PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Emisije dimnih plinov

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Koklikšne so lahko emisije dimnih plinov za navadno atmosfersko plinsko (mestni plin) etažno peč?

Namreč serviser nastavi nekaj, pravi da je OK, dimnikar izmeri nekaj, pravi da ni OK.

In pa koliko časa traja ta meritev od dimnikarja? A morata biti peč in dimnik "ogreta"?

Našel sem edino UR 128 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=52263">http://www.uradni-list.si/1/content?id=52263</a><!-- m --> ki pravi, da je za take male plinske peči meja 200mg/m3 CO.
Dimnikar pravi 100. Omenja tudi dušik, ki v uradnem listu ni omenjen?
A moram kak drug pravilnik gledat?
#2
dimnikar ima prav. tvoj pravilnik je star, novejsi je: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.uradni-list.si/1/content?id=112382">https://www.uradni-list.si/1/content?id=112382</a><!-- m -->
glej cl. 13, tocka1 -> mejna koncentracija ogljikovega monoksida 100 mg/kWh
#3
A ha. OK.
Kaj pa način meritve, je kje predpisan/opisan?
#4
poglej ce bos tu kaj nasel: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.uradni-list.si/1/content?id=89070">https://www.uradni-list.si/1/content?id=89070</a><!-- m -->
#5
Domnevam, da moja peč spada v prvi odstavek:

10. člen

(način vzorčenja)

(1) Prve meritve se izvajajo z več posameznimi meritvami, ko je naprava v obratovalnem stanju največjega obremenjevanja okolja.

(2) Za napravo, ki obratuje neenakomerno in brez ponovljivega časovnega vzorca obratovalnih razmer, se prve meritve izvedejo z najmanj šestimi posameznimi meritvami.

(3) Za napravo, ki obratuje enakomerno in ima stalno ali prekinjajoče ponovljiv časovni vzorec obratovalnih razmer, se prve meritve izvedejo z najmanj tremi posameznimi meritvami v času značilnega obratovanja naprave in dodatno z eno posamezno meritvijo v času obnove zalog ali vstopnih surovin, priprave na zagon ali čiščenja naprav ali drugačnega obratovalnega stanja, ki ni tipično za enakomerno obratovanje naprave.

(4) Če je za obratovanje posamezne naprave v okoljevarstvenem dovoljenju določeno število meritev, mora zavezanec zagotoviti tako izvajanje prvih meritev ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena.

(5) Za vsako posamezno meritev iz drugega in tretjega odstavka tega člena se izračuna polurna povprečna vrednost vseh koncentracij snovi v odpadnih plinih in parametrov stanja odpadnih plinov, za katere se zagotavljajo prve meritve na podlagi določb 6. člena tega pravilnika. Če je za posamezno snov s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ali s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz posamezne vrste naprav, določeno za vzorčenje daljše časovno obdobje kot pol ure, se izračuna povprečna vrednost koncentracij snovi v odpadnih plinih za obdobje takega vzorčenja.


Torej ogreta in na max moči.
Pod 2. in 3. odstavek ne paše, ker potem bi zaradi 5. odstavka moral izvajati meritev vsaj pol ure.


Pa še eno vprašanje:
peč je v kopalnici, ali morajo biti okna od stanovanja zaprta, ko se meri?
#6
kako je po pravilih ne vem. vem pa da je pri nas bilo okno odprto.
pa dimnikar je vedno pravil, naj zamenjamo pec (vaillant, l. 1992), preden bo koga pobralo...
#7
Hm, ja, pri nas je tudi vedno okno (vsaj eno) odprto, pa je vseeno hotel, da vse pozaprem. Potem se je pa čudil, kakšne številke so se kazale.
#8
bom pogledal doma merilne izpiske, kaj so nam namerili...
#9
no, v uredbi piše tudi takole: mala kurilna naprava, ki je bila izdelana do leta 1996 se mora do 31.12.2015 prilagoditi mejnim vrednostim CO in NOx - oziroma se mora zamenjati..., in še dve alineji, ki sta pa še manj ugodni za stare plinske peči!
#10
Moja je bila izdelana 2006.
Za NOx lahko baje serviser napiše izjavo, da naprava konstrukcijsko ne omogoča boljših emisij, pa je to OK.

Mene bolj matra CO, da ga spravim pod mejo, da bo dimnikar zadovoljen.
Imam tudi javljalnik COja (Kidde), ki je v vseh letih piskal samo enkrat, ko je žena v kuhinji nekaj zažgala.
#11
Če je z plinsko pečjo vse v redu in ima dovolj zraka morajo bit emisije pod 50mg/kw. V kolikor niso je z aparatom nekaj narobe.
#12
gt001 Napisal:bom pogledal doma merilne izpiske, kaj so nam namerili...
sem preveril. izmerjeni CO se je v zadnjih letih gibal nekje med 60-80mg/m3, ko je bila pa tezava na dimniku pa je izmeril 2137mg/m3
Iskanje po temi