Pozdravljeni,

zanime me koliko je okvirna cena izvedbe talnega gretja po m2 z neko normalno izolacijo (recimo 12 cm) v okolici novega mesta ali krškega?

lp
#2
verjetno 25-35 eur/m2

(brez nakupa in polaganja eps sem dobil ceno 20eur/m2)
#3
Odvisno kaj zavzema, katere materijale, omarice, razdelilce...... Če je to vse do kurilnice in majhna površina, potem je lahko tudi 32 eur/m2, drugače pa manj.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#4
Kvadratura 245m2, zavzema pa komplet materiale od omarice do izolacije...
#5
Z izolacijskimi sistemskimi ploščami in cevmi Rehau, je lahko cena preko 40€ m2. S cenenimi materiali pa tudi pod 20€ :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
On bi želel še 12cm izolacije imet položene, ne le sistemske plošče in talno, ste to prebrali?
#7
poleg tega nikjer ne pise da morajo biti sistemske plošče, kaj pa če misli polaganje na mrežo?
#8
a je za vas izvajalce trazlika v ceni, ce se talno dela na mreze, ali na sistemske?
ok, material je cenejsi (sistemske vs. mreze), je pa precej vec dela (vezanje cevi).
#9
Morajo biti sistemske plošče + izolacija
#10
gt001 Napisal:a je za vas izvajalce trazlika v ceni, ce se talno dela na mreze, ali na sistemske?
ok, material je cenejsi (sistemske vs. mreze), je pa precej vec dela (vezanje cevi).

nerabis se kaj dosti matrati z vezicam, ce imas drzala ... je nekaj vec dela, ampak se pa prihrani kakega jurja ce je mreza kar pa je ze kar nekaj denarja ali?
#11
Pri nas tudi iščemo ponudbe glede ogrevavanja; eden monter je predvidel 7 vej in 700 metrov cevi, drugi pa 10 vej in 800 metrov cevi. Bo pa 88 kvadratov ogrevalne površine, mansarda.
Kaj je zdaj tisti optimum? Kako na gosto bi mogle biti cevi? Meni se bolj dopade druga varijanta z več cevi in več vej. Na 15 cm imam občutek, da je malce preredko? Ali se motim?
In kateri material mora biti, da lahko rečeš, da imaš neko zlato sredino?
#12
Groba ocena je 10 m cevi na m2 (10 cm razmik)

Groba ocena vej je 100 m ena veja.

Pri tem je treba tudi upoštevati prostore. Tako bo najbrž kopalnica ena veja, čeprav najbrž nima 10 m2. Po drugi strani bo najbrž razdelilec nekje na hodniku in ta ne bo imel svoje ogrevalne veje, saj bo že razvod do drugih prostorov ogreval.

Mislim, da bo 800m in 10 vej bolj prav...
#13
Točno! 1m2 naj bi vseboval okoli 8m cevi, posamezna veja pa tudi naj ne bi bila daljša od 80m
Seveda je to splošno nepisano pravilo, dejansko je pa vse odvisno od izolacije objekta. Pri NEH hišah se lahko polaga redkeje, pri pasivi še bolj narazen, pri slabo izoliranem objektu pa gosteje s krajšimi vejami
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
zdravapamet Napisal:Spidi ti očitno še nikoli nisi delal talnega gretja.

A si res tako neuk ali pa nimaš pojma ?

Pri 200 kvadratih pridejo sistemske plošče za cca 1000eur drazje (v ceni je tudi armaturna mreža). PREVERJENO. lahko mi pise kdorkoli na ZS da mu dokazem (razen tebe).
Polaganje na mrezo vzame nekoliko vec casa (max 20%), ampak jurja je pa jurja ...
in imas prav, nisem se nikol polagal, za to imam carobno palico.
#15
sassapo Napisal:Točno! 1m2 naj bi vseboval okoli 8m cevi, posamezna veja pa tudi naj ne bi bila daljša od 80m
Seveda je to splošno nepisano pravilo, dejansko je pa vse odvisno od izolacije objekta. Pri NEH hišah se lahko polaga redkeje, pri pasivi še bolj narazen, pri slabo izoliranem objektu pa gosteje s krajšimi vejami

Zanima me to: kakšna je situacija (plusi in minusi), če se tudi v pasivnih hišah položi cevi enako na gosto kot v tistih z večjo porabo?
Ker je potrebni odjem manjši, se zgodi kaj?

Vzemimo za primer, da je ogrevanje z invertersko TČ. Jaz vidim:
- plus, ker je v primeru več cevi na voljo tudi večja količina vode, ki deluje kot zalogovnik
- obtočna črpalka bo brez težav poganjala večjo količino vode, tu ni težav

Še kakšna točka, plusa ali minusa take izvedbe ("predimenzioniranje" s cevmi)?
Ali je minus take izvedbe le cena dela + materijala ali je še kaj drugega?