Lep pozdrav.
Že dalj časa imamo resen problem.4x nam je že zgorela zunanja glavna varovalka.Imamo 3x 20.
Prvič jo je električar sam skuril ker je dal žice skup,drugič je keramičar neke kable lovil,no tretjič mi je prijatelj polagal laminat in ko je hotel vklopiti žago je zgorela spet zunanja.Do tedaj je delalo vse ok.Drugo še do sedaj ni bilo priklopleno na omrežje.Električar mi je zvezal potem tako da je vse delovalo na 2 fazi:eno je povezal z drugo in je delalo.
Potem je menjal zunanjo varovalko in dal v "pogon" spet vse tri faze.Delalo je ok 3 dni.
No sedaj pa so zmontirali kuhinjo in monteri normalno priklopili hladilnik,pečico,pomivalni edino indukcijo so pustili električarju ker je direkten priklop.Delalo je vse.Ko pa smo priklopili indukcijo in hoteli vklopiti nazaj varovalko pa je prvo notranja vrgla čez par minut pa potem zunaj spet.Tako da smo brez ene faze.Ampak najbolj zanimivo je da indukcija sedaj dela ne dela pa pomivalni,pečica ,pralni stroj in bojler v kleti.
Ali je krivec tega izpada sedaj preobremenjenost te faze ki zdaj ne dela ali je možno da v kako vtičnico prideta dve fazi in je zvezano narobe.
Ni mi jasno zakaj je v prejšnjih 3 primerih zgorela zunanja varovalka.Če pride do "kuršlusa" ali ne izklopi potem to notranja varovalka?V prvoh 3 primerih ni moglo nič biti peobremenjono saj drugega razen malega hladilnika ni bilo priklopleno.
Električarja ki mi je delal inštalacije pa težko dobim k hiši.
Kakšna pomoč ali nasvet?
Hvala
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
elektricar ve, da je neki spacal, pa mu ni nazaj za hodit?
ok resno. imas urejen uraden priklop na omrezje? z meritvami instalacij itd? je tam vse ok, ali tega se nimas urejenega?
ko ste nacrtovali instalacije ste priblizno predvideli koliko in kateri uporabniki bodo pod napetostjo?
o elektriki nimam veliko pojma, ampak serijski izpad zun. glavne varovalke, pri standardni uporabi prikljuckov ni nekaj za zanemariti.
ps. govoris o izpadu notranje in zunanje varovalke. kaj pa fid? to tudi izklopi?
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Ne je bil že parkrat ampak kot sem napisal menja zunanjo varovalko pa reče bomo vidli dalje.Sedaj je rekel da smo pri priklopu pečice naredil kuršlus ampak vem da nismo.Po moje bi bilo treba poiskat vsako vtičnico posebaj če mogoče kje prideta 2 fazi skupaj
Priklop je uraden,elektro meritve opravljene in bp.
Meni je čudno da pri kuršlusu zgori zunanja varovalka.Nevem v elekriki nisem preveč domač ampak vem da to ni normalno.
Če bi se to sedaj zgodilo prvič bi rekel ajde ena faza je preobremenja ampak v prejšnjih 3 primerih temu ni bilo tako.
Ta električar je delal inštalacije od samega začetka in nevem če pokličem sedaj enega drugega ali bo lahko brez problema našel težavo saj vem da dela vsak mojster po svojem principu?
Kako ugotoviti kaj dela težavo?
Možnost take težave bi lahko bil tudi poškodovan glaven dovodni kabel ampak sem skoraj 99.9% da se ga ni poškodovalo zunaj.Pa še v alkaten cevi je speljan
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pobeglega električarja ulovi pa naj ti reši problem.....
Tukaj lahko le ugibamo.....
Eno tako ugibanje je, da ti je električar vse močne porabnike zvezal na eno fazo.
S kratkim stikom je čisto možno, da ti zgori glavna varovalka.
Vtičnice imaš varovane s 16A in da je tragedija večja morda še celo s C karakteristiko. To skupaj z 20A glavno varovalko pomeni premajhno selektivnost
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Mislim, da imaš slabega električarja. Prvo kar je, bi ti moral vse porabnike glede na moč enakomerno razporediti po fazah. V kolikor bi ti tudi pri takšni razporeditvi pregorevala glavna varovalka je potrebno razmišljati o povečanju priključne moči iz 14 kW (3 x 20 A) na 17 kW (3 x 25 A).
Vseeno je nekoliko nenavadno, da ti izklopi tako avtomatska varovalka kot glavna. To pomeni, da imaš na posameznem inštalacijskem odklopniku več tokokrogov, ki so vezani na eno glavno varovalko.
Ali enopolne sheme razdelilnika nimaš?
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Slikaj omarico z varovalkami znotraj
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Električar je bil ravnokar tukaj.
Zamenjal zunanjo varovalko,ampak v hiši smo pustili eno varovalko izklopleno(tisto ki je zadnjič ven vrglo) in prižgali vse ostalo.
Dela.Probal sem čisto vse vtičnice in čisto vse luči ter vsi aparati so priklopljeni in delajo.
Možna in upam da je res ta težava je da ko so bile elektro inštalacije narejene je prišel vodovodar in presekal eno žico.Zaradi tega smo morali iti v kopalnico z elektriko po drugi poti in od vtičnice do presekane mesta je električar potegnil ven žico.Od omarice pa do presekanega pa možno da ni ko pa je vezal pa je še to povezal zdaj pa seveda dela stik.
Sedaj dela vse pa čeprav je tista izklopljena
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Ne vidim druge rešitve, kot narediti natančen popis vseh večjih porabnikov in "zlaganja" razdelilnika na novo "po pameti". Štromarji bodo že vedeli kaj imam v mislih. Če pa so kot glavne varovalke varovalke tipa titan 20A ki imajo zelo majhno temperaturno toleranco, potem so te težave lahko še veliko "hitrejše" kot pri varovalkah tipa NV.
Objave: 257
Teme: 10
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
1
Električarja pokliči, da pride enkrat na obisk, izmeri naj porabo vsake faze in če ne bo ugotovil napake, še naj naredi kot je zgoraj napisal arbajter ponovno zveže porabnike na varovalke.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Dober štromar bo "malo občutka" pravilno razdelil. Klicati istega štromarja nekajkrat nazaj je, kot bi z dr... brisal r.t. Še vedno ostane umazana... Napake ne bo priznal, niti nekaj na novo pravilno naredil.
Objave: 237
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Lahko stresate teoretične izračune pa pametujete, samo govorim iz prakse da na dolgi rok to ne špila. Sem imel isti problem s stranko. Vsak qurcšlus je odnesel glavno varovalko. Če imaš zunanjo glavno 20A, potem daš za vtičnice 10A avtomatsko za razsvetljavo 6A za indukcijo pa 16A. Ponavadi se pa najprej naredi hišna instalacija z varovalkami potem pa stranka pride z idejo da je 20A priključna varovalka cenejša in rezultat je znan.
Kje je bilo govora o NV varovalki?