Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
2
zakaj izravnalna masa?
estrih je pretanek
daj 4cm eps in brez izravnalne, in bo za silo,še raje pa daj 3cm eps
kurilnica je le kurilnica
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Ocena:
0
Kako pretanek estrih? A se ga ne daje 6cm računajoč od izolacije? Drugje, kjer je 15cm sendviča, pa je lahko estrih 8cm.
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
2
4cm nad cevmi je premalo za kurilnico
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
NUJNO
je tesno s časom, zato rabim vašo pomoč:
Po hiši je nivo gotovega poda cca.19-20cm.
Izolacije je 12cm, potem talno gretje na sistemskih pl. 2cm, cca.5cm estriha.
Zdaj pa WC:
pri steni je vgrajena kanaleta, njen rob, nakaterega pride keramika, je 15cm od talne AB plošče, se pravi je padec za vodo cca.3cm. Če delam 12 cm izolacije + cca.2cm talno gretje, ostane le 1cm za estrih okrog kanalete.
Ali se položi po celotnem WC manj izolacije, ali samo v področju ,,tuš kabine,, ? Kako se izvede prehod z dela kjer je npr .12cm izolacije na del kjer je 9-10cm izolacije?
Se da okrog kanalete eps100 ali xps?
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
1
tisti, ki imate v kleti garažo, kako razmerje med XPS:estrih ste naredili?
Objave: 40
Teme: 7
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
jaz bi si še tole temo mal sposodu: v pritličju nameravam narediti nov tlak v enem prostoru.
Problem je ker je plošča neravna. Vprašanja:
1. Predvidevam, da mora toplotna izolacija povsod nalegati na ploščo tako, da ne bo večjih votlih prostorov? Potem moram polagati xps po manjših kosih?
3. Zamislil sem si toplotno izolacijo xps, glede na to da je prostor v pritličju, sicer je izoliran tudi od zunaj, samo sem imel v preteklosti tudi probleme z vodo? Je v redu izbira?
4. Ali položim najprej xps ter nato šele eps trak ob robovih?
5. Kakšno folijo je potrebno uporabiti in ali jo je potrebno ob zidovih zavihati navzgor?
LP
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:v pritličju nameravam narediti nov tlak
Premalo! Kaj je pod pritličjem (ogrevana klet, hladna vlažna klet, zemljina, ...)?
Citat: sicer je izoliran tudi od zunaj, samo sem imel v preteklosti tudi probleme z vodo?
Ti je prišla zunanja voda (močan dež, poplava, ...) nad talno ploščo? Kako imaš narejeno hidroizolacijo?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 40
Teme: 7
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Spodaj ni nobenega prostora (temeljna plošča). Objekt je iz zgornje strani zasut z rizlom, na zunanjem zidu je hidroizolacija, nato xps, gumbasta folija ter rizl.
Ob močnem deževju je pred izolacijo vedno prišla voda v prostor. Sedaj ni več te težave.
Hidroizolacije pod tlakom prej ni bilo. Sedaj sem privaril izotekt v4 ter ga spojil z hidroizolacijo pod zidovi. Glede na višino bom uspel stlačiti noter 2 cm xps ter 5 cm estriha.
LP
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Glede na višino bom uspel stlačiti noter 2 cm xps ter 5 cm estriha.
XPS je pravilna izbira. Nad njim dobra parna zapora = namenska folija, ali pa 2 plasti PE folija 0,2 mm. Ob zidu zavihaj navzgor in lepi na zid.
Lahko pa daš 5 cm XPS in 15 (ali 19) mm OSB ploščo z utorom.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 40
Teme: 7
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
0
Kakšna pa je ta namenska folija za parno zaporo oz. kaj je bolje namenska folija ali PE folija v dveh plasteh?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
V Vsakem primeru boš imel stalno kondenz v izolaciji. Boljša kot bo parna zapora, manj bo kondenza. Dve plasti PE folije imajo difuzijo (parno zapornost Sd) okrog 40 m, Pri boljših namenskih folijah s skrbnim lepljenjem lahko dosežeš Sd več kot 200 m.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 105
Teme: 3
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni,
sedaj imam eno vprašanje koliko izolacije in koliko estriha , in na kakšen način , za AB ploščo , pod AB ploščo je neogrevana klet. Na razpolago imam 14 cm.vse skupaj je 60 m2
1 vprašanje je ali je to dovolj za izpeljati talno gretje?
2. sistem polaganja izotekt( je potreben?) +2cm stiroporja+5cm stiroporja kižno (eps 70) nato estrih5cm+ hodnik ploščice, 2 sobi bosta parket,kuhinja laminat ?
3. Kaj dodati za protihrup, ker v kleti je lep prostor, ki ga poleti koristim in hočem tišino?
glavni namen čim boljša izolacija , ali je možno da dam grafitni stiropor ali je kaj bolj izolativen?
hvala za odg.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
- izotekt ni potreben
- 14cm imas dovolj za talno.
- za ploscice z lepilom racunaj 2cm, pa estrih 4cm nad cevmi talnega (bos imel sistemske ali mreza/tacker?) vse ostalo je talno in izolacija.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:2. sistem polaganja izotekt( je potreben?) +2cm stiroporja+5cm stiroporja
Če je površina zunanje zemljine nižje, kot talna plošča, ni potrebna horizontalna HI.
Pri neogrevani kleti se bo v izolaciji pod estrihom vedno tvorilo nekaj kondenza. Priporočam: Nad izolacijo dobra parna zapora. Spodnja polovica debeline izolacije XPS, zgornja plast pa EPS.
Kondenzu se izogneš, če daš v kleti na strop vsaj toliko izolacije, kot je je pod estrihom.
Nimam časa - sem v penziji!