PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora na strešni AB plošči

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

že dve leti sem član foruma in kot ponavadi sem redno uporabljal iskalnik (se vidi po številu objav in tale je moja prva Smile ), sedaj pa se že slab teden vrtim v slepi ulici in ne najdem v iskalniku ničesar oprijemljivega glede na moje vprašanje.

Čez dobrih 14 dni se bom lotil na hiši izdelave strešne AB plošče, in kot vedno pri vsaki stvari razmišljam korak ali dva naprej. Problem je nastal pri izvedbi parne zapore. Ker bo strešna AB plošča, pomeni da ne bom potreboval knauf sistema, se pravi vidnih ne bo špirovcev na katere bi dal profile, med njih izolacijo in nato parno zaporo oz folijo ter na koncu knauf plošče.

Sedaj me pa zanima, kako ste ostali reševali problem parne zapore pri strešni AB plošči. Sam kot razmišljam klasična parno zaporna folija položena na ploščo odpade ker jo z hojo po njej prebiješ in nima efekta. Bi bilo morda smiselno da bi na ploščo "našvasal" izolirko V3, izosek ali pa kaj drugega?

V glavi sem imel tak postopek izdelave ostrešja, po narejeni strešni AB plošči sem imel narediti parno zaporo se pravi nalepiti izolirko, postaviti ostrešje , podeskati, položiti paroprepustno folijo, narediti zračni kanal, položiti letve in na koncu strešnike. Ja sprašujete se sigurno kje imam izolacijo, za izolacijo imam namen vpihati celulozo, katero pa bi lahko načeloma izvedel kasneje pred vselitvijo v hišo.

Za lažjo predstavo prilagam še sliko, kako sem si vse zamislil.

Hvala že v naprej za odgovore.

Lp Žiga


Priložene datoteke
.jpg   prerez strehe.jpg (Velikost: 158,28 KB / Prenosi: 2410)
#2
Če bo AB plošča finalna ,moraš dat na ploščo parno oviro ,kar pa daš je odvisno od obstojnosti kot si že napisal.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peg-online.net/tervol-ddp-ddp-k-tezke-izolacijske-plosce">http://www.peg-online.net/tervol-ddp-dd ... ske-plosce</a><!-- m -->
#3
Ja AB plošča bo finalna, namen jo imam zbrusiti in narediti omet.

V povezavi je lepo prikazano da položijo na AB ploščo aluminijasto folijo, sam če gledam iz vidika izdelave proizvodne hale je tam konstrukcija montažna in pride večinoma beton "gladek" in če hodiš po foliji jo težje prebiješ. Ko pa izdeluješ AB strešno ploščo je pa pač odvisno od strukture samega betona kateri pa je bolj kot ne groba in ko bi izdelovali ostrešje bi sigurno nekdo stopil na AB ploščo in posledično prebil oz. poškodoval folijo.

Sam mislim da Izolirka tipa V3 nebi bila napačna izbira ali pač?
#4
-Kot si zastavil, parna zapora nad AB ploščo (predvidevam, da debeline 12 cm) ni nujno potrebna.
- Kje boš imel odprtine za vpihovanje celuloze, ko bo že nameščena kritina?
- Na spodnji strani AB plošče ne devaj gips plošč ali podobnega, da ne zmanjšaš efekta toplotne akumulacije betona, kar bo imelo velike prednosti v poletni vročini. Beton le gladko zakitaj in pleskaj.

- V tvojem primeru ne vidim nobene prednosti celuloze. Popolnoma enakovredna bo mehka steklena volna. Če se odločiš za stekleno volno, moraš delati med deskami špranje 5 do 15 mm.
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Zgornji lik sem bolj dodal kot detajl pravilne izvedbe.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/0510.htm">http://www.fragmat.si/slo/0510.htm</a><!-- m -->
#6
- Debelina plošče na poševninah bi bila 10 cm na ravninah pa 12cm.
- Na ravnini, se pravi nekje na hodniku mansarde imam namen v AB ploščo narediti luknjo za vhod na "podstrešje" z namenom da 1x na leto pogledaš kaj se dogaja nad ploščo oz pod streho. nad ploščo naj bi bile "škarje" v višini 20-25cm in v tej višini je tudi prostor za izolacijo.Najprej bi v podstrešju vpihal v poševnine nato pa še med škarjami nasul izolacijo do vrha.

- Se strinjam steboj, na Ab ploščo nisem imel namena dajati gips plošč.

- Zakaj celuloza, prijatelj kateri se ukvarja z vpihovanjem mi je predlagal da bi lahko izolacijo kasneje vpihnili, pa tudi ko polagaš (tlačiš) izolacijo med AB ploščo in špirovci ne položiš ponavadi tako kot je treba, z vpihovanjem pa mislim da bi zafilali lahko mnogo več oz 100% prostora.
Pa tudi tam tam bi bil z ceno steklene volne kot z vpihnjeno celoluzo katero bi vpihnil z pomočjo kolega. Seveda ni pa še končna odločitev za celulozo. Bolj kot ne bi rad najprej naredil dobro parno zaporo.
#7
Verjmi in raje upostevaj nasvet Zerjavarja.Kot prvo ti na AB plosco ni potrebno dati nobene folije.Niti ovire niti zapore.To funkcijo ti že opravlja ab plosca.Ce zelis podraziti in mogoce ce ostresje spusti kaj je skoraj nemogoce lahko zasvasas v3 ampak ni potrebe.Kot drugo polozi raje stekleno volno lepo.verjemi da lahko idealno zapolnis vse spranje.Po posevninak polozi ob izdelavi ostresja.po ravnini pa magari pred vselitvijo.vsaj jaz sem tako naredil.za izhod na podstresje sem se jaz raje odlocil za odprtino na steni v spici.
#8
Glede na skico boš imel špirovce dvignjene nad ploščo. torej kje je problem? Položite špirovce, pod njimi položiš folijo (in ne hodiš več po njej) prilepiš jo s dvostranskim lepilnim trakom, da ti ne dela težav in se ne premika. Uporabiš zapore ki so široke 4m da je lažje delo in manj spojev. Zakaj bi na AB dajal oviro pa mi ni jasno...

S stekleno volno zadelaš 100% vso površino (sploh pri tvoji izvedbi strehe). Kar lahko VIDIŠ. S celulozo... Šopaš nekaj časa v poševnino v eni točki. In potem nehaš. Enkrat. Si zadelal vse? Se je lepo razpršila po vsej površini??? hja, ponavadi se. Včasih pa... Cenovno bo volna v "samogradnji" zagotovo cenejša. Kljub prijateljskemu delu s celulozo... Računaj na to da se dobijo 40+% popusti za 0,035/0,034 volno... Osebno bi se odločil za volno. Preference pač...

BTW, AB plošča se kar nekaj časa "suši". Da je ne boš zaprl prehitro...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#9
@firefly - zakaj dati parno zaporo na AB ploščo, ja dobro vprašanje na katerega sem pozabil v prvem postu.
Tudi mene zanima ali je pametno oz. nujno dati parno zaporo na AB ploščo ali ne. Sam sem sicer takega mnenja, da od viška glava ne boli in raje jo dam, kot da se kasneje kesam, ker je nisem dal.
Sej lahko povprašaš tega in onega mojstra, pa ti en pravi, da ne delat tega drugi ti reče da naredi parno zaporo ampak ne s folijo raje izolirko, tretji ti reče da bo stvar preveč "kuhala".... in si lahko samo še zmeden.

Kar se pa tiče izolacije je pa še vse vprašljivo, preden pridem do ostrešja bo tudi še trajalo, zihr mesec če ne mesec in pol oz. zavisi od vremena do takrat pa imam časa za premislek še ogromno. Vse eno pa hvala za nasvet bom vsaj malo pobrskal koliko lahko dejansko prišparam na stekleni volni.

Lp Žiga
#10
Tudi jaz sem pred podobno dilemo. Na mansardno AB ploščo debeline 15cm bi dal 24cm EPS, nato pa še 5cm betona, da bi bilo podstrešje pohodno za odlaganje krame, itd... Izračun na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net">www.u-wert.net</a><!-- w --> strani pokaže, da bi pri nizkih zunanjih temperaturah na zgornji strani EPS tvoril kondenz. Ali je potrebno na AB ploščo najprej dati parozaporno folijo?

lp, Mikro
#11
rbogomir Napisal:Izračun na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net">http://www.u-wert.net</a><!-- m --> strani pokaže, da bi pri nizkih zunanjih temperaturah na zgornji strani EPS tvoril kondenz. Ali je potrebno na AB ploščo najprej dati parozaporno folijo?
Vsekakor.
Če bi v izračun vstavil folijo pz, bi videl, da ne dobiš kondenza.
Nimam časa - sem v penziji!
#12
Izzy_Boy Napisal:Pozdravljeni,

že dve leti sem član foruma in kot ponavadi sem redno uporabljal iskalnik (se vidi po številu objav in tale je moja prva Smile ), sedaj pa se že slab teden vrtim v slepi ulici in ne najdem v iskalniku ničesar oprijemljivega glede na moje vprašanje.

Čez dobrih 14 dni se bom lotil na hiši izdelave strešne AB plošče, in kot vedno pri vsaki stvari razmišljam korak ali dva naprej. Problem je nastal pri izvedbi parne zapore. Ker bo strešna AB plošča, pomeni da ne bom potreboval knauf sistema, se pravi vidnih ne bo špirovcev na katere bi dal profile, med njih izolacijo in nato parno zaporo oz folijo ter na koncu knauf plošče.

Sedaj me pa zanima, kako ste ostali reševali problem parne zapore pri strešni AB plošči. Sam kot razmišljam klasična parno zaporna folija položena na ploščo odpade ker jo z hojo po njej prebiješ in nima efekta. Bi bilo morda smiselno da bi na ploščo "našvasal" izolirko V3, izosek ali pa kaj drugega?

V glavi sem imel tak postopek izdelave ostrešja, po narejeni strešni AB plošči sem imel narediti parno zaporo se pravi nalepiti izolirko, postaviti ostrešje , podeskati, položiti paroprepustno folijo, narediti zračni kanal, položiti letve in na koncu strešnike. Ja sprašujete se sigurno kje imam izolacijo, za izolacijo imam namen vpihati celulozo, katero pa bi lahko načeloma izvedel kasneje pred vselitvijo v hišo.

Za lažjo predstavo prilagam še sliko, kako sem si vse zamislil.

Hvala že v naprej za odgovore.

Lp Žiga

moja sestava (naklon 7°):
- AB plosca 16cm (z notranje strani le fini omet in oplesk)
- obloga 24cm + spirovci 16cm
- 40cm URSA SF35
- deske sirine 12 cm z razmikom 5cm
- zracni most visine 6cm
- deske brez razmika, prefalz sistem

na AB plosci ni parne zapore, ker so mi tu svetovali, daje brezpredmetna, pa se sesuli bi jo med hojo oz. montazo ostresja.
steklena volna se super polaga med elementi ostresja. odreze se jo kaksna 2cm vec od potrebne sirine in se jo stisne med obloge/spirovce. polagali smo jo v treh plasteh krizno (14+10+16).
#13
Izzy_Boy Napisal:Čez dobrih 14 dni se bom lotil na hiši izdelave strešne AB plošče, in kot vedno pri vsaki stvari razmišljam korak ali dva naprej. Problem je nastal pri izvedbi parne zapore. Ker bo strešna AB plošča, pomeni da ne bom potreboval knauf sistema, se pravi vidnih ne bo špirovcev na katere bi dal profile, med njih izolacijo in nato parno zaporo oz folijo ter na koncu knauf plošče.

Sedaj me pa zanima, kako ste ostali reševali problem parne zapore pri strešni AB plošči. Sam kot razmišljam klasična parno zaporna folija položena na ploščo odpade ker jo z hojo po njej prebiješ in nima efekta. Bi bilo morda smiselno da bi na ploščo "našvasal" izolirko V3, izosek ali pa kaj drugega?

V glavi sem imel tak postopek izdelave ostrešja, po narejeni strešni AB plošči sem imel narediti parno zaporo se pravi nalepiti izolirko, postaviti ostrešje , podeskati, položiti paroprepustno folijo, narediti zračni kanal, položiti letve in na koncu strešnike. Ja sprašujete se sigurno kje imam izolacijo, za izolacijo imam namen vpihati celulozo, katero pa bi lahko načeloma izvedel kasneje pred vselitvijo v hišo.

Za lažjo predstavo prilagam še sliko, kako sem si vse zamislil.

moja sestava (naklon 7°):
- AB plosca 16cm (z notranje strani le fini omet in oplesk)
- obloga 24cm + spirovci 16cm
- 40cm URSA SF35
- deske sirine 12 cm z razmikom 5cm
- zracni most visine 6cm
- deske brez razmika, prefalz sistem

na AB plosci ni parne zapore, ker so mi tu svetovali, daje brezpredmetna, pa se sesuli bi jo med hojo oz. montazo ostresja.
steklena volna se super polaga med elementi ostresja. odreze se jo kaksna 2cm vec od potrebne sirine in se jo stisne med obloge/spirovce. polagali smo jo v treh plasteh krizno (14+10+16).
#14
rbogomir Napisal:Tudi jaz sem pred podobno dilemo. Na mansardno AB ploščo debeline 15cm bi dal 24cm EPS, nato pa še 5cm betona, da bi bilo podstrešje pohodno za odlaganje krame, itd... Izračun na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net">http://www.u-wert.net</a><!-- m --> strani pokaže, da bi pri nizkih zunanjih temperaturah na zgornji strani EPS tvoril kondenz. Ali je potrebno na AB ploščo najprej dati parozaporno folijo?

lp, Mikro
Podobno imam jaz, le da bo 25-30cm SF35, čez pa OSB plošče. Nad ploščami ostane prezračevano podstrešje. Zdaj pa nad poševninami itak nimam izbire ker je tam izolacija bila že položena med gradnjo brez parne zapore, na vodoravnem delu pa še imam možnost dati zaporo. Kaj narediti? Ali pa dam namesto OSB plošč deske z razmikom in s tem izboljšam prehajanje morebitne vlage naprej na podstrešje..

rbogomir Napisal:Izračun na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-wert.net">http://www.u-wert.net</a><!-- m --> strani
Confusedhock: Kje ste skrivali prej ta link, tole je enkratno orodje..
OK, v mojem primeru kaže da tudi z OSB platami in brez zapore na betonu ne bi prišlo do kondenzacije pri projektni temperaturi, razen pri izjemni vlagi v prostoru, ki ni pričakovana.
#15
Citat:Confusedhock: Kje ste skrivali prej ta link, tole je enkratno orodje..
tale link se valja po forumu ze ene 6 let Smile
1 2 3