zadeva je taksna. smo pri urejanju mansarde v hisi.

ali je mozno izvesti cirkulacijski vod tople vode na bojler ki je v pritlicju. Bojler nima prikljucka za cirkulacijski vod, ampak samo dovod mrzle in odvod tople.

bi pa na eni pipi nujno potreboval, da pritece takoj topla voda.
#2
Cirkulacija sanitarne vode ni racionalna,če se lahko se izogni požeruha energenta.
#3
požeruh energenta je v primeru, da ti voda kroži non stop ali po timerju čez dan. za to obstaja tudi zelo elegantna in varčna zadeva npr. cirkulacija deluje ob vklopu luči v kopalnici ali na tipkalo ob vstopu v kopalnico, v kuhinji,.......
to pa je že druga zgodba, a ne....
#4
Če imaš plac, zmontiraj vmes, pred pipo, en mali bojler 5 - 10 litrov.
Če boš rabil malo vode, jo dogreje bojler, če jo rabiš več, itak teče skozi vroča iz centralne.
Temp. bojlerja nastaviš nižjo od temp. v glavnem nojlerju in se manjkrat vžiga.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#5
Cirkulacija je požeruh energije le v primeru, če ni dovolj toplotno izolirana. Požeruh je le poleti. Pozimi to ni izguba, ker ogreva stanovanje.

Če boš cevi polagal podometno,odštemaj nekaj večji kanal, obe cevi izoliraj z vsaj 2 cm debelo plastjo izolacije, ostanek kanala pa zapolni s stekleno volno. Realno gledano, bi naj med cevjo in zidom bilo povsod vsaj 5 cm izolacije. Nič ni narobe, če sta cevi čisto skupaj (med njima ni izolacije).
Nimam časa - sem v penziji!
#6
to da je pozeruh mi je jasno ampak, ampak vseeno bo cirkulacija....
cevi bodo polozene po tleh in izolirane. Mene zanima ce je to mozno izvesti z obstojecim bojlerjem...... Nekako tako si to jaz predstavljam: povratni vod nazaj bi priklopil na vhod mrzle vode.... na p.vodu črpalko in protipovratni ventil... crpalka pa priklopljena na timer..... bi to slo?
#7
Citat:povratni vod nazaj bi priklopil na vhod mrzle vode
Vmes med povratni ventil in bojler. Povratni ventil ti mora varovati, da topla voda ne uhaja v vodovod.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Jest imam cirkulacijo in je problem to,da potem mrzla sploh ni mrzla voda ! Hočeš natočit kozarec vode in samo zliješ stran,zato ima cirkulacijo zaprto.
#9
Citat:imam cirkulacijo in je problem to,da potem mrzla sploh ni mrzla voda
Vprašaj inštalaterja, zakaj je cev mrzle vode speljal zraven cevi tople vode. To je treba ločiti v zidu vsaj z 50 cm razdalje. Tudi cevi mrzle vode se znotraj hiše toplotno izolira, če hočeš imeti mrzlo vodo. Zid ima vsaj 20 C, v neizolirani cevi bo po nekaj časa mirovanja tudi voda take temperature.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Moje vprašanje:
Zamislil sem si, da bi vklop cirkulacije rešil s senzorjem pri stikalih kopalnice. Tako bi cirkulacija delala samo, ko bi bil kdo v hiši. Na senzorju se seveda da nastavit čas delovanja cirkulacijske črpalke. Bi pa rad rešil drugo težavo. Kakšen avtomat uporabiti, da bi po zaključenem cirkulacijskem ciklu (npr 1 min, ko bi senzor izključil črpalko, zagotovil pavzo npr. 10-15 min pred naslednjim vklopom s sprehodom mimo senzorja? Ideja je torej v tem, da se črpalka ne vključi vedno ko gre nekdo mimo senzorja, ampak ima 'zapovedan' počitek. Hvala.
#11
Poglej na eti.si Zagotovo bos nasel kaksen primeren časovni rele.
Recimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")etiunichr("46")si//images/product_db/levels/sl-SI/523_TDunichr("46")pdf]kaj takega[/url]
#12
Jaz sem si zamislil cirkulacijo tople vode na sledeč način: V kopalnicah in kuhinj bo detektor gibanja, ki bo sprožil črpalko. Ugasnil jo bo pa temperaturni senzor na povratku v bojler. Torej ko bo na povratku približno 35°C se bo pumpa izklopila. Cevi je pa seveda potrebno izolirat. Nisem pa tega še v praksi realiziral, tako da ti nevem povedat kako zadeva funkcionira v praksi.
#13
Sam imam narejeno da se ob prizigu luci v kopalnici vklopi obtocna crpalka za 90 sekund.

Dela perfektno.

Lp
#14
@gusti
Raje daj termostat na dovod pri pipi (kopalnica, kuhinja)
Tako ti ne bo vklopilo črpalko že če boš imel dovolj odjema tople vode.
V kuhinji se topla voda odpira pogosto. Zato bo dovodni vod lahko topel, cirkulacijski pa že hladen.
Sicer to pomeni dva termostata in nekaj več povezav, a najbrž ni tak strošek ....
#15
@fifi
A veš, da sem na drugi pogled res našel primernega? CRM-2H bi znal biti ta prav. Sem sicer že prej po ETI-jevi strani klikal, pa očitno zgrešil.
Hvala.