Živjo,

Zanima me če je izkoristek moje TČ Daikin 6kw split OK ali ne. Je na vremenski krivulji 24/7, talno gretje, SV se zagreje ob 22:00 na 45°C, brez dogrevanja, 300l zalogovnik SV.

Podatki iz naprave so od zagona do danes (druga sezona) takile:
ogrevanje prostora COP=18208kWh/5658kWh=3.2
ogrevanje SV COP=2737/1275=2.1
skupno COP=20946/6947=3.0

COP za ogrevanje SV je opazno slabši, je to normalno (zaradi višje T) ali naj spremenim kako nastavitev? Vsak večer med deseto in enajsto, ko TČ greje SV je kar glasna, še posebej ko je zunaj mraz.

COP za ogrevanje prostora je 3.2, ali je to OK ali bi moral biti bližje onim iz reklamnih brošur (ki so bistveno večji)?

Se da iz teh številk še kaj ugotoviti?

Hvala!
Ma pusti ta COP na brošurah, ki je naveden v idealnih pogojih. Imam isto split 6kw, laufa dve sezoni, za prostore imam 2.8 (vremensko vodeno, talno), za sanitarno vodo pa 1.8 (45, reheat only).
Zivjo,

jaz imam nastavljeno vremensko krivuljo, da od +10 do -25 (glede minusa nisem čisto prepričan). Skratka nastavljeno je, da je neprestano minimalna vrednost temperature vode 25 (preden začne prižigati grelec) in le ta je konstanta.

Namreč imam pasivno hišo in imam probleme, da če dam viško temperaturo imam v hiši takoj 25 stopinj in več.

Kaj se zgodi, ko je zunanja temperatura npr 15 stopinj, se TČ izklopi, glede na to, da je nastavljeno od 10 stopinj do -25?


hvala!
lpM
6947 kWh v dveh sezanah pač pomeni, da TČ če deluje 24/7 bolj kot ne meša samo vodo z obtočno črpalko Wink To pa predstavlja lahko že kar veli kdelež v skupni porabi in ti zbija COP.

TČ če je na vremenski regulaciji se izklopi ko temperatura doseže nastavljeno zunanjo temperaturo za izklop "zime", to je ločen parameter in nima veze z nastavitvijo krivulje.

Če hočeš višjo temperaturo vtoka brez povišanja temperature greješ tako kot Vincent, samo ponoči na urnik. Ampak Daikinova pamet, če je vodena samo po zunanji temperaturi tega ne premore in meša vodo 24/7 v vsakem primeru. Moraš preklopit v RT control in nastaviš notranjo temperaturo 12° takrat ko hočeš da je OFF in poljubno visoko (25°) takrat ko hočeš da je ON. Seveda pa moraš natuhtat kako čim bolj točno nastavit vremensko krivuljo in koliko ur na dan je potrebno, da greje za željen učinek. Skratka to pomeni da glede na zunanjo temperaturo moraš preklaplajti med različnimi urniki, pač glede na potrebe.
Zdravo,

Zanima me ali je možno kaj narediti na tem.
Imam Daikin LT 8kw, zunanja enota je enojna in je pritrjena na fasado hiše. Imam pa problem, da ko zunaj posije sonce sije direktno na zunanjo enoto TČ kjer je senzor in potem hitro pokaže več kot 25 stopinj, pri katerih pa TČ več ne deluje.
Čeprav je dejansko zunaj +12, se sonce, ki se upre direktno na enoto kmalu segreje senzor na +25 ali več.
Je možno senzor zunanje enote prestaviti kam drugam ali rešiti kako drugače, namreč nebi rad celotne zunanje enote prestavljal, pa še prostora nimam nikjer (je večstanovanjska hiša).

Hvala že vnaprej
Pri meni je enota na vzhodu in zjutraj sonce posije nanjo.
Senzor je na zadnji strani za uparjalnikom in nimam prav nobenih problemov.
Koliko proč od fasade je zunanja enota?
Dokupis dodatni zunanji senzor (cca 80EUR). Priklop se vrsi na notranjo enoto, tako da je potem nekaj dela s napeljavo kabla.

Prej se lahko malce poigras in bodi pozoren ali sonce direktno posije na senzor zadaj (crna stvar v transparentni cevki) in skusaj to prepreciti.
Hvala. Sem našel senzor, na vrhu zunanje enote je zadaj. Enota je pa cca 16cm stran od fasade.
Sonce ko posije sije verjetno direktno nanj, tako da sem razmišljal da bi dal na vrh enote eno plato stirodurja kot neko kapo če bo to kaj pomagalo da ne bo sonce sijal direktno na senzor ?
vsekakor na senzor direktno ne sme sijati sonce, če nočeš, da ti izklaplja gretje
Zanima me, kjer na Daikin Altherma LT 8kw spremeniš kdaj vklopi gretje (kompresor). Kolikor gledam, je sedaj nastavljeno na razliko 3 stopinje med vhodno in izhodno vodo.
Je možno to spremeniti na manj in kje ?

Hvala
Kje je to nastavljeno?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Ne vem kje je nastavljeno zato sprašujem.
Vidim na displayju da če TČ vklopi če je temp vhodne vode za cca 3 stopinje nižja kot temp. izhodne vode.
Danes sem recimo nastavil TČ na 27 stopinj (toliko da mi malo greje tla ker imamo ploščice) pa je bila temp vhodne 23.7, temp izhodne 23.8 pa se TČ ni štartala oz je laufala samo pumpa. Ko je bila razlika za cca 2-3 stopinje se je pa vklopilo.
Samo problem je ker rabi zelo dolgo časa da se vklopi, ker je zunaj 14 stopinj, pa verjetno TČ smatra da je dovolj in vklopi šele ko je temp vode padla pod 22 stopinj.

Rad bi nastavil da tudi če je zunaj +15 da mi laufa, če nastavim na 27 stopinj da pošilja notri 27 in da ne čaka in računa po svoje ko je voda v sistemu že 22.
nastavljaš popolnma zgrešeno