Tehnični podatki.

Če gledamo tabelo je cop pri A2/W35 za 6-ko 3,37. Če pa gledaš tabelo od ekoslada pa 3,8?!?! Pa v kateri državi lahko še to vidiš, da je cop (isti standard) v uradnem državnem dokumentu višji, kot pa v uradnih tehničnih podatkih, ki so dostopni vsakomur na spletu. Isto pri FWS in Toshibi, Gorenju in še kje.


Priložene datoteke
.jpg   daikin_technical.jpg (Velikost: 250,04 KB / Prenosi: 787)
#32
Ali je možno da je v "inputu" zajeta tudi energija potrebna za defroste, kar vodi k slabšemu COP-u?
#33
Na dnu tabele piše standard EN 14511.

Ta pa določa:
Citat:V skladu z EN 14511 se vrednost COP določa kot delež grelne moči glede na celotno dovedeno električno moč naprave in deleže moči za prenos toplote znotraj naprave (električna) moč za pogon kompresorja, moč za odmrznitev uparjalnika, regulacijske naprave, črpalke, ventilatorje).
#34
V tem primeru so važni so tudi minimumi ele.odvzema glede na različico poleg maximumov.
Ne vem, če je pri minimalnih močeh v različnih pogojih kaj bistvene razlike med njimi.
#35
cheba Napisal:Tehnični podatki.

Če gledamo tabelo je cop pri A2/W35 za 6-ko 3,37. Če pa gledaš tabelo od ekoslada pa 3,8?!?! Pa v kateri državi lahko še to vidiš, da je cop (isti standard) v uradnem državnem dokumentu višji, kot pa v uradnih tehničnih podatkih, ki so dostopni vsakomur na spletu. Isto pri FWS in Toshibi, Gorenju in še kje.

Prvo prečitaj, kaj v ekoskladu še piše in potem komentiraj. Pa še tisto, kar piše je le delen kompromis realnega stanja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#36
Hm, a si tole imel v mislih?

Citat:Grelna števila morajo biti dolocena po standardu SIST EN 14511-2, -3.
Pri ogrevalni toplotni crpalki z zvezno regulacijo moci je za dolocitev grelnega števila pri navedenem pogoju,
kot je doloceno v zgornji tabeli, še sprejemljiva delna moc, ki je enaka ali vecja od 60 % najvecje moci naprave,
oziroma pri toplotni crpalki zrak/voda enaka ali vecja 60 % moci pri pogoju A-7/W35.
#37
seveda. Sicer pa kateri inverter sploh deluje nad 60% pri A2? Morda tisti, ki jih vgrajujejo vseznalci.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#38
končno, inverter vendar v praksi deluje cca 98% časa v delni moči :wink:
#39
Ena izmed izlobiranih cvetk. Z kakšno dejansko močjo delujejo inverterske TČ pri 2C, če gre za enake TČ ki se razlikujejo po softweru. 10, 14 in 16kw.
10kw 60% =6kw
14kw 60% =8,4kw !
16kw 60% =9,6kw !
enako velja za manjše modele 4-8kw. Problem z defrosti in enormno dejansko zmanjšano močjo.

Nenazadnje kje piše, da bo uporabniku dejansko Tč pri 2 C delovala regulirana TČ z 60% moči pri bivalentnem ogrevanju. Za nameček je izbrana moč, pri kateri imajo navadno inverterske TČ najboljše grelno število. Neverjetno kaj se pri nas lahko zlobira Confusedhock: .
#40
Zajček iz rokava?
#41
telmos Napisal:seveda. Sicer pa kateri inverter sploh deluje nad 60% pri A2? Morda tisti, ki jih vgrajujejo vseznalci.

Še enkrat preberi, za zrak/voda je dovoljena minimalna moč 60% pri -7/W35. Če ima 6-ka daikin max moč pri -7/W35 5.34kW je potem minimalna dovoljena moč pri A2/W35 3,2kW. Torej lahko proizvajalec navede max cop v intervalu od 3,2kW do 6.4kW.
#42
OT:
če ste kolikor toliko porabniki tople vode, potem 6kw. Ko so enkrat za ogrevanje potrebne naprave ranga do 6kw, se le-to na prioritetni listi pomakne za ogrevanjem SV. Jaz ne vem... moj tokomer, ki sicer ne pozna cos fi, mi je nameril med zimo 220kwh za SV, zdaj pa 180kwh. Nismo vojaški, ampak jaz si kamot zamislim biti še bolj potratna, pa imamo baje nenormalno porabo za SV.

Koliko vas je in kaj počnete z vodo? Ste pripravljeni pozimi malo manj se razvajati na ta račun. ker tako pri 6kw, sploh pa pri 4kw pozabi, da boš vodo segrel v 1-2 enournih intervalih kot to razlagajo osebki tu na 11+kw mašinah. govorim za pozimi ko enkrat -5, -10 in manj pritisne. Več ur se TČ ukvarja s SV. Ja, so tu gor tudi taki, ki porabijo 40kwh za ogrevanje SV pa 200kwh za gospodinjstvo + SV, ampak a vi tudi tako živite?
#43
Evo merlin spet ve več, kot v knjigah piše. Cheba nimaš prav. Upošteva se COP naprave A2/35 pri 60% nazivne moči
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#44
Tole je iz razpisa:

Citat:oziroma pri toplotni crpalki zrak/voda enaka ali vecja 60 % moci pri pogoju A-7/W35.
#45
Merlin1 Napisal:Ena izmed izlobiranih cvetk. Z kakšno dejansko močjo delujejo inverterske TČ pri 2C, če gre za enake TČ ki se razlikujejo po softweru. 10, 14 in 16kw.
10kw 60% =6kw
14kw 60% =8,4kw !
16kw 60% =9,6kw !
enako velja za manjše modele 4-8kw. Problem z defrosti in enormno dejansko zmanjšano močjo.

Nenazadnje kje piše, da bo uporabniku dejansko Tč pri 2 C delovala regulirana TČ z 60% moči pri bivalentnem ogrevanju. Za nameček je izbrana moč, pri kateri imajo navadno inverterske TČ najboljše grelno število. Neverjetno kaj se pri nas lahko zlobira Confusedhock: .
Dino, črpalke delajo pri +2 in še manj /35 C večinoma na minimalnih obratih. Tudi na radiatorjih. Vsaj pri meni je tako. Črpalka dvigne moč, ko je potrebno pokompenzirat nočne redukcije (zaželeno 24 urno ogrevanje), ohladitve zaradi defrostov ali ogrevanja sanitarne vode, za kar pa je po mojem mneju dobrodošel zalgovnik.
Podatki se razlikujejo za to, ker Ekosklad objavi tiste podatke, ki jim jih pošlje zastopnik. Dvomim, da se da tistim babam tam preverjat tehnične podatke za vsak tip črpalke. Je pa to izključno moje mišlenje, zakaj ta razlika.