Ena izmed redkih stvari, ki jih nisem delal sam, so vezava sončnih kolektrjov... in glej ga vr. tu se že pol leta zajebavam...
Kolektorji so počli (popustil lot), bili zamenjani, 14dni nazaj jih je inštalater na novo napolnil... nekaj dni (sonce je pač bilo šele zadnji teden) je vse delalo bp... grelo bojler in zalogovnik in sem mislil da zdaj pač bo mir...
Včeraj, ko je bil najbolj vroč dan v tem tednu je popustil varnostni ventil.... ven je steklo cca 3 l tekočine (sem imel nastavljeno posodo)... temp na kolektojih 128C barometer na 6bar. vendar so bile cevi do bojlerja/zalogovnika tople, vendar ne tako kot na setu, kjer so kar žarele...pumpa delala 100% (po podatkih in kot na odtip...)
Nimam več idej kaj narediti... inštalater je bil že najmanj 5x pri meni.... danes sem se spravil brati po netu in če pravilno berem... je lahko problem...dosti premala raztezna posoda, prešoh pumpa... blokiran povratni ventil... zadnje ne vem če je ravno problem... ker si zdi, da je zadeva, ko je bilo malce hladneje le delala...
ima kdo kakšno idejo?
Kolektorji:10,16m2 (5 kos)
Zalogovnik s solar kačo 1500l
Bojler s solar kačo 300l (regulira avtomatika peči s preklopnim ventilom)
višina kolektorjev nad setom 11m, povezani s cevjo 16
raztezna posoda solar 12l
pumpa Grundfos solar 15-65 130
količina tekočine v sistemu cca od 50 -60 l
pritisk v hladnem sistemu 3bar
Kolektorji so počli (popustil lot), bili zamenjani, 14dni nazaj jih je inštalater na novo napolnil... nekaj dni (sonce je pač bilo šele zadnji teden) je vse delalo bp... grelo bojler in zalogovnik in sem mislil da zdaj pač bo mir...
Včeraj, ko je bil najbolj vroč dan v tem tednu je popustil varnostni ventil.... ven je steklo cca 3 l tekočine (sem imel nastavljeno posodo)... temp na kolektojih 128C barometer na 6bar. vendar so bile cevi do bojlerja/zalogovnika tople, vendar ne tako kot na setu, kjer so kar žarele...pumpa delala 100% (po podatkih in kot na odtip...)
Nimam več idej kaj narediti... inštalater je bil že najmanj 5x pri meni.... danes sem se spravil brati po netu in če pravilno berem... je lahko problem...dosti premala raztezna posoda, prešoh pumpa... blokiran povratni ventil... zadnje ne vem če je ravno problem... ker si zdi, da je zadeva, ko je bilo malce hladneje le delala...
ima kdo kakšno idejo?
Kolektorji:10,16m2 (5 kos)
Zalogovnik s solar kačo 1500l
Bojler s solar kačo 300l (regulira avtomatika peči s preklopnim ventilom)
višina kolektorjev nad setom 11m, povezani s cevjo 16
raztezna posoda solar 12l
pumpa Grundfos solar 15-65 130
količina tekočine v sistemu cca od 50 -60 l
pritisk v hladnem sistemu 3bar