#46
Citat:Tole bi lahko razložil. Ne razumem, kaj ima zalogovnik z tem veze? Do sedaj še z takšnimi kombinacijami nisem opazil nobenih težav.
- Slovniško težko razumem, kdo bi to lahko razložil, jaz ali ti?
- Kakšno zvezo ima zalogovnik? Osnovno vprašanje - k TČ zalogovnik, da ali ne.
- Kdo je govoril o težavah? Sem rekel le o večjem nihanju temperature.
Nimam časa - sem v penziji!
#47
Žerjavar, tema je o zalogovniku da, ne oz. zakaj le. In kot ste že odgovorili mlešku14, sem mu dal samo ne/vmesno vprašanje, za razmislek.

Ker če bi imela družina A, ali močnejšo grelno napravo ali pa zalogovnik pri obstoječi, jih ne bi tako zelo zeblo, da jim obstoječa naprava ne bi delala težav. Manj vklopov gorilca, daljša življenjska doba. Močnejši je sistem, praviloma dražji je.

Sedaj pa spet vprašanje. Ali je močnejši model toliko dražji, da je cenejša varijanta nakup zalogovnika (ustrezne prostornine), k že obstoječemu sistemu, čeprav je švohnejši, ali se gre raje v investicijo in se pač kupi močnejšo TČ.


LP, steklenicka
LP, steklenička
#48
Žerjavar Napisal:- Kdo je govoril o težavah? Sem rekel le o večjem nihanju temperature.
Zakaj?

@steklenicka zalogovnik se dimenzionira glede na ogrevalno moč naprave in ne glede na objekt. (v kolikor je govora o TČ)
#49
@: Merlin1: Ali se tvoj zakaj nanaša na ta stavek?
Citat:Pri TČ + talno gretje v debelem estrihu + vremenska regulacija nebi priporočal vključitve zalogovnika. Bo povzročil večje nihanje temperature zraka v stanovanju, kot brez zalogovnika.
V zalogovniku ob TČ je voda enake temperature kot vtok v talno gretje. Temperaturo določa vremenska regulacija linearno na zunanjo temperaturo. Govorim o vremenski regulaciji = temperatura vode je odvisna od zunanjega vremena ne pa od temperature notranjega zraka.
Recimo, da je glede na toplotne izgube pri zunanjih -10 potrebna temperatura vode 34 C, pri + 10 pa 26. Imaš že nekaj dni meglo, zunaj okrog nule, in vremenska regulacija drži vodo na 30 C. pa se zjasni in posije sonce ter zapiha fen. Opoldne je že + 10 C, Za ogrevanje bi zadoščalo 26 C voda, ampak iz zalogovnika pa še vedno teče pri 30 C. Posledično je v prostoru topleje, kot definira vremenska regulacija.

Ne mi priti s protiargumentom, da tvoja vremenska regulacija upošteva tudi temperaturo prostora. To je tvoj primer. Za nasvet avtorju teme bi lahko dal pripombo k mojemu zapisu, da naj si nabavi vremensko regulacijo z upoštevanjem notranje temperature, pa ne bo imel nihanja temperature.

Citat: zalogovnik se dimenzionira glede na ogrevalno moč naprave in ne glede na objekt.
To velja v skladu z DIN predpisom kot varovalo pregretja kurilne naprave (peč na drva). Upošteva se tudi možna količina nabasanih drv.

V temi pa govorimo o zalogovniku za zmanjšanje števila vklopov. V tem primeru pa je merodajen čas ogrevanja prostora iz zalogovnika. Glavni vpliv na potrebno velikost zalogovnika so toplotne izgube stavbe ter malenkost še moč ogrevalne naprave.
Nimam časa - sem v penziji!
#50
Vse kolobocije skupaj pa elegantno reši inverter, ker je bi prav zaradi teh zadev proizveden. Drugače bi vsi ostali na on off! Klamfanje okrog zalogovnikov zaradi npr. defrostov je ena sama megla, saj TČ, če ugotovi, da je energije premalo vklopi elektrogrelnike. Vsaka inverterska TČ pa je z nastavitvijo sposobna manjko potegniti tudi iz bojlerja. Ne vem zakaj se potem toliko debatira o tem. Očitno zaradi nevednosti ali pa namernega zavajanja.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#51
Telmos, debatiramo, ne klamfamo. Že davno je bilo ugotovljeno, da se zalogovnik pri inverterju ne izplača, ker ne opraviči invensticije (za nekatere letna, za druge pa dvo letna iin še več potrošnja elektrike za ogrevanje). Ima pa neke drobne prednosti, vsak pa se naj sam odloči, kako in kaj.
#52
Ne vem ali je Telmosa kdaj kakšen zalogovnik ugriznil, da se jih tako boji :lol:

Tč zrak voda in talno - zalogovnik NE
Tč zrak voda in radiatorji - zalogovnik DA

Seveda so to osnovne smernice, ki včasih z realnim stanjem na objektu nimajo veliko skupnega. Vsak objekt se in se mora obravnavat invidualno, kjer se potem tudi določi ali je zalogovnik potreben ali ne.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#53
Hvala za debato.

Stojni projektant bo projektiral Tč (inverter) zrak voda in talno - zalogovnik NE.

Vesel praznike
#54
Žerjavar Napisal:
Citat: zalogovnik se dimenzionira glede na ogrevalno moč naprave in ne glede na objekt.
To velja v skladu z DIN predpisom kot varovalo pregretja kurilne naprave (peč na drva). Upošteva se tudi možna količina nabasanih drv.

V temi pa govorimo o zalogovniku za zmanjšanje števila vklopov. V tem primeru pa je merodajen čas ogrevanja prostora iz zalogovnika. Glavni vpliv na potrebno velikost zalogovnika so toplotne izgube stavbe ter malenkost še moč ogrevalne naprave.

Vsaka koliko toliko vremenska regulacija ima vpliv notranje temperature. Zato ne vidim posebnega razloga da bi to omenjal. Zato tudi moje vprašanje na katerega si tudi sam odgovoril.

Tudi na spodnje si podal odgovor. V spregi TČ z zalogovnikom se ta vedno dimenzionira na moč TČ in čas minimalnega delovanja.
#55
telmos Napisal:Vse kolobocije skupaj pa elegantno reši inverter, ker je bi prav zaradi teh zadev proizveden. Drugače bi vsi ostali na on off! Klamfanje okrog zalogovnikov zaradi npr. defrostov je ena sama megla, saj TČ, če ugotovi, da je energije premalo vklopi elektrogrelnike. Vsaka inverterska TČ pa je z nastavitvijo sposobna manjko potegniti tudi iz bojlerja. Ne vem zakaj se potem toliko debatira o tem. Očitno zaradi nevednosti ali pa namernega zavajanja.

Ti znaš res klamfat in prodajat meglo. Razloži kakšen pozitiven vpliv ima na defrost vklopljen elektrogrelnik ki je zaporedno povezan na vir toplote. Dejansko elektrogrelnik greje vodo, estrihe.... in šele potem pride nazaj, če sploh še kaj ogreta voda v pride nazaj v izmenjevalec? Še večji izum je kraja ogrete sanitarne vode za defrost. Večina pod tušem bo zelo zadovoljna z hladno vodo na tušu.

Zdaj ne vem ali namerno zavajaš ali imaš kakšne druge interese?
#56
Preden skočiš kot "pes na kost" malo razmisli...
Elektrogrelnik je v povratnem vodu!
Torej predgreva vodo, ki gre v TČ.
Zato dejansko pomaga pri defrostih.
#57
@homer o TČ nima smisla z mano debatirat, kako je sestavljena. Videl in brskam čisto vsak dan v teh napravah in lahko ti zaupam, da je el. grelnik na iztoku (dvižnem vodu) TČ. Kdor bi ga postavil na povratek, bi bil skoraj naravnost neumen :wink: .
#58
Potem si očitno slab monter!
Noben dober monter ne bo dal elektro grelec v dvižni vod. Smisel elektro grelca je, da pomaga TČ in ne da pomaga hiši!
S to trditvijo si zapečatil svojo verodostojnost. Žal....
#59
Glej bolje bi bilo da ne debatiraš o tehniki katere ne poznaš. Elektrogrelnik mora bit v predtoku zato, da TČ ne kvari COP. Predgreva vode!

In mimogrede še 100tič nisem monter. Tisti, ki so najbolj glasni so in od tega živijo :wink:

in še slika zate:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vitanestunichr("46")si/uploads/1/6/6/4/16648350/1026160_origunichr("46")jpg[/img]
#60
Elektro grelnik, ali katerikoli bivalentni ogrevalni vir je vedno na izhodu iz izmenjevalnika - kondenzatorja TČ
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran 