PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Velikost "bojlerja" in vezava

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živijo,

zaradi dogradnje apartmajev bom rabil več sanitarne tople vode.
Sedaj imam 200 l bojler ki ga grejem z toplotno črpalko. V hiši smo stalno 4 osebe, v apartmaju je lahko še 5 oseb. Do sedaj je zadeva špilala, sedaj pa bom imel še 2 dodatna apartmaja kjer bo lahko 5 oseb. Ko bo vse polno bo lahko v hiši 19 oseb. V kurilnico prav velike zadeve ne morem spravit zaradi velikosti vrat, zato moram dodati nov bojler k obstoječemu.
Kako zadevo povezat da bo toplotna grela oba bojlerja?
Opcija je segrevat nov bojler tudi z pečjo na olje s katero ogrevam apartmaje, ampak kako je potem z povezavo med njima?
Kakšne ideje ?
#2
jaz bi na TČ zvezal kotel na olje, in bi dogreval z oljem obstoječi bojler ...
#3
Morda je tako res najbolje.
Vsaj ugotovil boš, kaj ti to stroškovno prinese in bo potem odločitev za morebitno kako drugo opcijo lažja
#4
malo bluzim, se ne spoznam. a morda ti kaj prav pride.

zakaj pa ne bi dal na en bojler dovod iz TČ, na drugem odvod v hišo, potem pa le povezal odvod s prvega in dovod na drugem. seveda, v primeru manjšega odvoda bi se ti drugi bojler lahko shladil.

druga možnost - odvisno koliko priklopov imaš - samo povežeš zgoraj in spodaj, v ravni liniji. topla voda bo šla sama tja in mrzla nazaj, stvar termodinamike in deluje samo od sebe. v tem primeru bi imel toplo vodo v obeh v približno enakih pasovih na vrhu, hladno pa spodaj.

oz. še tretja varianta - dovod razcepi pred bojlerjem in naj teče v oba bojlerja hkrati, enako pa tudi odvzem. iz obeh hkrati. vmes daš ventile, da kadar ne potrebuješ toliko vode, en bojler odklopiš. hkrati pa ti ventili tudi služijo v primeru, da bi zaradi upornosti en bojler grelo bolj kot drugega (v tem primeru potrebuješ ventile na obe strani, torej proti obema bojlerjema).

če imaš dovolj zmogljivo TČ, je nesmiselno ogrevati en bojler na nafto, strošek je krepko višji.
#5
še ena, namesto dveh bojlerjev naj ti nekdo sešvasa zalogovnik v prostoru. pri nas je majster naredil 1,5 x 1,5 x 3 m veliko "cisterno". je nismo niti preizkusili. je rekel, da kar bo nafte ven steklo, da bo vso sam popil. nafta je šla noter, spušča res ne prav nič že 25 let.

potem pa ogrevaš zalogovnik, ta pa bojler.
#6
Tista tvoja zašvasana cisterna je morala držati zgolj kurilca notri.
Bojler pa mora držati še tiste 3-4 ali več bar nadtlaka.
To pa je bistvena razlika!
#7
sicer je on mislo cisterno kot zalogovnik, ampak s tem ni nic resu ker ma kurilca, ne pa peči na polena ...
najceneje je da povezat pec na TČ, in ti laufa kurilca ko je poraba vode velika, ostalo pa ti folga TČ sama ...
#8
A je to govora o namenski TČ za SV!?

_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
#9
Toplotna je za ogrevanja talnega, zraven pa še vodo ogreva.
Koliko litrov bojlerja pa naj bi bilo na osebo? Ali je 400 l za 19 oseb dovolj?
#10
Odvisno od moči toplotne črpalke (izmenjevalca), ter hkratno porabe vode. Če bo 19 ljudi v eni uri pod tušem, tudi peč na olje ne bo dovolj močna. Reši te samo zaloga vode.
#11
Vsi se na enkrat itak ne morejo tuširat,razen če imaš toliko tušev :wink: . Kotel na olje bi moral zagret toliko vode sproti ,ker pri tuširanju ni takšna poraba. Kotel se naj ogreva na 70sC sanitarna pa na največ 50sC. STČ je tudi 300l premajhna za toliko oseb, razen kakšna 8kw za ogrevanje in 300l bojler. Če ima boljer solarno kačo priklopite kotel na olje na te priključke. Poskusit tako potem se pa še vedno lahko spusti v večje stroške.
#12
Ali bojler lahko dogrevas z elektriko (ko boš imel polne aprtmaje). Bo ceneje kot z elko.
Kakšna poraba vode (vse vode, tople vode se poraba četrtina do polovice) pa je bila običajna za apartma? (na dan, ali na osebo/dan). Predvidevam da je različna ali imaš to ob morju ali na smučišču.
Kaksen imaš hisni priklop? 3/4" zna biti malo svoh in enako je na bojlerju.
#13
Mislim da z ELKO lahko hitreje pogreje vodo in to le takrat kadar je nujno.
Kot razumem, ELKO že ima, električni bojler pa bi moral dokupiti.

Sicer pa je potemtakem boljša opcija še en 200l bojler (zalogovnik SV s špiralo) in ogrevan z obstoječo TČ (nič ni napisano koliko je močna)
#14
Saj lahko samo grelec vtakne v obstoječega, elektroniki/termostatu (tipalo na sredini) pa pove da naj greje ko bo voda hladnejša kot 40 (ce mu tc spravi do 45 recimo, tipalo spodaj). Lahko pa tudi greje na elko, samo potem me zanima katero spiralo mu sedaj ogreva tc (spodnjo ali obe) in katero mu bo potem ogreval elko in katero tc.
#15
Glede na to da ima apartmaje, kjer nihče ne špara z vodo bi sam priporočil namensko TČ za gretje SV katera ima dosti boljši izkoristek kot če ogrevaš SV z ogrevalno TČ. Razlika v ceni pa tudi ni tako velika. 400 litrski bojler za sanitarno je tudi skoraj tisočaka.
1 2
Iskanje po temi