8.4.2015 ob 10:13
Pozdravljeni,
imam 10 let staro češko peč Viadrus PG 50 (25 kW, 2 člena), ki jo segrevam z gorilcem Riello (RG0.R tip 367 T1, predgretje, šoba 0,60-60) na kurilno olje. Predvsem ko je peč mrzla, gorilec, predno začne konstantno bruhati plamen, (po predgrevanju, ki traja cca 2 minuti) večkrat zaporedoma prižge in potem takoj ugasne (tudi 5x in več).
Peč in gorilec sta razmeroma malo rabljena - v 10 letih se je pokurilo cca. 10.000 l olja. Šoba in filter olja sta menjana pogosto, saje okoli šobe so očiščene, fotocelica očiščena, peč in dimnik redno čiščena.
Zrak je nastavljen na cca. 2,8 - je izmeril in nastavil serviser (3 x v 10 letnem obdobju).
Zadeva se je začela dogajati že takoj po začetku obratovanja, predvsem ko peč starta iz hladnega stanja oz. ko je zunaj zelo mrzlo oz. poleti, ko zunaj toplo.
Dimnik Schiedel višina 8 m, fi 16cm, šamotne tuljave.
Je to normalno? Kaj naredit, da bo gorilec vžigal s prve?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0B8XMe06NyZiHd29GcjREUjQzRFU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B8XMe0 ... sp=sharing</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.riello.si/action.jsp?code=2551&filename=IN_Gulliver_RG0-R_RG0-1R.pdf">http://www.riello.si/action.jsp?code=25 ... RG0-1R.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.riello.be/action.jsp?code=3598&filename=RC_RG0R-RG01R.pdf">http://www.riello.be/action.jsp?code=35 ... -RG01R.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.viadrus.cz%2Fdoc%2Fcms_library%2Fgb_viadrus_g50_model_2010_navod_k_obsluze_a_instalaci_45_2012-315.pdf&ei=9eMkVfDMJMiZsgGGo4PIDw&usg=AFQjCNGoWA3RRT0RD_6tV5wW5D0Nmfyh4A&sig2=bCtectqh0mX8184o_4UrHg&bvm=bv.90237346,d.bGg&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... Gg&cad=rja</a><!-- m -->
lp Tomaž (Grosuplje)
imam 10 let staro češko peč Viadrus PG 50 (25 kW, 2 člena), ki jo segrevam z gorilcem Riello (RG0.R tip 367 T1, predgretje, šoba 0,60-60) na kurilno olje. Predvsem ko je peč mrzla, gorilec, predno začne konstantno bruhati plamen, (po predgrevanju, ki traja cca 2 minuti) večkrat zaporedoma prižge in potem takoj ugasne (tudi 5x in več).
Peč in gorilec sta razmeroma malo rabljena - v 10 letih se je pokurilo cca. 10.000 l olja. Šoba in filter olja sta menjana pogosto, saje okoli šobe so očiščene, fotocelica očiščena, peč in dimnik redno čiščena.
Zrak je nastavljen na cca. 2,8 - je izmeril in nastavil serviser (3 x v 10 letnem obdobju).
Zadeva se je začela dogajati že takoj po začetku obratovanja, predvsem ko peč starta iz hladnega stanja oz. ko je zunaj zelo mrzlo oz. poleti, ko zunaj toplo.
Dimnik Schiedel višina 8 m, fi 16cm, šamotne tuljave.
Je to normalno? Kaj naredit, da bo gorilec vžigal s prve?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/file/d/0B8XMe06NyZiHd29GcjREUjQzRFU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B8XMe0 ... sp=sharing</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.riello.si/action.jsp?code=2551&filename=IN_Gulliver_RG0-R_RG0-1R.pdf">http://www.riello.si/action.jsp?code=25 ... RG0-1R.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.riello.be/action.jsp?code=3598&filename=RC_RG0R-RG01R.pdf">http://www.riello.be/action.jsp?code=35 ... -RG01R.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.viadrus.cz%2Fdoc%2Fcms_library%2Fgb_viadrus_g50_model_2010_navod_k_obsluze_a_instalaci_45_2012-315.pdf&ei=9eMkVfDMJMiZsgGGo4PIDw&usg=AFQjCNGoWA3RRT0RD_6tV5wW5D0Nmfyh4A&sig2=bCtectqh0mX8184o_4UrHg&bvm=bv.90237346,d.bGg&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... Gg&cad=rja</a><!-- m -->
lp Tomaž (Grosuplje)