Migaj Napisal:Zalogovnik je potreben pri On/off TČ-jkah, pri inverterjih pa načeloma ne.
Če ima TČ ustrezno krmiljenje in je talno gretje z veliko akumulacijo (debel estrih), se ga na talnem kljub ON/OFF TČ lahko izogne -vendar sam tega ne bi naredil brez svetovanja/garantiranja proizvajalca. Ker pomeni več vklopov/izklopov še posebej v prehodnem obdobju. On/off pač ne zna prilagajat moči potrebam objekta, potrebe pa se spreminjajo, zato ne moremo kupiti take on/off TČ, ki bi ustrezala vsem različnim potrebam. Zato kupimo tako TČ, ki je večino časa premočna, višek energije pa shranjujemo v zalogovnik. Sicer bi on/of TČ morala večinoma neprestano taktirati, ali pa bi morali kupiti tak ON/OFF, ki bi v najmanjšem mrazu počepnil.

Glej Migaj... pišeš bučke! Zalogovnik ni nikoli pogojen s tipom TČ ampak vedno s sistemom ogrevanja in krmiljem. Zalogovnik v spregi s TČ zrak voda deluje izključno z namenom hitrejšega defrosta. Na kakšno podaljševanje vklopov in izklopov kompresorja pa 200L zalogovnik nima omembe vrednega vpliva, pri 12kw napravi je to manj kot 1min Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
kakšen hitrejši defrost? Po dveh sezonah kurjena s TČ in opazovanja (sploh od začetka) teh defrostov, niti en ni trajal dlje kot 4 minute, DV pa nikoli nižji kot 26°C oz. se bom izrazi je padec vtoka bil za približno 10°C - V hiši se defrost ne pozna niti za "decimalko" ajd, pač izolacija dela svoje, le v mansardi, tisti najbolj oddaljen radiator je trenutno "hladnejši" od spodnjih, vendar že ko TČ pride nazaj do 30°C vtoka, je taisti radiator že v polni funkciji (nekaj tudi zaradi dobre (naštudirane) hidraulične izravnave: na tej veji v spodnjih prostorih so spodnji ventili na radiatorjih malo priprti, tako da mansarda (ki je hladnejša) dobi prej vročo vodo v radiatorje) Imam pa tudi občutek, da v FWHP le tisiti 16 litrski "zalogovniček" ni tam kr tako, ampak opravlja svojo funkcijo, tako za defroste, kot tudi hitrejši odziv toplote preko izmenjevalca na sistem...

Dejansko sploh ne vem, kaj bi pridobil, če bi kot vmesni člen namontiral rec. 200 litrski zalogovnik...
PS. mi je pa fantastična zadeva(prej sploh nisem vedel da to obstaja, dokler nisem prebral) lani pa sem v živo videl: zalogovnik in notri potopljen bojler (bojler je 300 lit. zalogovnik se mi zdi 1000, samo cena je pa tud da dol padeš > to bi pa imel, ne rečem da ne
Meni se pa ogrevanje celega zalogovnika (1000l) zaradi 300l SV zdi brezveze. Ce ogrevas s TC, seveda. Ce imas vplinjaka pa je najbrz bolje se vecji zalogovnik.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
KAJ SO TOLE ZA ENE CEVI?!
Dobro, slabo?


Priložene datoteke
.jpg   IMG_20140910_184613.jpg (Velikost: 56,42 KB / Prenosi: 848)
Tole je PPR plastika , delovna temperatura 60 stopinj pri 10 bar, življenska doba 50 let, edini problem je da so občutljive na UV svetlobo.
Dobro je da so poceni in je delo hitro z njimi fittingi pa tudi , slabo je to da ko se segrejejo so mehke in rabijo ali cevne objemke bolj skupaj ali pa nosilno lupino.
Dobro je da lahko sam delaš če upoštevaš segrevalne čase in da dovolj skupaj stisneš ti ne bo nikoli teklo.
Slabo prehodni komad lahko presiliš fizično da spušča vodo.
sassapo Napisal:... pišeš bučke! Zalogovnik ni nikoli pogojen s tipom TČ ampak vedno s sistemom ogrevanja in krmiljem. Zalogovnik v spregi s TČ zrak voda deluje izključno z namenom hitrejšega defrosta. Na kakšno podaljševanje vklopov in izklopov kompresorja pa 200L zalogovnik nima omembe vrednega vpliva, pri 12kw napravi je to manj kot 1min Idea
Kdo piše bučke :roll:
kapac. 200 litrov
T1 (zač.temp.) 30 stopinj
T2 (konč.temp.) 34 stopinj
t (čas gretja) 4,65 min
E (energija) 0,9 kWh
P (moč) 12,0 kW
COP 3,0
Poldee Napisal:Meni se pa ogrevanje celega zalogovnika (1000l) zaradi 300l SV zdi brezveze. Ce ogrevas s TC, seveda. Ce imas vplinjaka pa je najbrz bolje se vecji zalogovnik.
Ta kombinacija pride v poštev, če imaš gor priključene sončne kolektorje in služijo kot podpora ogrevanju, je pa p....ja ko ni sonca.
03pomlad Napisal:KAJ SO TOLE ZA ENE CEVI?!
Dobro, slabo?
T so t.i. totra cevi (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totraplastika.si/default.cfm?Jezik=Sl&Kat=02&ID=8">http://www.totraplastika.si/default.cfm ... at=02&ID=8</a><!-- m -->).
Problem je, če so podometno vgrajene, da jih kasneje slučajno ne prevrtaš. So pa priporočljive predvsem za pitno vodo.
eni dajejo bakrene, eni ,,prestabo,, pozinkane eni črne na press...
Katere bi bile optimalne?
Sam imam do mešalnega Cu od mešalnega naprej plastiko Revi. Sanitarno na Inox priključke ,ter nadaljeval z plastiko Revi