V kuhinji mansarde sem snel z stropa opaž , ki ga bom nadomestil z knaufom.
Nad opažem imamo parno zaporo z polivinilom potem pa izolacijo(3 cm plošče).
Na nekaterh koncih je izolacija postala temna, črna(prilagam slike).
Zanima me če je to plesen?
Kaj predlagate?
Plesen v toplem delu izolacije je verjetno posledica občasne meteorne vode (streha spušča), ki se nabira na foliji (polivinil). Možno (malo verjetno) tudi, da je ta voda kondenz, ki je spolzel po stekleni volni in moči deske.
Imaš pa tudi kondenz v hladnem delu steklene volne (tik pod iverico), ki je posledica premočne parne ovire (iverica) za izstop vlage iz izolacije. V poševnem delu (ni iverice) tega kondenza ni.
Odstranil sem vse do paropropustne folije(sekundarne kritine).
Sedaj ne vem ali naj dam v tem prostoru(kuhinja z jedilnico) parno zaporo ali parno oviro?
Naj omenim, da je ta prostor sedaj povezan z dnevno sobo, ki je bila adaptirana cca. 10 let nazaj in ima parno zaporo. V dnevni ne bomo nič spreminjali.
Predvidevam, da si odstranil vse do sek.kritine od spodnje strani.
Pri vstavljanju izolacije med špirovce pazi, da ne boš privzdignil pp folije in s tem zaprl zračnega kanala.
Med izolacijo in gips ploščami daš parno zaporo (lahko tudi PE folija), nobenih vmesnih desk. Lahko pa daš deske (2 do 5 cm) tik nad gips (ali pa samo deske brez gipsa) za povečanje toplotne akumulacije = zmanjšanje poletne vročine.
solorajder Napisal:Zakaj pa parno zaporo in ne parno oviro?
To je pa možna dilema pri svetovanju:
- Parna zapora (včasih z določitvijo potrebnega Sd) je vedno uspešna v stropu (poševnini) ogrevane mansarde.
- Ko pa upoštevaš verjetnost, da mansarda ne bo vedno ogrevana (starši v pritličju umrejo, otroci si ustvarijo svoj dom in ostanek družine se preseli v pritličje), pa natane nekoliko bolj kompliciran račun možnosti nastanka kondenza, ko je treba upoštevati tudi sestavo tal mansarde in zunanje zidove, nastane potreba po oviri. Tu pa je le rezultat izračuna, ali je potrebna ovira na 1/4 ali na 3/4 med propustnostjo in zapornostjo. Zame je omenjuanje parne ovire vedno povezano z potrebno računsko določitvijo Sd.
Pozgravljeni
Kot je videti,se dela plesen tam,kjer se konča polivinil.Iz tega lahko povzameš,da ti topel,vlažen zrak prehaja v izolacijo povsod,kjer je konec folije.Kjer se folija štuka,jo moraš precej preložit,in zalepit,ob steni jo zavihaš dol,in jo z silikonom prilepiš na zid,da sobni zrak nikakor ne pride v izolacijski prostor.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.