Se zdi komu sporna postavitev zunanje enote toplotne črpalke v tole shrambo na stran kjer so večje odprtine v vratih. Velikost shrambe je 1.9 x 1.5m. Širina vrat za katerimi bi bila zunanja enota TČ je 0,87m. Širina tč pa je 0,83m.
Sprašujem zaradi pretoka zraka. Ali pa ni problema in jo lahko postavim na to mesto?
[url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/PIruIQlunichr("46")jpg[/url]
TČ potrebuje velike količine zraka.....
Če bi jo že imel v shrambi, bi moral poskrbeti za ločen dovod in odvod zraka.
In to ni majhna cevka, ampak konkreten kanal (poglej velikost uparjalnika in ventilatorja)
Ob tem bi moral poskrbeti da ne bi prišlo do "kratkega stika" med vstopnim in izstopnim zrakom.
Je sicer en primer tukaj na forumu, da TČ uspešno deluje v kleti, kjer se pač temperatura izravnava z okoliško zemljino. Ampak to je bolj izjema, kot pravilo....
Ob nezadostni količini zraka, bo v primeru ogrevanja temperatura prostora začela padati, v primeru hlajenja pa naraščati, dokler ne bo dosegla točko, ko delovanje ne bo več mogoče.
V nekem vmesnem času, ko niso potrebe po ogrevanju ali hlajenju velike, bo najbrž delovalo tudi ob slabšem dovajanju in odvajanju zraka.
Shramba je dejansko na zunanjem delu hiše. Od zunanjosti jo ločijo le rešetkasta vrata v stilu ograje, tako, da zraka verjetno ne more zmanjkati in najbrž se tudi ne more kaj dosti segreti ali ohladiti zrak v shrambi saj ima praktično neposreden stik z okoliškim zrakom?
Tale slika bo malce boljša za predstavo, v shrambo se dostopa direktno iz zunanje okolice:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1n/ag/kI7qVZX/shrambaunichr("46")jpg[/img]
Ta slika je identična prejšnji .....
Ocenjujem da je ta odprtina velikosti cca 2 m x 2 m
To je sicer dovolj za vstop in izstop zraka....
Ne more pa zrak skozi to odprtino prihajati ven in notri.
Če bo TČ notri in ne bo ločen vstopni in izstopni zrak, se bo večina zračnega toka zaključil med vstopom in izstopom na sami TČ.
Skratka, lahko spelješ zrak, skozi to odprtino, ampak tako, da ne potegne izpihan zrak, nazaj.
Npr vstopni zrak skozi mrežo v prostor, izpuh iz TČ pa po posebni cevi ven (npr skozi luknjo na levi strani.
Je pa to lahko "logistični problem".....
Izpuh je na TČ spredaj, vstopni zrak pa zadaj. Kako jo boš TČ obrnil v tam prostoru?
V tak prostor je ni pametno zmontirati.
Okoli 2 ventilatorske TČ mora bit na vseh mestih vsaj 20cm pred njo pa nobene ovire v razdalji vsaj 1,5m.
Drugače pa rešetka z slike že predstavlja tako veliko oviro, da nebo prišlo do dovolj velike izmenjave zraka z okolico. Zajemala bo že ohlajen ali segret zrak. To bo vodilo, do slabega izkoristka, izpadov in krajše življenske dobe.
Z nekaj truda se da tudi tu vse izvest. Ni pa to nikakor samo postavitev naprave v prostor, kot tudi ne vsaka naprava primerna. Zadeva ima lahko tudi kako prednost pred zunanjo postavitvijo in le ni tako zelo problematična.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Kaj pa bi se moralo narediti? Po projektni dokumentaciji je ta prostor dejansko namenjen vgradnji zunanje enote klime (pod stropom), ki poganja 5 notranjih enot klime. Pri meni bo šibkejša in bo poganjala 2 notranji enoti.
Torej zunanja enota klime bo pod stropom, direktno pod njo pa sem mislil imeti zunanjo enoto toplotne črpalke Daikin Altherma LT 8kW.
Hoj, sam imam zelo podobno situacijo; niša v zunanjem delu hiše, široka 1.5m in visoka 2.3 m s podobnimi vrati/resetko. Enota tč je posatvljana na tla in deluje ok. Ko je bil zunaj najbolj (in tc najbolj delala) sem primerjal Temperaturo zraka iz TC (termočlen je na zadnji strani enote in torej čita T zraka ki gre v ventilator) in iz termometra na drugi strani bajte. T pri TC je za cca 1-2°C nizja od okoliske, torej zrak ne krozi cisto optimalno ampak na cop se to prav zelo ne bo poznalo. Prednosti pretehtajo (izgleda lepo, manj glasna).
Je pa slabo postavljena, ker je ob lini potka, ki potem zaradi mrzlega zraka ki piha ven rada zamrzne. sploh ce dezuje pri T malo nad 0.
Je pa verjetno hudic v podrobnostih, namrec zadaj za tc mora biti dovolj prostora (brez ovir, jaz imam 20 cm) in nad njo tudi, da zrak krozi. se pravi na vrhu ga srka not, od zadaj v ventilator in spredaj spodaj mrzel zrak ven. ker je mrzel ostane pri tleh in se ne dviguje. Sem celo snemal z ir kamero, je zanimivo videti. Se pa vrata/resetka rada osrezijo, ampak ne pretirano, ni panike.
Kot je že Telmos omenil. Vse se da, ampak ni to samo postavitev naprave, ampak je potrebno izdelati sesalni in tlačni plenum, če bo klasična TČ.
Trg pa ponuja tudi serijske TČ, ki so temu namenjene
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
hiškapiška Napisal:Je pa verjetno hudic v podrobnostih, namrec zadaj za tc mora biti dovolj prostora (brez ovir, jaz imam 20 cm) in nad njo tudi, da zrak krozi. se pravi na vrhu ga srka not, od zadaj v ventilator in spredaj spodaj mrzel zrak ven. ker je mrzel ostane pri tleh in se ne dviguje. Sem celo snemal z ir kamero, je zanimivo videti. Se pa vrata/resetka rada osrezijo, ampak ne pretirano, ni panike.
Če bi jaz postavil sprednji del TČ 20 cm za rešetko (skozi katero bi potem pihalo ven), bi bilo od zadnjega dela TČ pa do zadnje stene v shrambi 1 meter prostora.
Bliže kot bi jo postavil, k rešetki boljše bi bilo. Pod nobenim pogojem pa brez TČ ne bo delovala optimalno. Namreč spredaj piha ven, na straneh zajema. Kanali ne pridejo v poštev pri aksialnem ventilatorju ker, ni sposoben premagovat podtlak. Če to zanemariš, in dodaš kanal, kam ga boš speljal?. Tč ni klima, ki občasno deluje. Zraven tega klima pri svojem namenu zrak ogreva in ta se lahko povzpne čez nadstrešek. Tč odvzema temp. zrak mora prihajat od zgoraj, kar bo oteženo. Namensko TČ bi lahko vgradil v vogal, če je to morda možno.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.