Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Vecji, kot je filter, manj pogosto ga je treba cistoti. Se splaca dati kak evro vec zanj
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
@SilverArrow, praviš da si blizu potoka in je podtalnica na 2-3m ter imaš lasten bager. To je odlično izhodišče za razmišljanje o polaganju zemeljskega kolektorja v lastni režiji, zato te variante ne zavrzi brez izračunov potrebne kvadrature in stroškov.
Daj nekaj podatkov o hiši in kvadraturi površine ter kvaliteti zemljine. Kako močno TČ ti je predvidel monter?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Verjetno bi zadostovala 8kW TČ, to je cca. 230 m2 površine, če računaš s 30W/m2. Ni treba, da je površina v kosu.
Ampak, če je spodaj šoder, potem zemlja verjetno ne ostane vlažna, ampak voda odteče skoznjo.
Če boš šel na voda/voda, razmisli, da bi morda tudi spodnjo etažo ogreval s TČ, ker je zaradi visokega COPa to zelo ekonomičen in udoben način (za starejše).
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Zemljina na dravskem polju ni preveč primerna za zemeljski kolektor. Nivo vode lahko niha za več kot 5m. V/V bi šlo brez problema. Voda je Dravska in praktično pitna. Priporočam pa vrtino in ponikalnico globine vsaj 15 m. Da v sušnih obdobjih ne ostanete brez vode.
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
Merlin1, foter pravi da je ta od studenca nabita dobrih 5 metrov od leta 1995 in še do zdaj ni zmanjkalo, je pa res da nikoli neveš kaj te čaka. A ti si iz teh krajev? mi dejansko ob 3 dnevnem dežju že imamo na 2 metrih v kleti...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kaj pa nisi prej povedal od kje si? Seveda voda voda bo na tvojem območju odlična izbira! Če boš uporabljal zunanjo črpalko pazi da boš pravilno izbral, kajti te črpalke znajo trošit precej preveč elektrike. Tako na uč, rabiš okoli 250W pumpo. Nikar ne kupuj raznih vrtnih črpalk, saj te znajo popapcat tudi preko 1000W
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
sassapo, moje lajično razmišljanje ti pa boš me popravil, če recimo zagotovim 3000l/h je to dovolj?
recimo primer kvazi pumpe ime 600W moči črpa 8m in naredi 3000l/h.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/pretocne-crpalke/alko-pretocna-vrtna-crpalka-jet-604-113117?v=650045">https://www.mimovrste.com/pretocne-crpa ... 7?v=650045</a><!-- m -->
če primerjam potopno od grundfos je 750w in ima 2000l/h. grundfos je grundfos ampak tako bi se znebil vrtine in preko nabite cevi črpal podtalnico.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Za normalne (povprečne) energetske potrebe več kot 2m3/h ne potrebuješ. Črpalko pa nabavi kot se reče, ne glej teh zalivalnih. Tukajle boš našel kar potrebuješ <!-- m --><a class="postlink" href="http://brownbros.com.au/files/Technical_Data/TECHNICAL_Lowara_CO_SHO_Series_cosho-td-en.pdf">http://brownbros.com.au/files/Technical ... -td-en.pdf</a><!-- m -->
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 90
Teme: 21
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
pomoje kaj takega čist ok, vendar nikjer ne najdem iz koliko metrov bi lahko potegnilo vodo. Podatek je samo kako daleč.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Lowara-CEA-Einstufige-Kreiselpumpen-CEAM70-3-A-0-37KW-0-5HP-1x220-240V-50hz-/261542966362?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3ce52cf45a">http://www.ebay.de/itm/Lowara-CEA-Einst ... 3ce52cf45a</a><!-- m -->
a to je sam 370 W ob polni obremenitvi?
hvala sappo za odgovore.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ta črpalka ni sposobna sama potegnit vode, kar pomeni, da je obvezen nepovraten ventil na sesalni cevi, bo pa do cca 6m višinske razlike delovala bp. Ne vem kam boš vodo vračal, če se le da imej povratno cev potopljeno čim niže, boš prišparal pri energiji, pa še problemov z zrakom ne boš imel. Koliko kw TČ pa imaš v mislih?
Tip črpalke potem izberi na podlagi višinske razlike med sesalnim virom in ponorjem, moči TČ, ter hidravličnim uporom na kar premer in dolžina cevi zelo vpliva. Daljša kot bo vodna pot večji premer naj ima cev.
Ps. je pa takšna Lowara precej pravilnejša izbira in če se le da izberi 3f model :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
2
pa 6kw imaš zvrhan zadosti