2.4.2015 ob 01:25
sassapo Napisal:damo Napisal:Zdravo,
sodelavec ima Daikin Althermo ERHQ016AV38. Montirana je bila leta 2009. Prva odpoved kompresorja je bila Januarja 2013 (razlog ne vem), potem kompresor zamenjan, sistem vakuumiran in plin zamenjan. Zdaj je kompresor spet odpovedal (mehanska okvara).
Več detajlov ne vem. Ima kdo kaj več informacij o teh okvarah? Možakar pravi, da ga je menjava koštala 1500 eur (v Zagrebu), kar se mi zdi rop sredi belega dneva. Zdaj ne ve več, ali bi dal menjat ali ne... je tu v igri kaka serijska napaka?
Informacije in izkušnje dobrodošle.
V primeru mehanske okvare kompresorja je več kot 90% verjetnost, da je šlo narobe pri sami montaži. "Zasvinjan" hladilniški krog je praktično nemogoče očistit :?
Točno tako, sem na avtu kupil 2 kompresorja v roku 10 mesecev, ker je prvotnega razneslo in je z opilki vse zasvinjal po kratkem čiščenju je po 5 mesecih crknil novi in ni bilo garancije so mi dokazali fizične poškodbe na kompresorju - rise na gibalnih delih, potem so močneje čistili in je bilo OK.