Zdravo,

sodelavec ima Daikin Althermo ERHQ016AV38. Montirana je bila leta 2009. Prva odpoved kompresorja je bila Januarja 2013 (razlog ne vem), potem kompresor zamenjan, sistem vakuumiran in plin zamenjan. Zdaj je kompresor spet odpovedal (mehanska okvara).

Več detajlov ne vem. Ima kdo kaj več informacij o teh okvarah? Možakar pravi, da ga je menjava koštala 1500 eur (v Zagrebu), kar se mi zdi rop sredi belega dneva. Zdaj ne ve več, ali bi dal menjat ali ne... je tu v igri kaka serijska napaka?

Informacije in izkušnje dobrodošle.
#2
Da takrat 2013 ni bilo garancije, je jasno, kaj pa zdaj. Še ni dve leti okoli, najbrž pa kompresor ima toliko garancije?
#3
Garancija? Fujitsu-jev pase? Je obcutno cenejsi...
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#4
Pripravim kokice in cakam telmosa
#5
2x zapored ista okvara?!
To je že statistično malo verjetno......
#6
Kompresor paše v splite samo originalen.
#7
Homer Napisal:2x zapored ista okvara?!
To je že statistično malo verjetno......

Morda ni problem kompresor. Confusedhock: Morda je problem Arrow neznanje,nekvalitetno opravljeno delo.Faktorjev je vedno več Idea
#8
kody Napisal:Pripravim kokice in cakam telmosa
To se boš načakal... :evil:
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#9
Zakaj?
#10
damo Napisal:Zdravo,

sodelavec ima Daikin Althermo ERHQ016AV38. Montirana je bila leta 2009. Prva odpoved kompresorja je bila Januarja 2013 (razlog ne vem), potem kompresor zamenjan, sistem vakuumiran in plin zamenjan. Zdaj je kompresor spet odpovedal (mehanska okvara).

Več detajlov ne vem. Ima kdo kaj več informacij o teh okvarah? Možakar pravi, da ga je menjava koštala 1500 eur (v Zagrebu), kar se mi zdi rop sredi belega dneva. Zdaj ne ve več, ali bi dal menjat ali ne... je tu v igri kaka serijska napaka?

Informacije in izkušnje dobrodošle.

V primeru mehanske okvare kompresorja je več kot 90% verjetnost, da je šlo narobe pri sami montaži. "Zasvinjan" hladilniški krog je praktično nemogoče očistit :?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#11
Morda nepravilno izvedena freonska povezava. Slaba hidravlika, skratka .....
Nenazadnje pa je lahko tudi izrabljen.
#12
Merlin1 Napisal:Kompresor paše v splite samo originalen.
NI RES (moram z velikimi črkami) Lani so LG-jevega montirali(malo nad 300€ brez davka je bil) v eno pocensko klima TČ, ki ogreva en auto salon v bližini (imajo tri TČ že kr nekaj let, na eni je kompresor spustil dušo) lahko poslikam škatlo, nevem pa firme))
#13
100% LG kompresor v Daikinu ne bo deloval.
#14
sašo65 Napisal:
Merlin1 Napisal:Kompresor paše v splite samo originalen.
NI RES (moram z velikimi črkami) Lani so LG-jevega montirali(malo nad 300€ brez davka je bil) v eno pocensko klima TČ, ki ogreva en auto salon v bližini (imajo tri TČ že kr nekaj let, na eni je kompresor spustil dušo) lahko poslikam škatlo, nevem pa firme))
Pogovor je tekel o inverter splitu. Za 300€ je malo verjetno brez krtačni kompresor?
Verjetno je bila on-off.
#15
Nebomgabiksal Napisal:
kody Napisal:Pripravim kokice in cakam telmosa
To se boš načakal... :evil:
Kaj imam jaz tukaj za počet? Na Daikinu do danes še nisem menjal kompresorja pa kaj? Kokic pa tudi ne jem.