z najbolj izstopajočim delom. Drugod bo nastala luknja za novim zidom. Bi bilo potrebno tisto luknjo zapolniti ali pustitti prazno?
#6
Jaz bi zafilal. Nabaviš ytong različnih debelin in skombiniraš ter hkrati limaš tudi na steno.
Pa XPS daj vsaj 8cm, ker če bo notri ytong bo ob manjši debelini XPS nevarnost kondenzacije v določenih razmerah na spoju ytong-beton. Z 12cm XPS ne bi nič falil, več pa po mojem nima smisla ker zemljina spet ni tako hladna.
#7
tole sigurno ni bilo tako navlaženo samo zaradi notranje kondenzacije (če sploh). jst bi storil podobno, ko je bilo že predlagano (reši zunanjo situacijo-tista hi skoraj sigurno ne opravlja več svoje funkcije, posuši zid in potem še izravnava znotraj).
edit:
če je zadeva v kakšne vkopanem, neprezračevanemu vogali ipd, bi bilo fino dat tudi kakšno odzračevalno lino kam ali kaj podobnega, sploh če boš imel na steni kakšno omaro ali regal. je treba omogočit kroženje zraka, da ne bo plesni ipd..
#8
Če bo imel zunaj 12cm XPS ne bo nobene plesni na steni, tudi brez zračenja. Bo temperatura stene daleč nad točko rosišča tudi v najbolj neugodnem primeru. Zid pa se bo posušil navznoter, saj bo takoj po izvedbi izolacije postal precej toplejši.
#9
zid se bo sušil pri vremenu, ki prihaja, malo dlje brez pomoči. kar se tiče rosišče ipd pa zelo zavisi, kako in predsem kje je izvedeno ogrevanje notranjosti. če je to dnevni prostor potem najbrž res ne bo problemov.
pač glede na izkušnje s takimi zadevami, tudi izoliranimi..
#10
Zdravo,

Da malo osvežim zadevo, ker mogoče pride še komu prav.

Po prvem močnejšem deževju smo imeli mini bazen v tem prostoru in je takoj ratalo jasno da je hi slaba. Odkopali smo sosednjo steno, te sporne ni bilo možno odkopati (škarpa in pločnik nad). Tam je bila hi v obupnem stanju (sem trgal kar z roko s stene) in sploh ni bila privarjena pravilno na spodnjem robu (zavihana na vzven).

Ponovno smo naredili hi, izolirali s stirodurjem in izvedli drenažo. V spornem vogalu smo imeli veliko presenečenje v obliki lukenj, ki smo jih zapolnili z malto.

V prostoru se je po tleh položila hi, ker je prej ni bilo in stena se bo pozidala s siporeksom. Nato tlak s toplotno izolacijo in dokončanje prostora.