sicer sem že bral v eni temi, pa ne najdem,...
Torej,
Ali črpalki škoduje, če ji z ventilom zmanjšam pretok?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/ogrevanje-in-hlajenje/obtocne-crpalke/navojne/navojna-obtocna-crpalka-unacl-gpa-25-60-180mm-s-privijali]črpalka[/url]
Kje je bolje namestiti ventil - pred ali za črpalko?
Iskal sem črpalko s čim manjšo močjo, vendar je še 5W preveč za gretje bojlerja iz zalogovnika, ker je povratek pretopel in mi meša vodo v zalogovniku... Je pa zanimivo, da če zaprem ventil do konca, pade moč na minimum (prikaz W na displeju)
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Če imaš bojler lahko višje kot zalogovnik ne rabiš vklopljene črpalke. Tako imam rešeno jaz, ko tako ogrevam bazen pa črpalka laufa...
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Kaj pa žarnica v serijo s črpalko? Ne bi prišla v poštev?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Glede na to, da imaš itak nastavljeno na minimalno moč, mislim da priprtje ventila ne bo škodovalo.
Bi pa bil "bolj eleganten" nek časovni rele s katerim bi lahko nastavljal čas vklopa in čas izklopa, tako da bi črpalka delovala impulzno. Npr 1 minuto dela, 10 minut "počiva"......
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Tudi o časovnih relejih sem že razmišljal, vendar ne vem, kaj bi pomenilo za črpalko veliko št. vklopov in izklopov.
Interval 1/10 je po moje predlog, saj vroča voda priteče nazaj prej kot v minuti, v špirali se pa tudi najbrž ohladi prej kot v 10-ih...
To bi se moral potem malo poigrati in najti optimum.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Mislim, da bi zaprt ventil lahko škodoval črpalki (potrebno je poznati njeno karakteristiko).
Časovni rele je v redu, še bolje pa bi mogoče bilo s termostatom.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Lahko daš ventil tudi vzporedno s črpalko in ji s tem reguliraš moč.
EDIT: Da se dopolnim - s tem ji reguliraš moč črpanja. El. moč ostane enaka, saj se energija porablja za mešanje vode. Vendar pri 5W itak izkoristen ni toliko pomemben.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
damo, zelo zanimivo.
Jaz sem črpalko za Sv nekaj časa imela naštimano pulzno + termostat. Prav tako je s časovnim relejem eksiperimentiral johann, potem pa sva oba obupala. Meni se je "pulzna regulacija" tepla z "logiko" WDC. No, amapk zqadeva je špilala čisto v redu in je
Če sem kroglični ventil preveč zaprla, je črpalka začela "ružit" oz. spuščat čudne zvoke, tako da je to odpadlo.
Je pa aleks nekje omenjal kot rešitev pamento črpalko v kombinaciji z nekim Danfossvim FJVR ventilom, ki omejuje T povratnega voda.
V teoretičnem namenu imam vezat na črpalko zaporedno upor (ker je v.d. moža prepovedal žarnico). Ampak jaz imam 50 W črpalko. Ne predstavljam si, da bi 5 W črpalka toliko premešavala zalogovnik, s takimi W meni dela črpalka za radiatorsko in talno gretje, ki zalogovnika ne premešata niti približno.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Črpalka z zvezno regulacijo obratov ti bo trajno rešila tvoje težave. Je pa to verjetno najdražja rešitev.