2.5.2015 ob 08:41
Kaj pa je potrebno potem nastaviti da bo delovalo kot hočem ?
Hvala že v naprej
Hvala že v naprej
in vode bo vedno dovolj
cowie Napisal:Živjo,
ker smo imeli v juniju abnormalno porabo elektrike za Tank, 95h BUH (nastavljeno je bilo na Reheat only 47C), sem po prebiranju foruma dala na Shed+reheat in nastavila da mi vodo segreje na 49C ob 5h in ob 17:30, ob 22h pa Storage stop, reheat na 42C.
Danes vstanem ob 5:40 grem preverit, če se kaj dogaja in nič. Voda v tanku ima 40C in vse tiho je bilo. Enako je bilo včeraj, ko naj bi se začela segrevat voda popoldne. Takrat je imela vod ob 18h samo 35C in se ni še nič začelo dogajat, tako da sem jo ročno pognala. Segreje pa samo na 47C in ne 49C. A ima kdo kako idejo?
Pa še nekaj.
Ali ima še kdo težavo, da mu sanitarno vodo šopa v talno gretje, ker se ventil prepočasi zapira. To se je začelo lansko leto leto z updejtom. Serviser je prišel in je rekel, da izgleda da gre za softwersko težavo. No prejšnji teden je prišel in naložil nov software in seveda zopet ista pesem.
Sicer imamo 4kw varianto z integriranim bojlerjem 2013. Verzijo softwara pa 1.070 (diference ne morem naštimat je fiksirana na 10C)

hiškapiška Napisal:Živjo,
Zanima me če je izkoristek moje TČ Daikin 6kw split OK ali ne. Je na vremenski krivulji 24/7, talno gretje, SV se zagreje ob 22:00 na 45°C, brez dogrevanja, 300l zalogovnik SV.
Podatki iz naprave so od zagona do danes (druga sezona) takile:
ogrevanje prostora COP=18208kWh/5658kWh=3.2
ogrevanje SV COP=2737/1275=2.1
skupno COP=20946/6947=3.0
COP za ogrevanje SV je opazno slabši, je to normalno (zaradi višje T) ali naj spremenim kako nastavitev? Vsak večer med deseto in enajsto, ko TČ greje SV je kar glasna, še posebej ko je zunaj mraz.
COP za ogrevanje prostora je 3.2, ali je to OK ali bi moral biti bližje onim iz reklamnih brošur (ki so bistveno večji)?
Se da iz teh številk še kaj ugotoviti?
Hvala!
Sej za kuhinje zadeve in umivanje rok 33 stopnj ni panike, za tuširat je pa za mene mal mrzla
cowie Napisal:No največ tople vode porabimo zvečer, in ko sem imela nastavljeno 43 stopinj, nam je vode za vse zmanjkalo, pa si moral čakatSej za kuhinje zadeve in umivanje rok 33 stopnj ni panike, za tuširat je pa za mene mal mrzla
![]()
Bom probala s 45 stopinjami. Pa da vidmo
:roll: bernikm Napisal:Hvala. Sem našel senzor, na vrhu zunanje enote je zadaj. Enota je pa cca 16cm stran od fasade.
Sonce ko posije sije verjetno direktno nanj, tako da sem razmišljal da bi dal na vrh enote eno plato stirodurja kot neko kapo če bo to kaj pomagalo da ne bo sonce sijal direktno na senzor ?