Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
problem
2011 v decembru kupljen zalogovnik, ki se je montiral v letu 2013, ter funkcioniral dve kurilni sezoni.ZGIB-850/200.Na zalogovnik je vezana tudi solarna
Pred 3-4 dnevi mi je spustit sanitarni bojler in voda odteka v kotlovni del zalogovnika, posledično je pritisk v kotlovnem in centralnem sistemu večji, kot bi naj bil .
Gospodje iz (ne bom imenoval firme,čeprav se ve že po zgib.)so rekli naj zalogovnik odklopim in ga pripeljem do njih, da ga oni razrežejo in pogledajo v čem je napaka.
Pravijo da je garancija 2 leti, kar ne morem verjet, saj ne kupuješ zalogovnika za 3-4 leta,potem pa ti spušča.
Napaka je verjetno njihova, toda kdo bo mi kril nastale stroške, demontaža,prevoz,popravilo,ponovna montaža.
Sprašujem vas mojstre za centralne,če ste imeli podoben primer, in kako ste zadevo rešili
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Po mojih izkušnjah zna biti, da boš "popušil"
Vzrokov je lahko več. Še najbolj verjeten je elektroerozija na mestih, kjer je popokal emajl..........
Ja ga ne bi deinstaliral ampak bi prigradil enoto za hitro pripravo san. vode.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Koliko to stane?
Avtor? Kaksna je magnezijeva anoda? Ali je mozno da ga zaradi galvanskega clena pojedlo?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Upam, da ne delajo tega namerno. Magnezijeva anoda je okoli pol metra dolga palica, katera je vstavljena v bojler, da oksidira namesto bojlerja. Sam sem jo lani zamenjal v bojlerju (Lentherm Sonova 300l) po 5-ih letih in je bila obcutno lazja od nove, tako da je bila cisto pri koncu. Naslednjic menjam cez 4 leta. Poslali so mi jo direkt iz Lentherma, cena s postnino je bila okoli 30EUR.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
govoril sem s pristojnim za reklamacije in mi je rekel da so imeli edini primer da bi bojler spustil s stranko katera je nafilala zalogovnik, ni pa dotočila sanitarnega bojlerja, ker še niso imeli kopalnice urejene in so tako kurili čez zimsko sezono,kar je stisnilo notranji bojler in je spustil, jaz sem drugi primer da je boljer spustil, toda pri meni sta bila oba napolnjena z vodo isti dan
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
Ocena:
0
skoda da nisi prebral navodil ki so prilozena. notri to pise, da mora biti bojler poven ko filaš zalogovnik.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
spid3 ne razumem-poven,,poln?
sicer se ne spomnim vrstni red polnjenja zalogovnika in sanitarnega bojlerja, toda po moje to ne more vplivat da bi po treh leti nekaj spuščalo, in če je bil zalogovnik prej nafilan kot bojler, ne more bojlerju nič nardit, v zalogovniku je 600l vode , ostalih200l je v bojlerju,ki menda ni izdelan iz plastike ali papirja.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Vse v enem ni nikoli dobra rešitev. Najbolje da ga uporabiš za zalogovnik in nabaviš posebej bojler za sanitarno.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni
To,da bi moral bit bojler napolnjen,ko polniš sistem centralnega je bedastoča.Če bi bilo to tako prav,bi vsakič,ko zmanjka vode v vodovodu stosnilo vse bojlerje.
Normalen človek,ki ima IQ več kot regrat na travniku ve,da so to prazne marnje in izgovarjanje prodajalcev teh ničvrednih stvari.
Tudi tiste magnezijeve anode niso potrebne če je bojler NORMALNE kvalitete.Vsi,ki imamo bojlerje po 30 in več let,ni v teh bojlerjih anod in nič podobnega,pa še vedno grejejo vodo,pa jih ne stisne.
In še to bi rekel,da ogrevat vodo ni vesoljska tehnologija.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Če zmanjka vode v vodovodu bojler ni prazen. In za dodaten razmislek voda ni stisljiva. Kakšen pa je zrak? Ali še bolje probaj stisnit polno pločevinko, kasneje pa prazno. Za lažje razumevanje. :lol:
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
Pozdravljeni
Za dodaten razmislek,če zmanjka vode v vodovodu,in če SLUČAJNO ne veš za to,odpreš toplo vodo in si vse zajebal,saj v bijlerju NI NIČ pritiska,in takoj stisne bijler.