Zerjavar ; ko. Ima zalogovnik 80C rabis 10% tople vode dodajati povratku za vzdrzevanje temperature. Ko ima zalogovnik 20C rabis 100% tople vode v sistemu. Kdo ti bo premaknil mesalni ventil. Zadevo lahko resi trrmosatski mesalni ventil ali motorni.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: Kdo ti bo premaknil mesalni ventil.
V času smučanja ne bo nobeden premikal mešalnega ventila, ostane tako, kot je bil zadnje dni ogrevanja. Sobni termostat bo vzdrževal temperaturo zraka v prostoru. Ko bo dvižni vod bolj topel, bo čas vklopa črpalke krajši, ko bo hladnejši pa daljši. Proti koncu (čez koliko dni???) pa bo črpalka tekla nonstop.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Ocena:
1
Hanzi,
bodi hvaležen, ker si mlad. Ko boš rezident ZPIZ-a, boš še hvaležen vzroku premikanja ročnega pomika MV. :lol:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Hanzi Napisal:Na tak način pa potem sploh ne rabiš MV 
Res je.
Je pa MV posledica daljše zgodbe brez avtomatike, ko je bila le peč, MV in črpalka (non stop). Z dodanim zalogovnikom in željo po entedenskem vzdrževanju temperature nad zmrzovanjem pa je bil dodan sobni termostat. Zakaj bi odstranjeval MV, če še dobro dela in je še vedno koristen, da pri običajnem ogrevanju ne pošiljaš v radiatorje za nekaj minut vode pri 90 C.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
kaj pa če bi proti zmrzovanju v hranilnik vgradil recimo en 2kW električni grelec, nekam tja pod vrh? priklopil bi ga na poceni časovno stikalo, tako da bi recimo v času proti jutru, ko je najhladneje, zagnal črpalko in grelec za kaki 2 uri? tak grelec ni drag (cca 60€), pa še ne rabi prirobnice in paše v standard priključek hranilnika.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/grelniki-vode/elektro-grelec-elektricni-vlozek-bojler-2-kw-383975992unichr("46")html?aclct=1370868130&kw=grelec+2+kW[/url] na nemškem ebayu imajo tudi 5/4, raznih moči, pa še malenkost cenejši so. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/HEIZPATRONE-1-4-2-3-4-5-6-9-12kW-HEIZSTAB-THERMOSTAT-BRAUCHWASSER-PUFFERSPEICHER-/331123955874?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item4d188698a2[/url]
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
aleks Napisal:kaj pa če bi proti zmrzovanju v hranilnik vgradil recimo en 2kW električni grelec, nekam tja pod vrh?
To je dobra rešitev za daljše odsotnosti, ko poln zalogovnik ne zadošča za vzdrževanje željene temperature.
Težko je kar tako reči, koliko dni zadošča ohlajanje masivnega zidu in polnega zalogovnika. Bi bilo treba imeti več podatkov za konkretni primer.
Ko se ohlaja 100 t opečnatega zidu od 22 na 5 C, daje enak efekt kot bi ga dal 5000 l zalogovnik pri ohlajanju od 80 na 20 C.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Aleks, moč dodatnih električnih grelcev bi bilo treba izračunati glede na toplotne izgube hiše in želeno minimalno temperaturo prostorov. Na prvi pogled se mi zdi, da je 2 kW premalo. Imel sem enega takega 5/4" montiranega v kotel, pa je bilo premalo, res pa hiša ni zmrznila...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
recimo, da mi dodatni grelec služi zgolj kot zaščita napeljave, dvomim da bo kaj posebno ogrelo prostore. 2 kw sicer niti ni tako malo, če računaš da hiša s 100 kvadratnih metrov površine porabi (neizolirana) v zimi povprečno nekih 5-8 kW za vzdrževanje bivalne temperature. če dovoliš padec temperature prostorov okrog ali pod 10°C (gre nam samo za zaščito pred zmrzaljo) se tudi izgube precej znižajo. sicer je bila naša hiša 3 leta prazna, centralna pa je bila vklopljena na funkcijo "snežinka" (zaščita pred zmrzaljo, vzdrževanje prostorov nekako +8°C, zima 06-07 in zima 07-08 ), pa v dveh zimah menda ni požgala več ko 100 litrov UNP za to funkcijo. upoštevajmo, da ko gremo s temperaturo navzdol - padejo hkrati tudi izgube.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Koshir, kaj ko bi preračunal toplotne izgube hiše po Vincentovem programu, ki je na forumu, da bomo videli koliko kW in kWh sploh rabimo.
Objave: 70
Teme: 1
Pridružen: May 2015
Ocena:
0
Aleks torej se je pri vas dobro obnesel ta grelec, vem pa da s tem ne bom mogel ogrevati hiše samo prvotno bi rad ravno to zaščito pred pretirano ohladitvijo oziroma zmrzovanjem.
CinaBella hvala za info o izračunu čeprav nažalost nimam veliko informacij o hiši mi je ratalo izračunati okoli 6kW izgub pri zunanji temeraturi 0°C in sobni 22°, ter 4,6kW pri sobni temperaturi 10°C in zunanji -5°C.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:čeprav nažalost nimam veliko informacij o hiši mi je ratalo izračunati okoli 6kW izgub pri zunanji temeraturi 0°C in sobni 22°,
Malce se da kontrolirati:
- Koliko drv si pokuril minulo zimo (brez ogrevanja sanitarne vode)?
- Da ne iščem, kako peč kuriš (izkoristek)?
Nimam časa - sem v penziji!