Pozdravljeni,
Smo pred dilemo vzeti 4kw ali 6kw Daikin althermo (oboje 180 bojler).
Gre za hiso 135m2, pasiva (pod 15Kw), talno gretje. Po izracunih naj bi 4kw zadostovala za ogrevanje. 6kw naj bi le hitreje zagrela sanitarno vodo.
Razlika v ceni ni velika (200eur) zato se nagibamo kar k 6kw razlicici. Za razervo in hitrejse gretje sanitarne vode. So morda kaksni razlogi proti 6kw (pogostejse izklapljanje/vklapljanje, vecja poraba...)?
Hvala
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
število in zahtevnost oseb?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Vzemite 6 kW. Mi vsakemu priporočimo malček močnejšo zadevo in tako rešimo več neprijetnosti, ki bi se med delovanjem sicer pojavile. Največ pa to pripomore pri hitrosti priprave sanitarne vode, manj vklopih elektrogrelnikov za pomoč pri pripravi san. vode in pa redkejših defrostih.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 10
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
Ocena:
0
Aha. Torej lahko od 6kw modela pricakujemo manjso porabo in daljso zivljensko dobo (manj defrostov in vklapljanja).
Hvala za odgovor. Se posebej zaradi minimalne cenovne razlike bomo izbrali kar 6kw.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Z upoštevanjem SV je potrebna 5Kw TČ. Sam bi izbral 6Kw.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
v biti gre za popolnoma enako napravo, gre samo za software nastavitev. Če ni velike potrebe po sanitarni vodi bo pravilna izbira 4kw, saj bo izkoristek nekoliko boljši
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Tukaj si pa ustrelil mimo za ne verjet. Spet veš bolje od tovarniških podatkov, kjer je napisano malo drugače.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Aja, ti že veš :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 96
Teme: 2
Pridružen: Jul 2013
Ocena:
0
Imam podobno hišo na gorenjskem talno z 300l bojlerjem in po mojih izkušnjah bi bilo 4kW dovolj.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Pozimi lahko zaškripa in je neugodno, če se črpalka ukvarja sama z sabo (defrosti, predolgo ogrevanje sanitarne vode), med tem ko se hiša hladi, zato 6 kw.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
fora je v tem, da je pri 6kw izvedbi samo kompresor malce bolj navit in ventilator gre nekaj obratov više, drugače gre za popolnoma identični napravi, da pa pomeni najšibkejša naprava v največjem ohišju zmagovalno kombinacijo pa verjetno ni potrebno ponavljat!
ps. pri pozitivnih zunanjih temperaturah ti večja moč nič ne pomeni :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Kolikor vem so 4, 6 in 8 kW Altherme LT hardwersko enake -morda to ne velja za vgrajeno OČ.
4kW je zbremzana, 8kW pa navita, zato predlagam 6kW, katero lahko zabremzaš z gumbi in podnastavitvami, če boš že hotel. Obratno pa ne gre.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Zunanje enote so popolnoma identične! Če gledaš kolikšen COP in izhodno moč imajo naprave pri npr -15°C ti bo vse jasno. Seveda je razlika med 4 in 6 kw napravo majhna, je pa neumno plačevat več za nekaj kar ne potrebuješ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
ERLQ00xCV3 verzije: 4kW ima drugacen kompresor (in kolicino hladiva), kot 6 in 8kW. Zadnji dve sta res prakticno enaki, 4kW je malce drugacne.
Zaradi SV priporocam 6kW.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Kako si upaš to napisati sassapotu, ko pa ta vse najbolje ve?