@: Merlin1: Ali se tvoj zakaj nanaša na ta stavek?
Citat:Pri TČ + talno gretje v debelem estrihu + vremenska regulacija nebi priporočal vključitve zalogovnika. Bo povzročil večje nihanje temperature zraka v stanovanju, kot brez zalogovnika.
V zalogovniku ob TČ je voda enake temperature kot vtok v talno gretje. Temperaturo določa vremenska regulacija linearno na zunanjo temperaturo. Govorim o vremenski regulaciji = temperatura vode je odvisna od zunanjega vremena ne pa od temperature notranjega zraka.
Recimo, da je glede na toplotne izgube pri zunanjih -10 potrebna temperatura vode 34 C, pri + 10 pa 26. Imaš že nekaj dni meglo, zunaj okrog nule, in vremenska regulacija drži vodo na 30 C. pa se zjasni in posije sonce ter zapiha fen. Opoldne je že + 10 C, Za ogrevanje bi zadoščalo 26 C voda, ampak iz zalogovnika pa še vedno teče pri 30 C. Posledično je v prostoru topleje, kot definira vremenska regulacija.
Ne mi priti s protiargumentom, da tvoja vremenska regulacija upošteva tudi temperaturo prostora. To je tvoj primer. Za nasvet avtorju teme bi lahko dal pripombo k mojemu zapisu, da naj si nabavi vremensko regulacijo z upoštevanjem notranje temperature, pa ne bo imel nihanja temperature.
Citat: zalogovnik se dimenzionira glede na ogrevalno moč naprave in ne glede na objekt.
To velja v skladu z DIN predpisom kot varovalo pregretja kurilne naprave (peč na drva). Upošteva se tudi možna količina nabasanih drv.
V temi pa govorimo o zalogovniku za zmanjšanje števila vklopov. V tem primeru pa je merodajen čas ogrevanja prostora iz zalogovnika. Glavni vpliv na potrebno velikost zalogovnika so toplotne izgube stavbe ter malenkost še moč ogrevalne naprave.